消防知识点汇总:⽔幕系统
⼀、⼯作原理
系统处于准⼯作状态时,由消防⽔箱或稳压泵、⽓压给⽔设备等稳压设施维持管道内的充⽔压⼒。发⽣⽕灾时,由⽕灾⾃动报警系统联动开启⾬淋报警阀组,系统管⽹压⼒开关启动供⽔泵,向系统管⽹和喷头供⽔。
⼆、设置场所
1. 特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级的剧场、超过2000个座位的会堂或礼堂和⾼层民⽤建筑内超过800个座位的剧场或礼堂的舞台⼝及上述场所内与舞台相连的侧台、后台的洞⼝。
2. 应设置防⽕墙等防⽕分隔物⽽⽆法设置的局部开⼝部位。
3. 需要防护冷却的防⽕卷帘或防⽕幕的上部。
注:舞台⼝也可采⽤防⽕幕进⾏分隔,侧台、后台的较⼩洞⼝宜设置⼄级防⽕门、窗。
三、设计要求
乎字组词语1. 喷头选型
⽔幕系统的喷头选型应符合下列规定:
1)防⽕分隔⽔幕应采⽤开式洒⽔喷头或⽔幕喷头。yoshin
2)防护冷却⽔幕应采⽤⽔幕喷头。
防⽕分隔⽔幕的作⽤是阻断烟和⽕的蔓延,当使⽔幕形成密集喷洒的⽔墙时,要求采⽤洒⽔喷头;当使⽔幕形成密集喷洒的⽔帘时,要求采⽤开⼝向下的⽔幕喷头。防⽕分隔⽔幕也可以同时采⽤上述两种喷头并分排布置。防护冷却⽔幕则要求采⽤将⽔喷向保护对象的⽔幕喷头。
2. ⽤⽔量计算
当建筑物内同时设有⾃动喷⽔灭⽕系统和⽔幕系统时,系统的设计流量应按同时启⽤的⾃动喷⽔灭⽕系统和⽔幕系统的⽤⽔量计算,并应按⼆者之和中的最⼤值确定。
3. 报警阀组和⽔泵启动⽅式
1)⾃动控制的⽔幕系统的报警阀组的控制⽅式:
•⾃动控制。
•消防控制室(盘)远程控制。
•预作⽤装置或⾬淋报警阀处现场⼿动应急操作。
2)⾃动控制的⽔幕系统,消防⽔泵的⾃动启动⽅式应符合下列要求:
•当采⽤⽕灾⾃动报警系统控制⾬淋报警阀时,消防⽔泵应由⽕灾⾃动报警系统、消防⽔泵出⽔⼲管上设置的压⼒开关、⾼位消防⽔箱出⽔管上的流量开关和报警阀组压⼒开关直接⾃动启动。
•当采⽤充液(⽔)传动管控制⾬淋报警阀时,消防⽔泵应由消防⽔泵出⽔⼲管上设置的压⼒开关、⾼位消防⽔箱出⽔管上的流量开关和报警阀组压⼒开关直接启动。
关淑怡个人资料4. 喷头布置
中国新说唱什么时候播注:
1)防护冷却⽔幕的喷⽔点⾼度每增加1m,喷⽔强度应增加0.1L/(s·m),但超过9m时喷⽔强度仍采⽤1.0L/(s·m)。
2)系统持续喷⽔时间不应⼩于系统设置部位的耐⽕极限要求。防⽕分隔⽔幕⽤于替代防⽕墙,其持续喷⽔时间不应⼩于该防⽕墙的耐⽕极限。防护冷却⽔幕⽤于补⾜被保护对象耐⽕隔热性的情形,其持续喷⽔时间不应⼩于被防护部位耐⽕隔热性的要求。
3)喷头的布置应符合相应规范规定。
2. 防护冷却⽔幕应直接将⽔喷向被保护对象,防⽕分隔⽔幕不宜⽤于尺⼨超过15m×8m的开⼝(舞台⼝除外)。
3. 防⽕分隔⽔幕的喷头布置,应保证⽔幕的宽度不⼩于6m。采⽤⽔幕喷头时,喷头不应少于3排;采⽤开式洒⽔喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却⽔幕的喷头宜布置成单排。
4. 当采⽤防护冷却系统保护防⽕卷帘、防⽕玻璃墙等防⽕分隔设施时,系统应独⽴设置,且应符合下列要求:
1)喷头设置⾼度不应超过8m;当设置⾼度为4m~8m时,应采⽤快速响应洒⽔喷头。
2)喷头设置⾼度不超过4m时,喷⽔强度不应⼩于0.5L/(s·m);当喷头超过4m时,每增加1m,喷⽔强度应增加
0.1L/(s·m)。新居之约更新时间
银杏叶黄了美句3)喷头的设置应确保喷洒到被保护对象后布⽔均匀,喷头间距为1.8m~2.4m;喷头溅⽔盘与防⽕分隔设施的⽔平距离不应⼤于0.3m,与顶板的距离应符合相应的规定。
5. 持续喷⽔时间除特殊规定外,系统的持续喷⽔时间,应按⽕灾延续时间不⼩于1.0h确定。
发布评论