电缆桥架规格大全及表示方法
电缆桥架常见规格
槽式(全封闭式)电缆桥架常见规格有:
Current specifications of channel-style cable tray(fully closed-end):
250×250 150×250 150×300 100×250 150×200
梯级式电缆桥架常见规格有:
100×200 150×200  100×600 150×600
100×800 150×800  100×500 150×500
100×300 150×300  100×400 150×400
电缆桥架规格表示方法:
   XQJ---形式--类别--规格
   XQJ表示汇线桥架系列
   形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母 T为梯级式、P为托盘式 C为槽式、ZH为组合式)
   类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示)
   规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示)

电缆桥架尺寸选择与计算:
  电缆桥架的载荷G总的计算 G=n1q1+n2+q2+n3q3+......
  式中:q1q2q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m
  n1n2n3......为相应的电缆根数   G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表)
  当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。
  电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆
  b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+......
  式中:d1d2d3......为各电缆直径;n1n2n3......为相应电缆直径的根数;
     k1k2k3......为电缆间距(K值最小不应小于郭书瑶男友d/4
  控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右)
  电缆的总载面积:S0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+...
  需要的托架横载面积:S=S0/40%     S=S/hS0/40%h
  式中:h为电缆桥架净高。
电缆桥架的规格根据所走桥架的电缆的总截面进行选择,通常电力电缆总截面积不大于桥架断面面积的40%,控制及信号电缆总截面积不大于桥架断面面积的50%。
电缆桥架的载荷G总、电缆桥架宽度B的计算;
G总=n1q1+n2q1+n3q3+.......
B=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+.....(电力电缆)
Sn=n1n(d1)2/2+n2n(d2)2/2 S=S/40% B=S/h=Sn/40%h (控制电缆)
查查04DX101-1,没根电缆都有其外径大小,把所有的电缆外径相加。
根据桥架允许的填充率选择规格。
具体选宽点的还是高点的,根据工程实际情况
注意事项
  1XQJ型电缆桥架装置的最大载荷支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。
  2、选择电缆桥架宽度时应留有一定的备用空位,以便为今后增添电缆用。
  3、当电力电缆和控制电缆较少时,可同一电缆桥架安装,但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。
  4、电缆桥架水平敷设时,桥架之间的连接头应尽量设置在跨距的1/4左右处,水平走向的电缆每隔2米左右固定一下,垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。
  5、电缆桥架装置应有可靠接地。如利用桥架作为接地干线,应将每层桥架的端部用16mm2软铜线联接(并联)起来,与总接地干线相通,长距离的电缆桥架每隔30--50米接地一次。
  6、电缆桥架装置除需屏蔽装保护罩外,在室外安装时应在其顶层
布线电缆桥架设计

    智能建筑的弱电系统,通常有多个信息监控和通信设施诸如BA(楼宇自动化)OA(办公自动化)CA(通信自动化)等相应的系统组成, BA为例,除了建筑物本身的供电、供排水、空调、电梯和停车场等设施配置必要的信息监控外,还有SA(安保自动化)FA(消防自动化)等若干个子系统,实现系统集成或部分系统集成。根据建筑主体的功能需求来确定其等级和内
,这些系统包括不同类别的电缆和导线,其中有些是属于有源缆线(电源电压一般为DC12/24/48VAC220V), 有些则是无源电()缆线(如数据电缆、视频同轴电缆等),因此,在布线方式和路由选择的排列进行设计时,应该加以区别,不但应该符合规范的要求,还要考虑布线的安全性、可扩性、经济性和美观,便于维修,电缆桥架作为承载各种电缆敷设的载体,从属于布线的需要,同样应遵循上述原则加以实施。由于建筑物内多种管线平行交叉,空间有限, 特别是大型写字楼、金融商厦、酒店、场馆等建筑,信息点密集,缆线敷设除了采用楼板沟槽和墙内埋管方式外,在竖井和屋内天棚吊顶内广泛采用电缆桥架,提供不同走向的布线,弱电系统的各种缆线分类布放在桥架内,其最佳路由选择和安装方式要根据走向的要求,并结合建筑结构和空调、电气等管线协商的位置加以确定,无源缆线不能与有源电缆并排铺设, 受条件所限铺放同一桥架内,其间必须采用金属隔板分设,引出的缆线尽量避免平面交叉,桥架穿越楼板,墙体或伸缩缝时,应该在建筑图上标出予留相应的空洞和位置,避免因遗漏等到施工时临时钻空,可能伤及土建结构。为了防止电磁辐射的干扰(EMC),在桥架的设计中,应考虑桥架的封闭性。

一、桥架结构
  电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。(参见图1所示),选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。建筑物内桥架可以独立假设, 也可以附设在各种建()筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好, 耐冲击强度高的物性特点。
  为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架,其外形尺寸, 荷载特性均与钢质桥架基本相近,由于铝、钢比重不同(A1=2.7,Fe=7.86) 按重量计算,铝钢之比约为13,根据两种材质的市场价折算,铝合金桥架的造价费用较之同类镀锌钢桥价要高出1.5~2.0,铝合金桥架具有美观, 重量轻、安装方便等优点, 近年来, 铝合金桥架已在有的工程中加以应用。

  二、桥架荷载及荷载特性
  1、电缆桥架的荷载
  电缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载。静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类、根数、每根的外径重量/单位长度,按电缆敷设的不同路由分别列表统计。动荷载是指电
缆桥架安装和维护过程中施工维修人员的重量。对于轻型电缆桥架,一般不考虑动荷载, 即不允许在桥架上站(),如果需要考虑站人, 则应将跨距适当缩小。附加荷载仅在室外是指冰雪、风和电磁力所形成的荷载,它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性质有关,设计中应根据各种条件加以计算。
  2、选用桥架的步骤

(1)确定桥架宽度、层数、支撑点的型式和间距、以及电缆在各层桥架上的分布。
(2)计算每层电缆的均布荷载(kN/ m2),初步确定桥架的型号、规格。
(3)按最大的电缆总均布荷载值来验算桥架强度。验算式如下:
Q使用=q1+q2
式中:q1 --电缆的均布荷载(各层的均布荷载中取最大值)(kN/ m2),均布荷载是托盘、梯架或电缆槽的荷载;
q2--考虑电缆敷设或检修时,人的重量等效的均布荷载(kN/ m2,q2值的计算,人的重量一般按p=90kg计。
表示集中荷载和均布荷载的弯距如图2
按最大弯距相等的条件折算:
pι/4=q2ι2/8q2=2p/ι
P=90kg
q2=180/ι
式中:P--1人的荷载(kg)
ι--1个支撑点间距(若支点间距不等时取最大值)(m)
q2--1 人的等效均布荷载(kg/m)
根据上述初步确定的桥架型号、规格及支点间距,查阅生产厂家的样本资料,反复核查间距和桥架型号,直至满足负荷要求为止。
(4)挠度
  挠度值如何取定,目前尚无明确的规定,在重负区显然应考虑减小绕度,这意味着钢材的用量会相应增加,因此, 计算时只要充分利用钢材的最大允许应力,并保证有足够的安全系数,一般最大挠度与跨距(支撑点间距)之比取1/250~1/150为宜。

  三、桥架的胀缩问题
由于环境温度变化,钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现象。室外桥架受温度影响较大例如环境最高温度为40,最低温度为-20,则电缆桥架的最大收缩量按下式求得:
Δt=11.2 ×10-6×60deg()×1000mm
由此得出结论:
温差为60 ,Δι =0.672mm/m
温差为50, Δι =0.560mm/m
温差为40, Δι =0.448mm/m
  工程设计中直线段电缆桥架应考虑伸缩接头,伸缩接头的间距建议按以下取定:
当温差为40时为50m;
当温差为50时为40m;
当温差为60时为40m;四、接地
  根据规范的有关规定,镀锌电缆桥架进行良好的接地。袁伶嫣
(1)镀锌电缆桥架直接板每个固定螺栓接触电阻应小于0.005Ω,此时电缆桥架可作为接地干线(喷粉电缆桥架不宜作接地干线),每个电缆桥架的电阻值可按下式计算:
r=P.L/S
式中:P=15×10Ω-6/cm(20)
L=长度按100mm计算;
S=截面积cm2
(2)梯架于托盘的单位电阻值见表2
2 梯架于托盘的单位电阻值
(3)电缆槽的单位电阻值见表3
(4)当电缆桥架安装连接程整体后,每根梯边(或每个电缆槽)的电阻为:
RL(r+1/3’)
式中: 
--梯边,即(电缆槽)全长总电阻(mΩ);
--梯边单位长度电阻(mΩ/m)
’--直接板固定螺栓接触电阻。

五、桥架设计及安装要求
  1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格
程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。
(1)确定方向: 根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立()柱。
(2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。
(3)确定桥架的宽度:根据布放电缆
全国槽钢价格(电缆桥架设计人员参考)

产品名称 规格型号  价格    计量单位 报价所用货币  报价地区品牌或原产地    报价时间
槽钢    8#          2370.00                                  上海    2000/12/11
槽钢    8#          2450.00    安又琪资料                              江苏    2000/12/11
槽钢    16#        2390.00                                  江苏    2000/12/11
槽钢    16#        2400.00                                  浙江    2000/12/11
槽钢    8#          2450.00                                  浙江    2000/12/11
槽钢    1418#    2600.00                                  甘肃    2000/10/26
槽钢    812#      2500.00                                  甘肃    2000/10/26
槽钢    812#      2600.00                                  国际    2000/10/26
槽钢    1418#    2600.00                                  国际    2000/10/26
槽钢    24#        2900.00                                  国际    2000/10/26
槽钢    24#        2500.00                                  上海    2000/09/07
槽钢    812#      2400.00                                  林心如承认怀孕上海    2000/09/07
槽钢    1418#    2430.00                                  上海    2000/09/07
槽钢    8#          2390.00                                  北京    2000/09/01
槽钢    24#        2290.00                                  北京    2000/09/01
槽钢    8#          2340.00                                  天津    2000/09/01
槽钢    24#        2790.00                                  天津    2000/09/01
槽钢    8#          2340.00                                  河北    2000/09/01
槽钢    24#        2390.00                                  江苏    2000/09/01
槽钢    8#          2270.00                                  湖南    2000/09/01
电缆桥架设计及安装要求
  1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。
(1)确定方向: 根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立()柱。
(2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。
(3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格, 托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。
(4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式
或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。
(5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。
  2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。
  3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。
  4、其它安装要求
(1)电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100
(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m
(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m
(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。
直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。
拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。
升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。
(5)桥架支撑点, 如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同
意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。
(6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管,注明引下方式即可。
(7)电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3,桥架宽度不宜小于0.1,桥架内横断面的填充率不应超过50%
(8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时, 在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。
(9)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%
(10)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位, 转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。
(11)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5,扣间距应均匀,松紧适度。
(12)桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m
JB/T 10216-2000|电控配电用电缆桥架 下载页面
JB/T 6743-1993|户内户外钢制电缆桥架防腐环境 技术要求 下载页面
QB/T 1453-2003|电缆桥架 下载页面
MT 961-2005|煤矿井下用玻璃钢电缆桥架 下载页面
SHT 801-2000|电缆桥架安装图 下载页面
CECS 106-2000|铝合金电缆桥架技术规程 下载页面
CECS 31-2006|钢制电缆桥架工程设计规范
用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。
优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。
一、 种类:
1 按材料分
1)钢质电缆桥架(不锈钢)
2)铝合金电缆桥架
3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种)
4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料)
2 按形式分
1 槽式
2 托盘式
3 梯级式
4 组合式
3 按表面处理分
1)冷镀锌及锌镍合金
2)喷塑
3)喷漆
刘烨结婚4)热镀锌
5气质干净有仙气的句子)热喷锌
二、 执行标准:
1 JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》
2 企业标准:Q/321182AEG001-1997
3 QB/T1453-92电缆桥架
4 JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求
5 DB32/144-1996电缆用防火槽合
标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。
三、 技术条件:
1 正常使用条件
1 安装地点的海拔高度不超过2000米。
2 不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。
2 特殊使用条件
1 敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。
2 敷设在消防线路中。
3 敷设在海拔2000米以上。
3 电缆桥架的结构要求
1 防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33
2 防护等级:耐火桥架 户内不低于IP40 户外不低于IP44
材料应符合自身的相关标准
钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253
铝制 GB/T3880GB/6892 
玻璃钢 GB/T15568
耐火桥架 GB8624-1997B
3 常用规格
 40 50 60 80 100 150 200 
 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200
4 板材厚度
钢制桥架允许最小板厚:
允许最小板厚&
B100 1.0
100≤B150   1.2
150≤B400 1.5
400≤B≤800 2.0
800B1000 2.5
1000B1200 3.0
连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级
盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级
5 直通的长度:L=2000 L=3000 L=4000 L=6000 L=8000