建 筑 节 能 专 项 验 收 报 告
一、工程概况
2、设计单位:湘潭市建筑设计院
3、审图单位:长沙嘉玺建筑设计有限公司
4、监理单位:湖南正茂建设管理有限公司
5、检测单位:长沙杰安建设工程质量检测有限公司
7、项目名称:紫云阁住宅小区1#-3#栋及商场
怎样网上购物8、总建筑面积:123467 m2
9、开工日期:2011年3月25日
10、竣工日期:2012年 月 日
单位工程个数:3栋,分别为1栋、2栋、3栋、商场。
栋 号 | 面 积 | 层 数 | 结 构 |
1栋 | 20545 m2 | 19/31层 | 框剪 |
2栋 | 24939.31 m2 | 31层 | 框剪 |
3栋 | 39673.4 m2 | 31层 | 框剪 |
商场 | 18542.1 m2 | 2层 | 框剪 |
二、节能工程特点
1、墙体
建筑保温厚度:外墙成套材料采用湖南加华节能科技有限公司生产的I型无机保温砂浆外墙内保温浆料,无机保温砂浆保温浆料厚度:1#栋-3#栋30㎜,商场45mm,1#栋保温面积:18834.4m2,2栋保温面积:22877.8 m2.,2#栋保温面积:22877.8 m2,3#栋保温面积35858.7 m2,商场保温面积18542.1 m2。
2、门窗
户门:入户门为升集团有限公司生产的防盗门,中间夹层15mm玻璃棉,传热系数为2.47W/(㎡.k),工程用量:807樘。
外窗:长沙申龙门窗有限公司生产的80系列塑钢5+6A+5中空玻璃推拉窗,工程用量:5800樘。
阳台门:长沙申龙门窗有限公司生产的80系列塑钢5+6A+5中空安全玻璃推拉门,工程用量:
1615樘。
玻璃:长沙申龙门窗有限公司生产的中空玻璃。
3、屋面
40厚XPS挤塑聚苯保温板:长沙银达新型塑胶建材厂,倒置,保温:3000㎡。
4、配电与照明
电线采用:京广线缆集团有限瓮生产的电线及宁联电缆集团有限公司生产的电缆;
材质规格及工程用量分别为:4 mm2的用量为8000m,2.5mm2的用量为9000m,4*120+1*70的用量为3000 ,3*25+2*16 mm2的用量为5000m。
5、架空地面
采用湖南加华节能科技有限公司生产的I型无机保温砂浆保温浆料,板下保温,无机保温砂浆保温浆料厚30㎜,保温面积:2500m2。
三、工程施工质量控制
1)、施工情况
施工单位遵守国家现行的建筑法律、法规,严格按设计施工图纸及经审批的施工专项方案进行施工,按施工规范及国家现行验评标准进行质量管理,施工单位工程质量符合设计文件要求和验评标准要求,没有违反工程建设标准强制性条文,没有违章施工。施工单位在施工中同时做到严格履行施工合同及监理报批程序。
2)、见证复验
分项 | 送检材料名称 | 指标性能参数 | 报告编号 | ||
墙体及地面 | 保温 | 无机复合 保温砂浆 | 压剪强度(浸水及原强度)拉伸粘接强度等 | 1栋:JAJ110573B1、JAJ120040B1 2栋:JAJ120058B1、JAJ120040B2 3栋:JAJ110573B2、JAJ120040B3 商场:JAJ120030A2 | |
沈腾女友界面 | 界面砂浆 | 压剪强度(浸水及原强度)拉伸粘接强度 | 1栋:JAJ110573A1、JAJ120040A1 2栋:JAJ120058A1、JAJ120040A2 3栋:JAJ110573A2、JAJ120040A3 商场:JAJ120030B2 | ||
同养试块 | 导热系数、干密度、抗压强度 | 1栋:JAJ120041A1、JAJ120055A1、JAJ120067B1 2栋:JAJ120041A2、JAJ120055A2、JAJ120067B2 3栋:JAJ120041A3、JAJ120055A3、JAJ120067B3 商场:JAJ120067B4 油面筋塞肉 | |||
门 窗 | 外窗及阳台门 | 气密、水密、抗风压、传热系数 | 1栋:JAM120086A、JAM120090 2栋:JAM120086B、JAM120090 3栋:JAM120086C、JAM120090 商场:JAM120120 | ||
外窗玻璃 | 遮蔽系数、可见光透射比、中空玻璃露点 | 1栋:JAB120055A 2栋:JAB120055A 3栋:JAB120055A 商场:JAB120055A | |||
户门 | 传热系数 | 1栋:JAM120074 2栋:JAM120074 3栋:JAM120074 | |||
屋 面 | 保温 | XPS挤塑保温板 | 导热系数、密度抗压(拉伸)强度等 | 邬靖靖个人资料1栋:JAJ120092A1 2栋:JAJ120092A2 3栋:JAJ120092A3 商场:JAJ120092A4 | |
难燃性能 | 1栋:JAJ120093A1 2栋:JAJ120093A1 3栋:JAJ120093A1 商场:JAJ120093A1 | ||||
配电与照明 | 电线4 mm2 | (过流)截面积 单芯导体电阻 | |||
电线2.5 mm2 | |||||
电线3*25+2*16 mm2 | DL2012-07690-1 | ||||
电线4*120+1*70mm2 | DL2012-07690-2 | ||||
3)、实体检测
分项 | 现场实检项目 | 指标性能参数 | 实 检 部 位 | 报告编号 | |
墙体 | 保温墙体抽芯 | 墙体节能构件 (材质、厚度、构造) | 1栋 | 三层b-4~b-7轴交b-B轴 | JAX120321A |
八层b-1~b-2轴交b-J轴 | |||||
二十二层a-B~a-C轴交a-2轴 | |||||
2栋 | 五层a-34~a-36轴交a-G轴 | JAX120321B | |||
十五层b-B~b-C轴交b-23轴 | |||||
二十六层b-E~b-F轴交b-1轴 | |||||
3栋 | 五层a-34~a-36轴交a-G轴 | JAX120321C | |||
十五层b-B~b-C轴交b-23轴 | |||||
二十六层b-E~b-F轴交b-1轴 | |||||
商场 | 一层东头南向 | JAX120322 | |||
二层东头北向 | |||||
二层西向 | |||||
外窗 | 密封性能 | 气密性(等级) | 1栋 | 五层东向外窗 | JAX120371A |
十五层东向外窗 | |||||
二十五层东向外窗 | |||||
屈中恒老婆2栋 | 五层北向外窗 | JAX120371B | |||
十五层北向外窗 | |||||
二十五层北向外窗 | |||||
3栋 | 五层南向外窗 | JAX120371C | |||
十五层南向外窗 | |||||
二十五层南向外窗 | |||||
商场 | 五层南向外窗 | JAX110076B | |||
十五层南向外窗 | |||||
二十五层南向外窗 | |||||
四、总体评价
1、验收组成员:
姓名 | 单位名称 | 专业 | 职称 | 职务 |
王晓波 | 湘潭市建筑设计院 | 建筑工程 | 高级工程师 | 项目负责人 |
黄 围 | 湘潭市建筑设计院 | 建筑工程 | 工程师 | 结构工程师 |
肖世平 | 湘潭市建筑设计院 | 建筑工程 | 工程师 | 建筑工程师 |
李成福 | 湖南长顺投资发展有限公司 | 建筑工程 | 工程师 | 项目负责人 |
雷双喜 | 湖南长顺投资发展有限公司 | 建筑工程 | 工程师 | 工程部长 |
刘贵清 | 湖南长顺投资发展有限公司 | 建筑工程 | 权相宇结婚 工程师 | 土建施工员 |
彭 冲 | 湖南长顺投资发展有限公司 | 建筑工程 | 工程师 | 水电施工员 |
朱 定 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 建筑工程 | 工程师 | 总监理工程师 |
黄正军 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 建筑工程 | 工程师 | 土建监理 |
杨 禹 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 建筑工程 | 工程师 | 水电监理 |
傅正义 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 高级工程师 | 项目经理 |
周敬平 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 工程师 | 技术负责人 |
2、本项工程现已完成墙体节能、门窗节能、屋面节能、地面节能、配电与照明节能等五个分项工程所有检验批施工质量验收记录表中的主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定的要求,所有分项工程质量验收合格(即质量控制资料符合要求、观感质量好)。
3、验收结论:紫云阁住宅小区工程1#栋、2#栋、3#栋及商场建筑节能专项工程已完成,施工管理资料完整,工程质量达到合格标准,验收组经协商一致同意,建筑节能专项工程验收准予通过。
建设单位(签章):
2012年 月 日
发布评论