防突工安全技术操作规程
防突工安全技术操作规程
一.适用范围
三线表格的制作方法
第1条本操作规程适用于煤矿铁矿防突工。
第2条防突工应完成下列工作:
1.负责有关防突参数的量测。
2.收集、整理突出资料。
3.协助编制年度、季度、第二季度防治突出计划。
4.协助矿井煤与瓦斯突出鉴定及科研项目的各类参数测定
二.上岗条件
第3条防突工必须经过专业技术培训,取得特种作业操作资格证后,持证上岗。
第4条防突工需要掌握以下知识:
1.防突在工作中工应由在突出矿井从事采掘工作不少于3年,并经过防突常识培训,熟悉突出预兆的人员担任。
2.应熟悉《防治煤与瓦斯突出规定》和《煤矿安全规程》中的相关防治煤与瓦斯突出内容,了解本矿发生煤与瓦斯的预兆和规律,掌握防突技术措施的施工要求和施工作业规程,熟悉施工通风区域的通风系统和避灾两条路线。
3.熟悉入井人员的有关安全规定。
4.掌握施工区域的通风系统和避灾路线。
5.了解有关煤矿瓦斯煤尘爆炸的知识。
6.掌握煤与瓦斯薄弱的知识.井下突出电子仪器参数检测仪器使用操作。
qq实名认证三.安全规定
第5条操作人员在井下工作时要严格按照批准的防突设计或十二条措施施工。
第6条必须携带隔离式自救器。
第7条打钻时,随时观测煤、岩壁动态,发现异常情况(如突出、喷出、瓦斯超限)时应立即停止作业、切断电源,撤出人员并向矿调度室汇报。
第8条防突考察工应随身携带便携式瓦斯检测报警仪,只有瓦斯浓度符合《煤矿安全规程》规定时,才能工作。
锦心似玉林世显>好书推荐卡第9条打钻作业地点要安设瓦斯传感器,确保瓦斯超限自动断电。
第10条必须开始实施间歇作业,为实施防突施工挂著留有充足的时间。
第11条防突预测仪器,每年必须送有资质的单位进行1次检定。
第12条为在突出列共煤层采掘工作面附近爆破时,撤离人员集中地点必须有直通矿井调度室的电话,并有供给压缩空气设施或压风自救系统。工作面回风系统中小人有人工作地点,也应设置压风自救系统。
第13条建立“四图板、四台账和一卡片”
1.四图板:瓦斯地质图板、突出煤层造纸工作面动态图板、保护层与被保护层图板婚姻关系图板、后台防突施工图板。
2.四台账:突出煤层实际考察的基本参数台账、煤柱台账、瓦斯抽采台账、防突设备仪表使用及完好台账。
3.一卡片:发生突出后的煤与瓦斯突出卡片。
四.操作准备
第14条入井前,对所需携带的质谱仪、仪表、工具等需要进行全面检查和校正,以满足测试要求。
第15条使用瓦斯突出预测仪,使用前按说明书要求将仪器加满液体或充足电、并试操作1遍,确认无问题后,才准带仪器下井工作。
第16条入井前,须对瓦斯解析仪、流量计、胶囊封孔仪、打气筒、秒表、弹簧秤、称量桶、0~100%的所瓦斯检定器以及便携式瓦斯报警仪等光学需携带的仪器仪表和工具需要进行全面检查和校正,确认机械设备完好、准确、可靠、齐全后,方可下井。
第17条确认进行安全检查认定符合规定后,将电源送到工作面作业点,做好施工前准备工作和设备的防盗检查。
杨钰莹羞辱第18条测试前,应明确记录负责人、参数测定负责人。
五.操作顺序
第19条本工种操作应遵照下列顺序进行:检查仪表——测试参数——检查清理作业现场——分析数据——填写牌板——报表。
六.正常操作
第20条使用瓦斯突出参数测定仪测定煤层突出危险指标K1值和钻屑量方法:
1.到达现场后,瓦斯突出预测仪放置要平稳,人员分工明确。
2.具体操作如下:
1)接通电源,预热约10min,并将仪器调零。
2)向仪器内输入本矿的K1值和Smax(最大钻屑量)的临界指标数据,或按《防治煤与瓦斯突出法规》的规定输入上能下限临界值。
3)在煤层内选择好钻孔位置,用钻机打眼,钻孔孔径42mm,打钻速度控制在1m/min左右。按《防治煤与瓦斯突出有关规定》第75条规定,采用钻屑破坏性指标法预测煤巷掘进工作面突出危险性时,在近水平.阴补阳倾斜煤层工作面应向前方煤体至少施工3个、在倾斜或急倾斜煤层至少施工2个直径42mm、孔深8~10m的钻孔,钻孔每钻进1m测定该1m段的全部钻屑量S,每钻进2m至少测定一次钻屑瓦斯解吸指标K1或△h2值。
4)测定时,用1~3mm的筛子筛取煤样,将筛好的煤样倒入煤样罐,盖好罐盖,打开盖上冷却系统开关,同时按下采样键,仪器即进入自动测量阶段。
5)5min后,输入取样时间数据库,按监控键,再输入钻孔总长度数据,再按监控键,则仪器计算并分析表明K1值。然后倒掉煤样,再进行下所一个煤样的测定。
6)全部煤样K1值测完后,按预报键,输入Smax值,再按监控键,仪器将自动显示突出估算危险性等级。
7)井下全部煤样(不超过25个煤样)测完后,按仪器说明书规定的方法关机。
8)仪器带上井后,在断电的情况下,将微型打印机和瓦斯突出预测仪连接,接通电源,按仪器上为的打印键,打印机将自动打印出全部和预测结果。
3.操作时注意事项:
1)应严格按说明书或进行操作。不能随意动瓦斯突出预测仪的满度电位器,不能随意打开主机盖。
2)仪器长期不用时(10天以上),必须每10天充1次电。
3)必须对许多次测定结果作系统整理.分析,并将测定结果及时送交领导审阅。应注意观察突出前征兆及地质构造区矿脉的地质变化情况,并做好详细描述加以素描。
4)仪器要防止碰压,保持清洁,专人使用保管。
5)仪器在井下应放在顶板完好处,距离测突目的地不小于5m。
第21涌起条测定瓦斯涌出初速度时的注意事项如下:
1.应根据煤层结构确定结构设计钻孔具体位置,并概念设计规范按设计方位布置钻孔,做到钻入速度均匀,按测定要求排出煤屑。
2.测定时,应每施工1m测定1次数据。从开钻起,每取出1m段的钻屑量后,立即拔出钻杆,插入封孔器,要求在2min内读取该1m段的瓦斯渗出初速度。
3.测定时,记时与读数必须准确。当瓦斯涌出初速度较慢此时,测定时间一般为3~5min;若瓦斯涌出初速度较更慢时,其测定时间不应高于10min。
投资小的项目4.收集钻屑量的同时,将温度计放入煤屑内测定该1m段的煤屑温度。
5.测定钻屑量时,应做到每1m段推.拉钻杆的次数基本相同,以减小测试误差。
第22条用瓦斯解析解析仪标定瓦斯解析量(△h2)的测定方法:
1.测定前必须准备:
1)向瓦斯解析仪的水柱计注水,并将两侧水位调到0点。
2)检查仪器的密封性能。