高层民用建筑钢结构技术规范 JGJ 99-98
第二章  材    料
    第2.0.1条  高层建筑钢结构的钢材,宜采用Q235等级B、C、D的碳素结构钢,以及    Q345等级B、C、D、E的低合金高强度结构钢,其质量标准应分别符合我国现行国家标准 《碳素结构钢》(GB700)和《低合金高强度结构钢》的规定,当有可靠根据时可采用其他牌号的钢材。
第2.0.2条  承重结构的钢材应根据结构的重要性、荷载特征、连接方法、环境温度以及构件所处部位等不同情况,选择其牌号和材质,并应保证抗拉强、伸长率、屈服点、冷弯试验、 冲击韧性合格和硫、磷含量符合限值。对焊接结构尚应保证碳含量符合限值。
   
第2.0.3条  抗震结构钢材的强屈比不应小于1.2,应有明显的屈服台阶,伸长率应大于20%,应有良好的可焊性。
   
第2.0.4条  承重结构处于外露情况和低温环境时,其钢材性能尚应符合耐大气腐蚀和避免低温冷脆的要求。
   
第2.0.5条  采用焊接连接的节点,当板厚等于或大于50mm,并承受沿板厚方向的拉力作用时,应按现行国家标准《厚度方向性能钢板》(GB5313)的规定,附加板厚方向的断面收缩率,并不得小于该标准 Z15级规定的允许值。
第2.0.6条  结构采用的钢材强度设计值,不得小于表2.0.6的规定。
设计用钢材强度值(N/mm²)  表2.0.6
品牌女如何在网上创业
钢材牌号
钢材厚度(mm)
极限抗拉强度最小值fu
屈服强度fy
强度设计值
抗拉、抗压、抗弯f
抗剪fv
端面承压(刨平顶紧)fce
Q235
≤16
375
235
215
125
320
>16-40
375
225
205
120
320
>40-60
375
215
200
115
320
>60-100
375
205
190
110
320
Q345
≤16
470
345
315
185
410
风扇声音很大>16-35
470
325
300
175
410
>35-502
470
295
270
155
410
>50-100
470
275
250
145
410
第2.0.7条  钢材的物理性能,应按现行国家标准《钢结构设计规范》(GBJ 17)第2.2.3条的规定。
在高层建筑钢结构的设计和钢材订货文件中,应注明所采用钢材的牌号、等级和对Z向性能的附加保证要求。红豆 歌词
    第2.0.8条  钢结构的焊接材料应符合下列要求:
一、手工焊接用焊条的质量,应符合现行国家标准《碳钢焊条》(GB5117)或《低合金钢焊条》(GB5118)的规定。选用的焊条型号应与主体金属相匹配。
    二 自动焊接或半自动焊接采用的焊丝和焊剂,应与主体金属强度相适应,焊丝应符合现行国家标准《熔化焊用钢丝》(GB/T 14957),或《气体保护焊用钢丝》(GB/14958)的规定。
焊缝的强度设计值应按表2.0.8规定采用
设计用焊缝强度值 (N/mm²)  表2.0.8
焊接方法和焊条型号
构件钢材牌号
对接焊缝极限抗拉强度最小值fu
对接焊缝强度设计值
角焊缝强度设计值
抗压
焊缝质量为下列级别时抗拉和抗压
抗剪
抗拉、抗剪、抗压
钢材牌号
厚度或直径
一、二级
三级
自动焊、半自动焊和E43××型焊条的手工焊
Q235
≤16
375
215
215
185
125
160
>16-40
375
205
205
175
120
160
>40-60
375
阮经天女友许玮宁200
200
170
115
160
>60-100
375
190
190
160
110
160
自动焊、半自动焊和E50××型焊条的手工焊
Q345
≤16
470
315
315
315
185
200
>16-35
470
300
300
300
175
200
>35-50
470
270
270
270
155
200
>50-100
470
250
250
企业新年祝福语
250
145
200
注:1、自动焊和半自动焊采用的焊丝和焊剂,其熔敷金属的抗拉强度不应小于相应手工焊焊条的抗拉强度。
  2、一、二级是指现行国家标准《钢结构工程施工及验收规范》(GB 50205)规定的全熔透焊缝内部缺陷的质量等级。
第2.0.9条  钢结构螺栓连接的材料应符合下列要求: