1、冷凝水管为非满管无压重力流,内壁接触水和空气,宜采用强度较大和不宜生锈的塑料管或热镀锌钢管。
2、冷凝水干管坡度不宜小于0.005,不应小于0.003,且不允许有积水部位。
3哇组词组、增加坡度可以减小管径,降低工程造价。
4、更正一个问题,金万众版本的冷凝水设计原则是依据坡度为0.002时来确定的,但目前规范中规定,最小坡度不应小于宋昕冉0.003,故今后的冷凝水设计需要更正,可依据下表来设计。
丽江旅游介绍
冷负荷(KW
最小坡度0.002(原有)
最小坡度0.003(最新)
DN20
7
17
DN25
7-17
17-42
DN32
17-100
43-230
DN40
101-176
231-400
DN50
177-598
401-1100
DN80
599-1055
1101-2000
DN100
1056-1512
2001-3500
DN125
1513-12462
3501-15000移动手机话费购物
DN150
12462
15000郭子千
5、一般空调环境1KW冷负荷每H约产生0.8KG冷凝水。
6、一般情况下,冷凝水依据上述原则设计后,最大设计充满度(满管率)在0.2-0.6之间,管径越大,满管率越高。
7、冷凝水立管的直径应与水平干管的直径保持相同,冷凝水立管的顶部应设置通向大气的透气管。
8、冷却水量的估算:压缩式制冷机取0.22T/(KW.H)
                溴化锂吸收式制冷机取0.3T/(KW.H)
9、冷却塔的补水箱包括蒸发损失、排污损失、风吹飘逸损失和泄漏损失。
应按冷却水循环水量的1%-2%确定。当空调冷却水温差为5℃时,开式系统冷却水损失量占系统循环水量的比例估算值为1.3%-1.4%