在⼀个弱电⼯程项⽬中,⽐起造价昂贵、⾼科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼,但这并不降低桥架在机房中的作⽤,桥架是整个布线⼯程中不可缺少的部分,设计选型过程应根据各个系统线缆的类型、数量,合理选定适⽤的桥架⾄关重要,本期我们来做个桥架专题,⼀起来了解下桥架的施⼯安装与计算。
正⽂:
⼀、桥架的种类与选择
⼀、电缆桥架型式及品种的选择
1、需屏蔽电⽓⼲扰的电缆⽹路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选⽤(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。
2、强腐蚀性环境应采⽤(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、⽀架也要选⽤同样材料,提⾼桥架及附件的使⽤寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
3、除上述情况外,可根据现场环境及技术要求选⽤托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使⽤托盘。⼤跨距跨越公共通道时,可根据⽤户要求提⾼桥架的载荷能⼒或选⽤⾏架。
5、⼤跨距(>3m)要选⽤复合型桥架(FB)。
6、户外要选⽤复合环氧树脂桥架(F)。
⼆、电缆桥架安装施⼯⼯艺
⼀、电缆桥架安装⼯艺流程:
定位放线→预埋铁件或膨胀螺栓→⽀.吊.托架安装→桥架安装→保护接地安装
⼆、确定始端与终端位置
根据施⼯图确定始端到终端位置,沿图纸标定⾛向,好⽔平、垂直、弯通,⽤粉线袋或画线沿桥架⾛向在墙壁、顶棚、地⾯、梁、板、柱等处弹线或画线,并均匀档距画出⽀、吊、托架位置。
人力资源年终总结三、预埋铁件或膨胀螺栓
荒1、预埋铁件的⾃制加⼯不应⼩于120mm×80mm×6mm,其锚固圆钢的直径不⼩于10mm。
2、紧密配合⼟建结构的施⼯,将预埋铁件平⾯紧贴模板,将锚固圆钢⽤绑扎或焊接的⽅法固定在结构内的钢筋上;待混凝⼟模板拆除后,预埋铁件平⾯外露,将⽀架、吊架或托架焊接在上⾯进⾏固定。
3、根据⽀架承受的荷重,选择相应的膨胀螺栓及钻头;埋好螺栓后,可⽤螺母配上相应的垫圈将⽀架或吊架直接固定在⾦属膨胀螺栓上。
四、⽀、吊架安装
1、⽀架与吊架所⽤钢材应平直,⽆显著扭曲。下料后长短偏差应在3mm范围内,切⼝处应⽆卷边、⽑刺;
1、⽀架与吊架所⽤钢材应平直,⽆显著扭曲。下料后长短偏差应在3mm范围内,切⼝处应⽆卷边、⽑刺;
2、钢⽀架与吊架应焊接牢固,⽆显著变形,焊接前厚度超过4mm的⽀架、铁件应打坡⼝,焊缝均匀平整,焊缝长度应符合要求,不得出现裂纹、咬边、⽓孔、凹陷、漏焊等缺陷;
3、⽀架与吊架应安装牢固,保证横平竖直,在有坡度的建筑物上安装⽀架与吊架应与建筑物的坡度、⾓度⼀致;
4、⽀架与吊架的规格⼀般不应⼩于扁钢30mm×3mm;⾓钢25mm×25mm×3mm;
5、严禁⽤电⽓焊切割钢结构或轻钢龙⾻任何部位;
那个牌子的旱冰鞋好6、万能吊具应采⽤定型产品,并应有各⾃独⽴的吊装卡具或⽀撑系统。
7、固定⽀点间距⼀般不应⼤于1.5~2m。在进出接线盒、箱、柜、转⾓、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm 以内应设固定⽀持点。
刘美含演过的电视剧8、严禁⽤⽊砖固定⽀架与吊架。
五、桥架安装
1、电缆桥架⽔平敷设时,⽀撑跨距⼀般为1.5~3m,电缆桥架垂直敷设时固定点间距不宜⼤于2m。桥架弯通弯曲半径不⼤于300mm时,应在距弯曲段与直线段结合处300~600mm的直线段侧设置⼀个⽀、吊架。当弯曲半径⼤于300mm 时,还应在弯通中部增设⼀个⽀、吊架。⽀、吊架和桥架安装必须考虑电缆敷设弯曲半径满⾜规范最⼩弯曲半径。见下表。
电缆最⼩允许弯曲半径
2、门型⾓钢⽀架的安装:梯型桥架沿墙垂直敷设,可使⽤门型⾓钢⽀架,⽀架的固定应尽可能配合⼟建施⼯预埋。如图12.3.1.5(2-1),也可在⼟建施⼯中预埋开⾓螺栓,⽤开⾓螺栓固定⽀架如下图12.3.1.5(2-2),也可以采⽤膨胀螺栓固定。
图12.3.1.5.(2-1) ⾓钢⽀架预埋安装
图12.3.1.5.(2-2) 钢⽀架预埋地脚螺栓安装
3、梯型⾓钢⽀架的安装:桥架沿墙、柱⽔平安装时,托壁需安装在异型钢⽴柱上,⽽⽴柱要安装在梯型⾓钢⽀架上,使柱和墙上的桥架固定⽀架(或托臂)在同⼀条直线上。制作见图和表12.3.1.5(3)底架与门型架焊接时,焊⾓⾼度5mm。
表 12.3.1.5(3)
梯型⾓钢⽀架制作尺⼨表(mm)
4、电缆桥架⽴柱侧壁式安装:⽴柱是直接⽀承托臂的部件,分⼯字钢槽钢、⾓钢、异型钢⽴柱;⽴柱可以在墙上、柱上安装、也可悬吊在梁板上安装。做法在混凝⼟可预埋铁件;砌体可砌筑预制砌块;也可以采⽤膨胀螺栓但必须在混凝⼟强度C20或砖强度在MU10以上的砖砌体上,作法可参照12.3.1.5(4a、b、c、d、e、f)。
图12.3.1.5(4c)异型钢⽴柱在墙上侧壁安装作法之⼀
5、电缆桥架应敷设在易燃易爆⽓体管和热⼒管道的下⽅,当设计⽆要求时,与管道的最⼩净距,符合12.3.1.5(5)的规定。
表⽰12.3.1.5 (5)与管道的最⼩净距
六、托臂安装:
托臂是直接⽀承托盘、梯架单独固定的刚性部件,托臂有螺栓固定可预埋螺栓,也可采⽤膨胀螺栓,也可卡接,如图12.3.1.6(1)、(2)、(3)、(4)、(5)。
如果对上⾯的过程仍有不了解的话,可以看下这个桥架安装视频:
三、电缆桥架安装注意事项
⼀、施⼯要求
1、直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合⾦或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m应设有伸缩节,跨越伸缩缝处设置补偿装置,可⽤带伸缩节的桥架。
清明节的传统节日风俗有哪些2、桥架与⽀架间螺栓、桥架连接板螺栓紧固⽆遗漏,螺母位于桥架外侧,当铝合⾦桥架与钢⽀架固定时,有相互间绝缘防电化措施腐蚀措施,⼀般可垫⽯棉垫。
3、敷设在竖井内和穿越不同防⽕区的桥架,应按设计要求位置,有防⽕隔离措施,电缆桥架在电⽓竖井内敷设可采⽤⾓钢固定,见图12.3.1.8。
4、电缆桥架在穿过防⽕墙及防⽕楼板时,应采取防⽕隔离措施,防⽌⽕灾沿线路延燃;防⽕隔离墙、板,应配合⼟建施⼯预留洞⼝,在洞⼝处预埋好护边⾓钢,施⼯时根据电缆敷设的层数和根数⽤L50×50×5⾓钢作固定框,同时将固定柜焊在护边⾓钢上;也可以先作好框在⼟建施⼯中砌体或浇灌混凝⼟时安装在墙、板中。
照明十大品牌⼆、桥架接地
桥架的接地,当设计允许利⽤桥架系统构成接地⼲线回路时,应符合下列要求:
⾦属电缆桥架及其⽀架引⼊或引出的⾦属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规范:
1、⾦属电缆桥架及其⽀架全长,与接地(PE)或接零(PEN)⼲线相连接不⼩于2处,使整个桥架为⼀个电⽓通路。
2、⾮镀锌电缆桥架间连接的两端跨接铜芯接地线,接地线最⼩允许截⾯积不⼩于4mm2。
3、镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
四、关于桥架的⼀些计算
桥架的放线容量,我们在布线中⽤的最多,平时我们是根据所有线缆总⾯积来确定桥架的⼤⼩,计算的⽅法前⾯曾介绍过,有不少朋友反映计算太慢,那么这⾥⾯我们分享⼀个桥架⾃动计算表格,填⼊线缆的根据,即可确定桥架的型号。
发布评论