15.1、设计目标
XXXXX项目位于长沙XXX,基地东北临XX大道,其它三面为XXXX。依据《长沙市绿建筑行动实施方案》(长政发【2013】33号)和《长沙市住房和城乡建设委员会关于明确我市民用建筑节能设计有关技术要求的通知》(长住建发【2013】150号文),《长沙市人民政府关于印发<长沙市绿建筑项目管理规定>的通知》(长政发【2015】8号)要求,项目应按不低于绿建筑一星级标准设计建设。本次设计为一期工程,属工业仓储类建筑,设计中采用的一些绿建筑材料、产品和技术设计。
15.2、设计依据
《长沙市绿行动实施方案》(长政发【2013】33号);
《长沙市绿建筑项目管理规定》(长政发【2015】8号);
《长沙市绿建筑设计基本规定》(长政发【2015】8号)
《长沙市绿建筑评价标准》(试行);
《长沙市绿建筑基本技术审查要点》(试行);
《工业建筑节能设计统一标准》(GB51245-2017)
《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)
《建筑采光设计标准》 GB/T 50033-2013;
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012;
《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003(2009年版);
《建筑与小区雨水利用工程技术规范》 GB50400-2006;
《建筑照明设计标准》 GB50034-2013;
《智能建筑设计标准》 GB/T 50314-2015;
打开网页很慢《长沙市住房和城乡建设委员会关于明确我市民用建筑节能设计有关技术要求的通知》
《长沙市民用建筑节能和绿建筑管理办法》(长政办发〔2017〕53号)
15.3、绿建筑技术体系
本项目采用的绿建设计技术如下:
技术列表 | 说明 | 图片 |
透水地面 | panchen透水地面可增强地面透水能力,降低热岛效应,调节微小气候,增加场地雨水与地下水涵养,改善生态环境及强化天然降水的地下渗透能力,补充地下水量。主要包括透水混凝土、植草砖等形式。 | |
交通优化 | 具有大量人流和短时间集散特性的建筑,为了保证各类人员顺畅方便地进出,要求将大量人与少量使用专用车辆的特殊人按照人车分行的原则组织各自的交通系统。同时,倡导以步行、公交为主的出行模式,在建筑的规划设计阶段应重视其主要出入口的设置方位,接近公交站点。 | |
韩国补水面膜排行榜地下空间利用 | 开发利用地下空间是城市节约用地的主要措施,也是节地倡导的措施之一。但在利用地下空间的同时应结合地质情况,处理好地下入口与地上的有机联系、通风及防渗漏等问题,同时采用适当的手段实现节能。 | |
奥运美女光污染控制 | 建筑的布局、体形、装饰等需避免对周围环境产生光污染,或对周围居住建筑产生不利的日照遮挡。建筑如采用镜面式铝合金装饰外墙或玻璃幕墙,当直射日光和天空光照射其上时,会产生反射光及眩光,进而可能造成道路安全隐患,而不合理的夜景照明易造成人工白昼及采光污染,应加以避免。 | |
乡土植物 | 本地乡土植物是产地在当地或起源于当地的植物;这类植物在当地经历漫长的演化过程,最能够适应当地的生境条件,其生理、遗传、形态特征与当地的自然条件相适应,具有较强的适应能力。 | |
高效光源 | 通过科学的照明设计,采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明电器产品(电光源、灯用电器附件、灯具、配线器材,以及调光控制器和控光器件),改善提高人们工作、学习、生活的条件和质量,从而创造一个高效、舒适、安全、经济、有益的环境并充分体现现代文明的照明。 | 林俊杰喜欢田馥甄是真的吗 |
照明智能系统 | 在自然采光的区域为照明系统配置定时或光电控制设施,可以合理控制照明系统的开关,在保证使用的前提下同时达到节能的目的。 | |
部分负荷率空调节能设计 | 针对部分负荷、部分空间使用条件的情况,如何采取有效的措施以节约能源,显得至关重要。系统设计应能保证在建筑物处于部分冷热负荷时和仅部分建筑使用时,能根据实际需要提供恰当的能源供给,同时不降低能源转换效率。要实现这一目的,就必须以节约能源为出发点,区分房间的朝向,细化空调区域,分别进行空调系统的设计。同时,冷热源、输配系统在部分负荷下的调控措施也是十分必要的。 | |
节水灌溉 | 绿化灌溉鼓励采用喷灌、微灌、滴灌、渗灌、低压管灌等节水灌溉方式,鼓励采用湿度传感器或根据气候变化的调节控制器。为增加雨水渗透量和减少灌溉量,对绿地来说,鼓励选用兼具渗透和排放两种功能的渗透性排水管。 | |
节水器具 | 节水器是在现有普通水龙头的基础上通过技术革新达到节水目的一种节水装置。节水一种是分流节水控制用水量,一种是通过感应式的装置控制水的用量达到节水。节水器具还包括节水龙头、节水淋浴器、节水坐便器等。 | |
预拌混凝土 | 与现场搅拌混凝土相比,采用预拌混凝土还能够减少施工现场噪声和粉尘污染,并节约能源、资源,减少材料损耗。相比于预拌混凝土,现场搅拌混凝土要多损耗水泥约10%~15%,多消耗砂石约5%~7%。 | |
高强度钢筋 | 相比于HRB335钢筋,以HRB400为代表的高强钢筋具有强度高、韧性好和焊接性能优良等特点,应用于建筑结构中具有明显的技术经济性能优势。HRB400等高强钢筋的推广应用,可以明显节约钢材资源。 | |
高强度混凝土 | 在混凝土竖向承重结构中,C50及以上的混凝土具有明显的技术性能优势和节材效果。目前我国将C50作为高强混凝土的起点强度等级,因此,选定C50及以上强度等级作为竖向承重结构中混凝土强度的推荐等级。 | |
自然通风 | 自然通风依靠室外风力造成的风压和室内外空气温度差造成的热压,促使空气流动,使得建筑室内外空气交换。自然通风可以保证建筑室内获得新鲜空气,带走多余的热量,又不需要消耗动力,节省能源,节省设备投资和运行费用,因而是一种经济有效的通风方法。 | |
隔声降噪 | 学校应该给学生提供一个安静的环境,但是在现代城市中绝大部分建筑处于比较嘈杂的外部环境中,尤其是临主要街道的建筑,交通噪声的影响比较严重,因此需要设计者在建筑围护构造上采取有效的隔声、降噪措施。例如尽可能使教室远离噪声源,沿街的窗户使用隔声性能好的窗户等。 | |
简约装饰性构件 | 鼓励设计师利用功能性构件作为建筑造型的语言,通过使用功能装饰一体化构件,在满足建筑功能的前提下表达丰富的美学效果,并节约材料资源。在设计中须控制造型要素中没有功能作用的装饰构件的大量应用,当装饰性构件较多时,需进行造价核算,控制装饰性构件的造价。 | |
室外风环境优化 | 环境中风的状况直接影响着人们的生活,烜怎么读音而风环境的状况不仅仅与当地气候有关,还与建筑物的体型、布局等因素有关。如果在规划设计的初期就对建筑物周围风环境进行分析,并对规模设计方案进行优化,将有效地改善建筑物周围的风环境,创造舒适的室外活动空间。 | |
环境绿化 | 绿化指的是栽植防护林、路旁树木、农作物以及居民区和公园内的各种植物等。绿化包括国土绿化、城市绿化、四旁绿化和道路绿化等。 | |
建筑朝向优化 | 建筑物的朝向会对建筑物内部采光、得热产生较大影响。建筑朝向采取南北向或接近南北向,以创造良好的日照、采光和自然通风条件。 | |
减压限流 | 建筑给水系统超压出流的控制,主要体现在给水系统合理压力分区、采取减压措施等方面。设计控制超压出流的技术措施,如管网压力分区、减压阀、减压孔板等的设置。 | |
高效阀门附件 | 选用性能高的阀门、零泄漏阀门等,如在冲洗排水阀、消火栓、通气阀阀前增设软密封闭阀或蝶阀。给水系统中使用的管材、管件,必须符合现行产品行业标准的要求。 | |