UPS维护保养检查报告
用户名称__________________________________________________ 联系人____________________________________________ 机型________________序列号________________________________ CTO______________________________
一、维护前准备
1.Flas件(每台处理器最新版本)和调试软件(最新版本)
2.笔记本电脑和通讯线
3.万用表、钳型电流表、测温、电池测试仪、吹风机以及其他常用工具
4.一份工作服务单、两份本维护报表
二、监控面板
1.检查监控面板按键操作功能______________________________________
2.检测面板指示灯及蜂鸣器的功能__________________________________
3.确认UPS负载量在允许范围之内(30%-70%)______________________
4.检查当前存在的系统事件及历史记录______________________________
5.检查UPS的当前工作状态:正常________电池状态_______旁路_______
电信手机话费查询三、工作环境
1.位置
UPS就位_____________________电池就位_____________________
2.温度、湿度
UPS O C(0-40 O C)电池O C(15-25 O C)
UPS ___%RH(0-95)电池__ %RH(0-95)3.通风
UPS____________________ 电池____________________ 4.UPS机房室内卫生情况_________________________________________
四、UPS内部检查
1.清洁
a. UPS机内机外清扫____________________________________________
b.空气过滤网清扫或更换_________________________________________
c.电池除尘_____________________________________________________
d.连接端子紧固检查及加固情况___________________________________
e.所有电路板上的插线端子连接情况_______________________________
2.冷却风机检查
a. 运转平稳无异常噪音__________________________________________
b. 检查破碎/坏掉叶片___________________________________________
c. 手动旋转风扇,确保无阻力、无异响____________________________
d. 风扇转速检测电压情况____________________________________
e 风扇转速检测频率应该在120-170Hz, 低于75%(95Hz)应更换
__________________________________________________________
小姑娘打字f. 风扇检测情况综述____________________________________________ 3.检查系统过热损害的任何迹象
a. 检查所有组件、接线是否有过热迹象_____________________________
b. 查已变黑或烧焦周围区域的所有连接___________________________
c. 查各线路连接导线绝缘的变情况_____________________________
d. 检查所有接触器的触点是否有松动、凹凸、拉狐、打火、烧黑等不良
迹象___________________________________________________________ 4.AC/DC电容检查
a. 检查电容器的膨胀、破裂、漏液的任何迹象_______________________
b. 检查所有输出电容的容量是否在+/-10%___________________________
c. 检查所有输入滤波电容的容量是否在+/-6%________________________
d. 检查所有交流电容的容量是否在+/-10%___________________________
e. 建议直流电容使用五年后应该定期更换___________________________
f. 直流母线上波纹电压(过大的波纹会加速电池老化)__________________
g. 检查所有电容连接端子、螺丝的紧固情况_________________________
h. 电容检查情况综述_____________________________________________
i. 电容的更换情况_______________________________________________ 5.LCD显示参数检查和调整
a. 设置时间和日期_______________________________________________
b. 调整显示屏幕的对比度_________________________________________
c. 整流器输入显示参数的校准(误差1%)_____________________________
d. 旁路输入显示参数的校准(误差1%)______________________________
e. 输出显示参数的校准(误差1%)__________________________________
f. 电池显示参数的校准(误差1%)__________________________________
g. 其他显示参数的校准(误差1%)__________________________________
文科有哪些科目h. 并机系统负载不均分调整(误差3%)_____________________________
i. 并机系统的环流调整(误差3%)________________________________
白宇刘萌萌恋情j. 参数检查和调整综述___________________________________________ (注:电流显示值的调整是在负载量大于50%的情况下作为校准的基准)
6. 通讯功能检查
a. 通讯端口设置检查_____________________________________________
b. 建筑物报警通讯情况
___________________________________________
c. SNMP网卡通讯情况
____________________________________________
d. CONNECT UPS通讯情况_______________________________________医生哥哥我痛痛
e. AS400继电器卡通讯情况
________________________________________
f. MODEM卡通讯情况
____________________________________________
g. MODBUS卡通讯情况__________________________________________
h. MUITY SERVICE卡通讯情况____________________________________
i. 总报警干节点通讯情况_________________________________________
j. 远程监控面板(RMP II)通讯情况_______________________________ k. 其他选件通讯情况_____________________________________________
五、历史记录的情况
解释从上次巡检以来的重大报警记录_________________________________
________________________________________________________________ _
解释重复出现的报警_______________________________________________
________________________________________________________________ _
六、电池
1.电池信息
电池厂商及型号___________________________________电池容量_________
单台UPS电池串数______单串电池数量______电池组投入使用时间________
2. 电池组检查
电池连接线线径大小____________________________________________
剑三 快速升级●电池接线端子紧固______________________________________________
●电池膨胀情况检查______________________________________________
●电池接线腐蚀情况检查__________________________________________
3. 电池参数的测试
A.静态测量电池组电压_____________________________________________ B.动态测试
发布评论