高层建筑沉降观测的规范要求
变形控制测量·
5.1 一般规定
5.1.1 各类沉降观测的等级和精度要求,应使工程的规模、性质及沉降量的大小及速度进行设计而确定。同一测区或同一建筑物随着沉降量和速度的变化,可以采用不同的观测精度。
5.1.2 布置和埋设沉降观测点(变形点)时,应考虑观测方便、易于保存、稳固和美观。
5.1.3 沉降观测宜采用几何水准测量方法,也可采用静力水准测量方法。
5.1.4 观测记录和成果应清晰完整、准确无误,并符合本规程9.1节的规定。每一周观测完后,可提供周期或阶段性成果。整个工程结束后,应提供综合性成果资料。
5.1.5 对于深基础建筑或高层、超高层建筑,沉降观测应从基础施工开始,以获取基础和主体荷载的全部沉降量(该建筑的总沉降量)
想念天堂妈妈短句5.5 建筑物沉降观测
5.5.1 建筑物沉降观测应测定建筑物及地基沉降量。沉降差及沉降速度并计算基础倾斜、局部倾斜、相对弯曲及构件倾斜。
5.5.2 沉降观测点的布设应全面反映建筑物及地基变形特征,并顾及地质情况及建筑结构特点,点位宜选设在下列位置;
(1)建筑物的四角、大转角处及沿外墙每10~15M处或每隔2~3根桩基上。
(2)高低层建筑物,新旧建筑物、纵横墙等交接处的两侧。
(3)建筑物裂缝和沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊处、人工地基与天然地基接壤处,不同结构的分界处及填挖方分界处。
(4)宽度大于等于15m或小于15m而地质复杂以及膨胀土地地区的建筑物。在承重内隔墙中部设内墙点,在室内地面中心及四周设地面点。
(5)邻近堆置重物处、受震动有显著影响的部位及基础下的暗(沟)处。李治廷女友
(6)框架结构建筑物的每个或部分柱基上或沿纵横线设点。
(7)片筏基础、箱形基础底板或接近基础的结构部分之四角处及其中部位置。
(8)重型设备基础和动力设置基础的四角、基础型式或埋深改变处以及地质条件变化处两侧。
(9)电视塔、烟囱、水塔、油罐、炼油塔、高炉等高耸建筑物。沿周边在与基础轴线相交的对称位置上布点,点数不少于四个。
5.5.3 沉降观测的标志可根据不同的建筑结构类型和建筑材料,采用墙(柱)标志,基础标志和隐藏式标志等形式。各类标志的立尺部位应加工成半球形或有明显的突出点,并涂上防腐剂。标志的埋设位置应避开如雨水管、窗台线、暖气片,暖水管,电气开关等有碍设标与观测的障碍物,并应视立尺需要离开墙(柱)面和地面一定距离,隐蔽式沉降测点标志的型式可按本规程附录D规定执行,当应用静力水准测量方法进行沉降观测,观测标志的型式及其埋设,因根据采用的静力水准仪的型号、结构、读数方式以及现场条件确定,标志的规格尺寸设计,应符合仪器安置的要求。
5.5.4 沉降观测点的施测精度应按本规程第3.0.4条的规定确定。未包括在水准线路上的观测点,应以所选定的测站高差中误作为精度要求施测。
5.5.5 沉降观测的周期和观测时间应按下列要求并结合实际情况;
(1)建筑物施工阶段的观测,应随施工进度及时进行,一般建筑可在基础完工后或地下室砌完后开始观测,大型、高层建筑可在基础层或基础底部完成后开始观测。观测次数与间隔时间应视地基与加荷情
况而定,民用建筑可每加高1~5层观测一次,工业建筑可按不同施工阶段(如回填基坑、安装柱子和屋架、砌筑墙体,设备安装等)分别进行观测。如建筑物均匀小增高,应至少在增加荷载的25%、50%、和100%时各测一次,施工过程中如暂停工,在停工时及重新开工时应各观测一次,停工期间可每隔2~3个月观测一次。
(2)建筑物使用阶段的观测次数,应视地基土类型和沉降速度大小而定。除有特殊要求者外,可在第一年观测3~4次,第二年观测2~3次,第三年后每年一次,直至稳定为止。
(3)在观测过程中,如有基础附近地面荷载突然增减。基础四周大量积水,长时间连续降雨等情况,均应及时增加观测次数,当建筑物突然发生大量沉降。不均匀沉降或严重裂缝时,应立即进行逐日或几天一次的连续观测。
(4)沉降是否进入稳定阶段应由沉降与时间关系曲线判定。对一级工程,若最后三个周期观测中每周期沉降量不大于倍测中误差可认为已进入稳定阶段。对其它等级观测工程,若沉降速度小于0.01~ 0.04mm/d可认为已进入稳定阶段,具体取值宜根据各地区地基土的压缩性确定。
5.5.6 沉降观测点的观测方法和技术要求应符合下列规定;
(1)对二级。三级观测点。除建筑物转角点、交接点、分界点等主要变形特征点外,可允许使用间视法进行观测,但视线长度不得大于相应等
级规定的长度。
(2)观测时,仪器应避免安置在有空压机、搅拌机、卷扬机等振动影响的范围内,塔式起重机等施工机械附近也不宜设站。
(3)每次观测应记载施工进度、增加荷载量、仓库进货吨位,建筑物倾斜裂缝等各种影响沉降变化和异常的情况。
5.5.7每周期观测后,应及时对观测资料进行整理,计算观测点的沉降量,沉降差以及本周期平均沉降量和沉降速度,根据需要,可按下列公式计算变形特征值;
(1)基础倾斜 a:
如何填报平行志愿
5.5.7 式中 si--基础倾斜方向端点i的沉降量(mm);
怎么拍了拍
sj—基础倾斜方向端点j的沉降量 (mm)
l—基础两端点(I, j)间的距离(mm)
净水器前十名(2) 基础局部倾斜 a:
按(5.5.7-1)式计算。但此时,取砌体承重结构沿纵墙6~10m内基础上两观测点(I, j)的沉降量为si、sj,两点(I,j)间的距离为l.
(3) 基础相对弯曲fc:
冬眠动物有哪些动物
(5.5.7-2)式中 sk—基础中点K的沉降量(mm)
Si、sj—基础端点i、j的沉降量(mm):
l—i与j点间的距离(mm)。
注:弯曲量以向上凸起为正,反之为负。
(4)柱基间吊车轨道等构件的倾斜:
按(5.5.7-1)式计算。
5.5.8观测工作结束后,应提交下列成果:
(1)沉降观测成果表。
(2)沉降观测点位分布图及各周期沉降展开图。
(3) U-t-s(沉降速度-时间-沉降量)曲线图。
(4) P-t-s(荷载-时间-沉降量)曲线图(可视需要提交)。
(5)建筑物等沉降曲线图(见附录E).
(6)沉降观测分析报告。
观测中的注意事项:
(1)严格按测量规范的要求施测。
(2)前后视观测最好用同一水平尺。
(3)各次观测必须按照固定的观测路线进行。
(4)观测时要避免阳光直射,且各观测环境基本一致。
(5)成像清晰、稳定时再读数。
(6)随时观测,随时检核计算,观测时要一气阿成。
(7)在雨季前后要联测,检查水准点的标高是否有变动。
(8)将各次所观测沉降情况及时反馈有关部门,当建筑物每天(24h)  连续沉降量超过1mm时应停止施工,会同有关部门采取应急措施。