ETH-PPI(CP243i)使用说明
CP243i(ETH-PPI)以太网转换器使用手册
概述:
CP243i是西门子S7—200 PLC专用以太网转换器,使用方便,对用户完全透明,无需在上位机和PLC中添加任何程序和驱动,安装后立即可以使用。它将西门子S7—200的PPI协议转换为西门子的Profinet进口增值税抵扣协议(TCP/IP)使西门子S7—200可以通过以太网
与各种上位软件实现远距离、高速(最高可达187.5K)通讯, 并可以同时连接 Step7-MicroWin对西门子S7-200 进行编程。它可以通过Internet实现跨地域数据传送。它与西门子以太网通讯处理器CP243—1功能相似,可代替西门子PPI rs232 cable、USB-PPI、CP243-1。
一、 硬件连接方式:
网线准备:
交叉线:直接将模块与单台计算机相连时:即一台PLC和一台上位机,用交叉线(RJ45 网线)相连。
网线的线序又分为两种:568A与568B。在实际运用中一般都使用568B,通常认为568B对电磁干扰的屏蔽比较好。标准568B线序:1-橙白,2-橙,3-绿白,4-蓝,5-蓝白,6-绿,7-棕白,8-棕;
自行压制网线时,须特别需要注意RJ45水晶头引脚序号,当金属片面对我们的时候从左至右引脚序号是1~8。。
双绞线的顺序与RJ45头的引脚序号要—一对应。 而交叉线的线序在直通线的基础上做了一点改变:就是在线缆的一端把1和3对调,2和6对调。即交叉线的一端保持原样(直通线序)不变,在另一端把1和 3对调,2和6对调。
交叉线两端的线序如下:
一端(不变) 另一端(对调两根)
双绞线的顺序与RJ45头的引脚序号要—一对应。 而交叉线的线序在直通线的基础上做了一点改变:就是在线缆的一端把1和3对调,2和6对调。即交叉线的一端保持原样(直通线序)不变,在另一端把1和 3对调,2和6对调。
交叉线两端的线序如下:
一端(不变) 另一端(对调两根)
线序是从左边起:橙白-橙-绿白-蓝-蓝白-绿-棕白-棕。
另一端线序为 绿白- 绿- 橙白--蓝--蓝白---橙--棕白--棕
在连接设备时,网线的标准通讯距离为100米,较长时可在中间加一个交换机,起到中继的作用;较远距离时,须加装一对光纤收发器和光缆。
1、 cp243i的参数设置是通过IE浏览器来进行设置的,此时与cp243i转换器相连的PLC要上电(注:cp243i转换器是由PLC供电的),同时要将cp243i与计算机用网线连接好。
【把产品接入本地以太网:
如果通过HUB或交换机接入以太网,请使用直通线;如果两个设备直接相连时,请使用交叉线。】
一块红布为什么被禁将计算机IP地址设置为(192.168.1.100),掩码(255.255.255.0),网关(192.168.1.1), 最后在计算机的IE浏览器中键入192.168.1.222,就可进入cp243i的主菜单
进入参数设置画面: [由于CP243i可以自动设置,所以你无需填写下边的参数,必要时只需修改IP值和CP243i站号]
A、cp243i通讯转换器IP:它的段址一定要与相连的计算机相同即前三项相同第四相不同。
例一:计算机IP(192.168.1.100),掩码(255.255.255.0),网关(192.168.1.1),转换器 IP(192.168.1.10) 。
例二:计算机IP(200.156.8.108),掩码(255.255.255.0),网关(200.156.8.1),转换器 IP(200.156.8.16) 。
例三:计算机IP(200.202.9.126),掩码(255.255.255.0),网关(200.202.9.1),转换器IP(200.202.9.18) 。
张瑜个人资料注:在同一网络中IP是唯一的,不能相同。计算机也要设置相应的IP地址,掩码及网关(与转换器处于同一段中)。
满足以下环境,可进入模块内部的主菜单:
1、 计算机的IP地址,掩码及网关与模块在同一段中(即前三项相同,第四相不同梦鸽儿子)
2、 此时该cp243i转换器没有与上位机进行通讯, 在该计算机的浏览器中键入cp243i通讯转换器的IP地址。就会进入cp243i转换器的主菜单中。
3、 网络中只有一个cp243i转换器,其它的cp243i转换器必须从网络中断开。可IE中键入192.168.1.222进入cp243i转换器的主菜单
B、cp243i通讯转换器MAC:共六项,用十六进制数填写(Hex:0..9,A,B,C,D,E,F)
第一项为0(即使你填入其它数值,转换器也会将其变为0),其它5项可任意填写,旦不能与网络中其它MAC相同。
注:在同一网络中MAC是唯一的,不能相同。
C、PPI波特率:
PPI接口的通讯速率,共有三种波特率:9600、19200、187.5K,PPI的缺省波特率一般为9600。
萨拉布莱曼 注:强烈推荐用户将PLC(S7—200)的PPI通讯波特率设置为187.5K,得到较 高的数据刷新频率。通讯端口设置参数必须下载到S7-200 PLC中方有效
D、PLC_PPI站号:[此参数无需设置]
是指与高层建筑设计规范CP243i转换器相连的PLC(S7-200)的PPI站号(在组态S7-200时设定的, 参见西门子STEP7 MicroWin编程手册),PPI站号的缺 省值为2。你也可以在"PPI通讯状态显示"中查看,标记"X"代表总线上PPI的实际站号,然后在"参数设置/显示"菜单中将其填入即可。
E、CP243i站号:是指CP243i转换器本身的站号,它只要不与总线上其它站号相同即可,一般设置为0,此参数需手动设置 。
F、最高PPI站号[此参数无需设置]:是指PPI总线上允许的最大站号,它可以选取4个值,15、31、63、126。
例一:PLC_PPI站号=2 , ETH_PPI站号=0 ,最高PPI站号应选15
例二:PLC_PPI站号=10,ETH_PPI站号=108,最高PPI站号应选126
发布评论