引⾔
本⽂介绍了城镇供⽔管⽹漏损评定及原因,探讨了漏损控制的主要技术⼿段,着重介绍了分区计量管理,并对城镇供⽔管⽹漏损控制提出了相应的措施。
1 城镇供⽔管⽹漏损评定及原因
城镇供⽔管⽹漏损是指⽔在运输的过程中发⽣漏失的情况,并不能供给多少就接收多少。为了解城镇供⽔管⽹的供⽔效率,需要对城镇供⽔管⽹漏损进⾏评定。
常见的评定指标有漏损率、产销差率、供⽔系统漏损指数和单位管长漏⽔量等。城镇供⽔管⽹在不同区段的漏⽔情况各不相同,需要出城镇供⽔管⽹漏损的原因,制定出相关措施,提升城市供⽔效率。
1.1 城镇供⽔管⽹漏损评定
城镇供⽔管⽹漏损评定的指标有漏损率、产销差率、单位管长漏⽔量和供⽔系统漏损指数。
漏损率是指漏失量和总供⽔量的⽐值,其中漏失量为总供⽔量减去实际使⽤⽔量。漏损率⾼表明⽔在运
输过程中损失多,供⽔效率低;反之漏⽔率低说明城镇供⽔效率⾼。我国是⼀个⽔资源分布不均、⼈均⽔资源短缺的发展中国家,降低漏损率很有必要。国家在2016年颁发了《城镇供⽔管⽹漏损控制及评定标准》(CJJ9 2—2016),对今后的城镇供⽔漏⽔提出了要求和⽬标,即在2017年供⽔管⽹漏⽔率达到⼆级标准12%,202 0年达到⼀级标准10%。⽽根据《2014年城镇供⽔年鉴》调查,⼤部分省份的漏损率都超过了12%,⼀些省份漏损率甚⾄⾼达33%,可见我国的城镇供⽔效率还有待提⾼,供⽔公司压⼒巨⼤。商蓉电视剧
产销差率是指销售⽔量和供给⽔量的⽐值。有研究表明,全球产销差率平均在27%左右,欧美、⽇本等发达国家的产销差率⽐较低,在10%以下。⽽⾮洲、拉丁美洲等发展中国家产销差率⾼,达到了40%以上。
单位管长漏⽔量指的是单位长度管道平均每⼩时的漏⽔量。因绿化、消防等⽤⽔量是依据估算⽽来,单位管长漏⽔量存在⼀定的偏差。
供⽔系统漏损指数是指实际漏失⽔量和不可避免漏失⽔量的⽐值。不可避免漏失⽔量依据⼲管长度、压⼒、进户数等进⾏估算,也存在⼀定偏差。
1.2 城镇供⽔管⽹漏损原因
城镇供⽔管⽹漏损的原因主要有2个⽅⾯:⼀⽅⾯是与管材相关的影响;另⼀⽅⾯是外部因素的影响,如温度、压⼒等。
与管材相关的影响因素包括管材与接⼝的影响、管材腐蚀和⽼化等的影响。管⽹漏⽔很多都发⽣在接⼝处,接⼝处往往是应⼒的集中点,因此容易发⽣接⼝松动、脱落甚⾄破裂等。造成管材与接⼝影响的因素有很多,如接⼝材质⽼化、管道腐蚀、外部⼯程破坏和地⾯沉降等。管道在地下受各种酸碱成分、细菌的影响,管材的特性也慢慢发⽣变化,如果不及时淘汰很容易造成漏⽔,同时对城市居民的安全⽤⽔也造成威胁。⼀些外部⼯程在施⼯中没有弄清楚供⽔管⽹的布局,在打桩震动、勘探钻孔中极易造成供⽔管⽹的损坏。同时,随时间的推移,供⽔管道和路⾯⼀起在局部会发⽣沉降现象,这种受⼒不均也极易造成⽔管破裂、漏⽔。
⼀些诸如温度、压⼒等的外部因素也是造成供⽔管漏损的主要原因。由于⽔管管道材质和接头材质不⼀样,当温度变化时,在⽔管接头部位产⽣的轴向应⼒极易造成⽔管漏⽔。当⽔管中发⽣⽔锤现象时,瞬时⾼压和
负压也极易导致⽔管爆裂,发⽣漏⽔现象。另外,即使在⽔管正常运⾏的过程中,压⼒越⼤,其漏⽔量也越⼤。国际⽔协对供⽔系统的“⽔平衡”进⾏了详细分类,如图1所⽰。
2 城镇供⽔管⽹漏损检测技术及分区计量管理
⽬前,城镇供⽔管⽹漏损的检测技术主要有声学检测法和⾮声学检测法。声学检测法有地⾯听⾳检测、阀栓听⾳和漏⽔声学等。⾮声学检测法有红外线成像探测法、地质雷达探测法和分区装表计量法等。
2.1 城镇供⽔管⽹漏损检测技术
yt 圆通快递查询单号查询2.1.1 地⾯听⾳检测
地⾯听⾳检测是通过在地⾯设置听漏杆或听漏仪获取管道漏⽔产⽣的微弱声⾳信号,从⽽确定漏⽔点的位置。该⽅法是通过获取声⾳信号来判断漏⽔点,附近的噪声会对结果产⽣影响,因此,⼀般在夜间安静时段进⾏数据采集检测。同时,管道材质、管道压⼒和管道周围介质条件等都会影响到结果,⼀般管道埋深⼩于2m 、供⽔压⼒⾼于0.15MPa的情况下测试结果⽐较准确。
2.1.2 阀栓听⾳检测
阀栓听⾳检测指利⽤听⾳杆、听漏仪在⽔表、阀门和消防栓等管道附属设备上获取漏⽔信号,判断漏⽔位置的⼀种⽅法。⼀般说来,离漏⽔位置越近,漏⽔声⾳越⼤;离漏⽔位置越远,声⾳越⼩。阀栓听⾳检测可以将接受信号传输到计算机,然后对数据进⾏处理分析,从⽽判断出漏⽔可能发⽣区域。该⽅法灵敏度⾼,能分辨电机、⽤⽔等其它异常声波⼲扰,判断漏⽔位置准确率⾼。
2.1.3 漏⽔声学检测
漏⽔声学检测的原理是漏⽔点产⽣的噪⾳会通过管壁进⾏传播,在漏⽔点两端安装声波传感器来获取漏点位置传播过来的噪⾳,之后对噪⾳进⾏滤波、放⼤等处理,确定漏⽔点的⼀种⽅法。该⽅法需要在漏⽔点两端安装声波传感器,这样两传感器的距离不宜过⼤。该⽅法对穿越建筑物管道也适⽤,可以排除不相关噪声信号,是确定漏⽔点⾮常好的⼀种⽅法。
2.1.4 红外线成像探测法
红外线成像探测法是指运⽤光电技术检测物体热辐射的红外线特定波段信号,将该信号转换成可供⼈类视觉分辨的图像和图形,在管⽹区域作红外扫描测量,当地下发⽣漏⽔时,漏⽔点与周围区域会存在温度差,红
外辐射情况将不同,红外线成像探测法正是利⽤温度差异形成的图形图像差异来判断地下⽔管漏⽔点的。同时应该注意到地下积⽔等其他情况也可能导致图像成像差异,需要注意区分。
马可的老婆2.1.5 地质雷达探测法
沙溢把郭敬明演哭地质雷达探测法是在地⾯发射⾼频电磁波,根据地下介质电性差异不同,反射回的波能⼒不同,通过对信号的处理形成地下断⾯的扫描图像,据此来确定漏⽔点位置。如当供⽔管道发⽣漏⽔后,⽔流的
浸润使得漏⽔点周围⼟和附近性质不⼀样,⽔的⾼介电常数特性会使得电磁波波速变化,这些信号将被记录下来,从⽽可以确定漏⽔点位置。
2.1.6 分区装表计量法袁咏仪主演的电视剧
分区装表计量法(District Meter Area,简称DMA),其⼯作原理是将检测管⽹分成多个区域,利⽤每个区段安装的⽔表计量区段⽤⽔量,在夜间⽆居民⽤⽔或⽤⽔量⾮常少时,这个时候的⽤⽔量可以作为该区段的漏⽔量。通过关闭区段内的阀门,对⽐⽤⽔量变化即可确定漏⽔管段。当漏⽔管段确定后再⽤听⾳法即可确定漏⽔具体位置。
2.2 分区计量管理
在进⾏分区管理时⼀般将区域划分为3级。1级分区主要是依据⾏政管理进⾏划区;2级分区主要是1级分区中漏损严重区域,包括供⽔只限、⽤⽔⼤户等;3级分区⼀般为层叠式的,为上层分区中流⼊的。在DMA分区中要考虑的因素众多,如⾃然边界、地形差异、调度运⾏、压⼒管理、管⽹现状和⽤户结构等。DMA分区计量管理的内容主要包括:DMA边界确定、管⽹⽔⼒模型建⽴、管⽹信息调研、⽤⽔⽤户调查、规划分析语D MA边界确定、压⼒控制和优化调度分析等。DMA检测漏损的具体技术流程如图2所⽰。
03 城镇供⽔管⽹漏损检测技术及分区计量管理
国际⽔协对漏⽔控制提出了积极检漏、快速漏点修复、管⽹及相关设施建设和⽔压管理等措施。积极检漏即利⽤现代科学探测漏点技术,积极地查、发现⽔管中的漏⽔点。同时,在探漏过程中要多总结,提升经验,对⼀些管⽹破裂隐患进⾏防范,降低⽔管破裂风险。快速漏点修复是在漏点发现之后积极地采取多种措施
修复漏点,减少⽔量损失。管⽹及相关设施建设是供⽔管⽹正常运转的基础,对于⼀些旧的管⽹要依次淘汰,⼀些新建的管⽹要注意维护,保持管⽹的正常运⾏,减少漏点产⽣,延长管⽹的使⽤年限。最后⼀点是⽔压管理,⽔压越⼤,漏⽔损失量越多,因此,在⽔压管理中要在保障⽤户⽤⽔压⼒的基础上,尽量降低管⽹压⼒,这样既可以减少漏⽔量,⼜可以减少电能等能源的消耗。
对于我国⽬前的供⽔情况来说,还可以从以下⼏⽅⾯来减少供⽔管⽹的漏损。
第⼀是摸清现有管⽹的建设资料,建⽴管⽹管理信息化系统,在已有管⽹基础上进⾏管⽹的优化布局,加⼤已有管⽹的维护管理。
第⼆是对绿化、消防等供⽔管⽹加装计量仪表,做细城镇供⽔管⽹漏损评定。亮剑剧情介绍
第三是建⽴相关的漏损率⽬标,根据⽬标将⼯具细化。
第四是要建⽴相关专家⼩组,从顶层进⾏设计,加⼤专业技术⼈员的培训,对于实际⼯作中的问题要
组织相关专家进⾏跨组讨论,使整改⽅案更科学。
结语
我国存在⼈均⽔资源短缺、⽔资源分配不均的问题,在我国开展节⽔、提⾼⽔资源利⽤效率是⾮常有意义的。
城镇供⽔管⽹漏⽔控制就能节约⽔资源,提升⽔资源利⽤效率。近年来,供⽔管⽹漏⽔控制技术飞速发展,其中的DMA建设更是有很好的应⽤效果。今后,我国应加⼤DMA在不同区域的精确性⽅⾯研究,同时将DMA 建设与信息技术融合,为供⽔管⽹维护、管理提供更便捷的服务。
来源:博铭维机器⼈,薛峰,城镇供⽔管⽹漏损控制及分区计量管理
本资源的⽂章及图⽚均为通过⽹络等公开合法途径获取,仅⽤于学习交流,不涉及任何经营活动。其版权归原作者所有,不对所涉及的版权问题负法律责任。如原作者认为侵权,请务必,我们⽴即删除⽂章或图⽚,谢谢!
发布评论