给排水基础知识汇总(新手必看)
建筑内部给水系统
2-1
系统的分类、组成及所需水压
一、建筑内部给水系统的分类
1、生活给水系统
生活给水系统是设在工业建筑或民用建筑内,供应人们日常生活的饮用、烹饪、盥洗、洗涤、淋浴等用水的给水系统。满足水量、水压、饮用水水质要求,特别是对水质有较高的要求。划分为生活饮用水系统和生活杂用水系统(中水系统)
梦到被蛇咬是什么意思2、生产给水系统
生产给水系统是设在工矿企业生产车间内,供应生产过程用水的给水系统。生产给水因产品
的种类以及生产的工艺不同,其对水质、水量和水压的要求有所不同。如冷却用水、锅炉用水。划分为循环给水系统、重复利用给水系统。
3、消防给水系统
消防给水系统是设在多层或高层的工业与民用建筑内,供应消防用水的给水系统。消防给水对水质要求不高,但必须保证有足够的水量和水压。符合建筑防火规范要求,保证有足够的水量和水压。划分为消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统。以上三种给水系统,可单独设置,也可相互组成不同的共用系统。
二、建筑内部给水系统的组成
1、引入管
引入管是指室外给水管网与建筑内部给水管网之间的连接管段,又称进户管。其作用是将水接入建筑内部。
2、水表节点
水表节点是指引入管上装设的水表及其前后设置的阀门、
泄水阀等装置的总称。水表用以计量建筑物总用水量;阀门用以水表检查、更换时关闭管路;泄水阀用于系统检修时放空。住宅建筑每户均应安装分户水表。
3、给水管道系统:指建筑内部给水水平干管、垂直干管、立管和支管,最终达到配水点。
4、给水附件:指给水管道系统中装设的各种阀门、以及各种配水龙头、仪表,用以用以调节水量、水压、控制水流方向及取水。
5、升压和贮水设备:当室外给水管网的水量、水压不能满足内部用水要求或要求供水压力稳定、确保供水安全时,应根据需要,设置水泵、水箱、水池、气压给水设备等增压、贮水装置。
6.室内消防设备:根据其防火要求及规定,需要设置消防给水系统时,一般应设置消火栓灭火设备。特殊要求时,需设置自动喷水灭火设备。
三、建筑内部给水系统所需水压
在引入管与室外给水管道的接管处,
需要有足够的水压,才能将用水输送到建筑内部给水系统的最不利配水点,该水压称为建筑内部给水系统所需水压。最不利配水点通常位于建筑内部给水系统的最高最远点。建筑内部给水系统所需水压不但要克服地势高差、管道压力损失、水表压力损失,并且还要满足用水设备的流出水压。
建筑内部给水系统必须保证将需要的水量输
送到建筑物内最不利配水点
(系统内所需给水压力最大的配水点,通常位于系统最高、最远点),并保证有足够的流出压力。配水点包括给水龙头、消火栓、喷淋喷头、水箱进水口以及其他用水设备接口。流出压力是指各种卫生器具配水龙头或用水设备处,为获得规定的出水量所需要的最小压力。室外给水管道所供水压是变化,其变化规律是非用水高峰期室外给水管道所供水压较高,用水高峰期室外给水管道所供水压较低。
2-2 给水方式浙江省校讯通
一、建筑内部给水方式
给水方式是指其给水系统的给水方案。选择原则:
1、充分利用外网水压直接供水,当不能满足时,上面数层采用加压供水。
2、当两种及两种以上用水的水质接近时,应尽量采用共用给水系统。
3、生产给水系统应优先设置循环给水系统或重复利用给水系统,并应利用其余压。
4、系统中管道、配件和附件所承受的水压,均不得大于产品标准规定的允许工作压力。给水方式的基本类型
1、直接给水方式
只设有给水管道系统,不设加压及贮水设备,室内给水管道与室外供水管网直接相连,利用室外管网压力直接向室内给水系统供水。适用于室外管网水量和水压充足,能够全天保 证室同用户用水要求的地区。
2、设水箱的给水方式
设有管道系统和屋顶水箱(亦称高位水箱),且室内给水系统与室外给水管网直接相连。平时贮存一定的用水量,当供高峰用水时,室外管网压力不足,则由水箱向室内系统补充供水。为了防止水箱中的水回流到室外管网,在引入管上要设置止回阀。适用于室外管网水压周期性不足及室内用水要求水压稳定,并且允许设置水箱的建筑物。设置水箱的给水方式在非用水高峰期,由于Hg≥Hx,引入管上的止回阀开启,由室外给水管道向建筑给水管道系统供水,当供水量大于用水量时,多余的供水进入水箱,水箱贮水,水箱水面达到最高水位,通过浮球阀控制水箱停止进水;在用水高峰期,由于Hg<Hx,引入管上的止回阀关闭,建筑内部给水管道系统由水箱供水。
喜剧电影排行榜3、设水泵的给水方式服装管理系统
设有管道系统及加压水泵。当室外管网水压经常不足时,利用水泵进行加压后向室内给水系统供水。当室外管网压力允许水泵直接吸水时,
应绕水泵设旁通管,并在水泵出口和旁通管上应装设止回阀,以防止停泵时,室内给水系统中的水产生回流。当造成室外管网压力
幅度波动时,则必须设置断流水池(兼作贮水池使用),从而增加了供水的安全性。当用水量较均匀时,采用恒速水泵供水;否则,宜采用自动变频调速水泵供水,以提高水泵的运行效率。
4、设水池、
水泵和水箱的给水方式
适用于室外给水管网水压经常不足,而且不允许水泵直接从室外管网吸水和室内用水不均匀的情形。在高位水箱上采用水位继电器控制水泵启动,易于实现管理自动化。设水池、水泵和水箱的给水方式在开始工作时,先由水泵从水池吸水并向建筑内部给水管道系统供水,如果供水量大于用水量,则水箱贮水,当水箱水面达到最高水位时,由水位开关控制水泵停止运行,此时由水箱向建筑内部给水管道系统供水,随着供水时间的延长,当水箱水面降至最低水位时,由水位开关控制水泵启动运行。对于某些无法或者不允许在其屋面设置水箱的多层或高层建筑,可采用气压给水方式。气压给水方式在给水系统中设置气压给水设备,利用气压气罐内气体的可压缩性升压供水,该给水方式用设在地面上的气压罐替代水箱。
指环王有几部5、设气压给水装置的给水方式
气压给水装置是利用密闭压力水罐内空气的可压缩性贮存、调节和压送水量的给水装置,其作用相当于高位水箱和水塔。由气压水罐调节贮存水理及控制水泵运行。给水压力波动较大,管理及运行费用较高,且调节能力小。适用于室外管网水压经常不足,不宜设置高位水箱的建筑(隐蔽的国防工程、地震区建筑、建筑艺术较高的建筑)。
6、分区给水方式
利用室外给水管道的供水压力,可将水供到高层建筑下部若干楼层时,为了充分利用室外管网水压,可将建筑物供水系统划分上、下两区。下区由外网直接供水,上区由升压、贮水设备供水。这种给水方式可减少下部楼层设有洗衣房、浴室、餐厅等用水量大的高层建筑的供水电耗,从而降低其建筑内部给水系统的运行费用。高层建筑内部的供水,可采用串联给水方式、减压水箱给水方式以及减压阀给水方式。