装修时每当面对水电工程验收,大部分业主往往无从下手,不知道怎么检查工人的施工是否符合规范。如果您也遇到这样的情况,不妨跟着小编一起,看看监理师检查水电工程时,究竟关注哪些细节。
1、遵循“横平竖直”原则
水电改造首先要看水管、电线的铺设是否合理,如果水管电线预埋不按规范,当水电改造完成后,便难以确认水管电线预埋的位置。后期施工时,需要在墙面地面打钉,就有可能一不小心便打穿水管或者电线,造成水管爆裂、电线漏电等情况;而且日后如果需要检修,也难以出水管电线的位置,非常麻烦。
关键细节:水电铺设应该遵循“横平竖直”的原则,另外同一室内的开关插座也应该处于同一水平线上,开关可距离地面1.4米,插座与地面的高度应保持在30厘米。
派出所周六周日上班吗?2、下水管道需进行保护
有些施工人员工作比较马虎,进行水电改造施工时,没有对现有的下水管道进行保护,即没有把马桶排污管、水槽下水管的管口封闭起来。这样容易导致施工余料掉进下水管道造成
堵塞。
一本大学有哪些学校 关键细节:按照施工规范,水电改造施工前,都应该做好成品保护,将下水管道封闭就是其中一项。
3、承重墙上严禁开槽
有的施工队进行水电改造施工时,直接在承重墙体上开槽铺设线管,这样可能使房屋的承重结构受到影响,存在较大的安全隐患。
关键细节:如果需要在承重墙体上走线,可以用绝缘的黄蜡管代替PVC管,因为黄腊管比较薄,只要凿开承重墙体上的水泥层就可以埋入。
4、墙面不宜大面积横向开槽
铺设水管电线需要在墙面开槽,但是也要按照规范执行,不然也会存在安全隐患。比如有的工人铺设部分房间的电线时,直接在墙面横向开槽,而且长度很大。一般在墙面横向开槽的跨度不能太大,因为横向开槽很容易导致墙面的抹灰层因重力而下沉,导致日后出现裂缝。
关键细节:墙面开槽应该都是竖向开槽,如在实际施工中必须要横向开槽,长度尽量保证在1米以下。
5、电线分要规范
有的工人铺设杜斯琦电线,往往不按规定给每组电线分。比如火线、零线和地线都用红线,几根电线的颜都一样,日后线路出了问题,检查、维修起来将非常麻烦。
电线套管内的穿线数量也很有讲究。有的工人为了节省电线套管,几乎把每根线管均穿满电线。这样如果使用高功率的电线,电线发出的热量就难以散发,严重的话电线会因此而短路。另外,由于线管内的电线太满,也会导致电线无法自由抽出,维修时大大增加更换电线的难度。
关键细节:电线套管内电线所占的面积不超过套管截面的40%,直观点说就是直径16毫米的电线套管最多穿3根线,直径是20毫米的线管最多穿4根线。
7、线盒连接处要恰当
飞信打电话 连接电线套管与线盒时,不是直接用水泥固定,这样不但导致电线套管与线盒的接口不能垂直连接,而且如果日后电线出现问题需要更换,也很难将电线拔出。
关键细节:电线套管与线盒连接时,要使用杯梳,这样既能更好的保护电线,又让电线保持松动的空间,方便日后进行更换。另外预留在线盒内的电线应留有余量,长度宜为15厘米。
8、强弱电铺设保持距离
将强弱电线穿在同一套管,或者强弱电插座安放在同一个线盒内,是在野马施工队的施工工地最容易看到的现象。这样做看似比较美观,其实由于强弱电距离太近,电视信号等弱电很容易受到强电的影响。
关键细节:铺设电线时,强弱电的距离应该在50厘米以上,防止弱电信号受到干扰。
9、选电线需区分功率
有的工人铺设电线时,整个家居中统一使用横截面是2.5平方毫米的电线,这有可能造成使用大功率的电器时,发生短路。
10、电线套管保持间距
一些施工工人铺设电路时,为求方便,将多组电线套管紧紧的并排在一起铺设。监理师表示,电线套管铺设过于紧密,很容易造成铺贴瓷砖时,水泥无法完全渗入电线套管的缝隙,这样很容易造成瓷砖出现空鼓,影响到瓷砖的使用寿命。
关键细节:应该将电线套管分开铺设,每根套管之间起码留有1厘米左右的缝隙。
11、不同管材不能同槽
水电改造所要改动的有水管、电线套管和煤气管,一般这些水管都不允许预埋在同一个线槽内。如果电线套管和水管同槽,水管出现渗漏或者热水管表面产生冷凝水,很容易浸泡到电线,导致电线受潮,发生短路,甚至漏电。煤气管若与电线套管或者热水管同槽,则存在更大的安全隐患。
关键细节:检查电线、水管和煤气管是否分槽预埋,如果实在受空间限制,需将水电管之间做水泥沙浆隔梁,防止电线受潮。
12、冷热水管要有距离
监理师在平时监理过程中,经常发现工人预埋卫生间水管,只是保证水管能完全埋入墙体内,并不考虑日后是否合适业主安装龙头或花洒。比如冷热水管之间的距离太近,这样会导致水龙头的角阀难以安装。
李修平三任老公简历 关键细节:冷热水管之间的距离一般要大于5厘米,而花洒出水口处的冷热水管距离最好保持15厘米左右,而且两根水管的出水口应在同一水平线上,方便日后安装花洒或者龙头。
13、水管交叉要用过桥弯
两截水管上下交叉,如果不使用过桥弯,上面的水管就会受到推挤变形。特别是有些地方用到三通接头的,接头处会受到推挤而歪斜,时间长了歪斜的接头处就会漏水。
关键细节:查看水管上下交叉处,是否装上过桥弯接头,防止水管受挤压造成接头松动,出现漏水的情况。
14、水管不可架在电线之上
水管线管难以避免交叉,但是其交叉处需妥善处理,否则可能影响使用。有的工人铺设水电没有整体规划,完全为了施工方便而乱接水管电线。例如水管和电线交叉时,将电线铺设在水管之下,这样如果水管出现冷凝水,可能使电线受潮,出现短路、跳闸的情况。
关键细节:如果水管交叉铺在电线套管上方,可以切开水管,安装一个过桥弯,把水管与电线套管的位置互换,将电线靠在水管的上方。
15、下水管道须装存水弯
楼房原来安装的排水管没有安装存水弯,而装修时工人改动厨房或者卫生间的下水管道后也没有装上存水弯,这样下水管的异味很容易往上窜。
关键细节:有的下水道存水弯是安装在沉箱下,建议在回填沉箱前检查工人是否给下水道加装存水弯。
16、浴室插座要装防溅盖
浴室里要安装插座,不能单纯选用普通的款式,因为浴室内往往湿气较大,安装插座时要注意做好防潮防水处理,否则将存在较大安全隐患。
关键细节:安装在浴室的插座一定要带有防溅盖,如果已经装了普通的插座,最好要加上一个防溅盖。
17、不能省略水管加压试验
水电改造完工时,检验水管接头是否漏水的唯一办法,就是对水管进行加压试验。这也是水电改造中最关键的一步。方法主要是通过加大水管内的水压,检查水管的每个接头是否
有渗漏的情况。若忽略加压试验,很难保证入住新房后,如果水压变大时,水管接头处不会出现渗漏。
关键细节:水电改造完成前,一定别忘了进行加压试验。市场上一些品牌水管商家均提供加压服务,您也可以请他们上门进行检测。
国家规范是24小时加压试验检验,实际需要72小时加压试验检验。
水电工程验收标准
、水电工程
(1)电路工程
1.所有电器控制线及线路必须穿PVC管。
2.如果天棚处无阴角而有减力墙时,线路从墙上走。
3.同一电路电线应铺设在同一管内,线径大小合适,且穿管根数应做到穿管线横截面积不大于PVC管横截面积的40%。
4.电线弯曲度不得大于90度,超过90度时用管件连接。
5.电线穿管时强弱必须分开,且都穿管。
6.接头牢固、可靠,绝缘性能良好(阻值大于0.5MΩ)。
7.线路布局合理。
8.开关插座固定位置必须符合要求,即开关离地1200-1300MM,插座离地300-450MM。
9.各线路走向清晰有序。
10.室内面积在40平方米以上的,空调线应铺设4平方毫米BV铜芯线。
11.家用电器插座应铺设2.5平方毫米BV铜芯线。
12.照明线应铺设2.5平方毫米BV铜芯线为主线,1.5平方毫米BV铜芯线为分线。
13.有吊顶的顶必须穿管,同时套用管件,且不能搁在吊顶上,一般离顶100-200MM。
14.隐蔽线管铺设为:线管到水泥沙浆外的厚度不得低于15MM。
15.穿入线盒内的线管长度不得大于0.5MM,且套固定套。
16.所有线路必须设接地线和漏电保护设施。
17.各电线接头必须符合建筑规范要求。
18.管内不许接头,接线盒内线头留有余地,接头焊好、包好。
(2)水路工程
1.所有接头牢固、可靠,密封性能良好。
2.明水管出水口要做到上冷下热,左热右冷。
3.室内隐蔽管道在封闭前,必须进行加压测试。一般在工作压力不大于0.6MPA的前提下,无减压现象为合格。
4.水龙头与管件接口处油麻或生料带不得外露。
5.出水管件上的延长线应垂直于墙面。
6.防水过程中整体现浇的防水,一般要求一布三油,或二布六油(十字铺贴)。
7.涂料防水层必须平整、均匀、无脱皮、起壳、裂缝,鼓泡等缺陷。
8.防水工程检验方法为关水24小时无渗漏即为合格。
(3)排水工程
世界排名前十手表品牌1.所有排水管畅通无渗漏现象。
2.所有排水管无泛水现象。
3.排水软管的弯曲夹角不得小于90度。
水电安装规范内容:
1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。
2) 插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
3) 使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。
4) 管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。