高层建筑机电安装工程质量控制及施工技术要点分析(五)
避雷网、伸缩节、水箱间
八、避雷网
建筑物顶部避雷带与顶部外露的金属设备连成一个整体的电气通路,各金属设备需可靠地与防雷干线连接,并有标识顶部防雷带需要求可靠的设置,利用金属物作防雷带的焊接面要达到有效倍数,并成型要符合要求,一般接闪带(避雷网)不推荐暗设。
顶层金属设备如铁栏杆、冷却塔、水箱、风机、金属件、透气帽等必须设金属接地干线与金属设备可靠的连接并做好标识。
一类防雷:5*5或6*4m;引下线间距12-18m;接地冲击电阻不大于10欧姆;从30米起不大于6m设均压环。利特 姜素拉
行程码怎么弄二类防雷网格:10*10或12*8m;引下线间距不大于18米,引下线冲击电阻也为10欧姆;超45m采取防侧击雷的均压环。
汤灿死了三类防雷网格:20*20或24*16m;引下线间距不超过25m,冲击电阻不大于30欧姆;超60米防侧击雷。
理解的名言
提前与土建协调,看透气帽是否在檐沟里,影响雨水排水。根据屋面的性质,确定出气管的高度。要考虑屋面铸铁管及屋顶风机与避雷网的提早连接。
转角处覆盖不够
支架间距不大于1m,
拐弯处0.5m,高度不小于0.1m
预制支墩间距不大于2m
转角应做成大半圆出去覆盖即欧姆型
引下线要标识
章子怡近况
焊接粗糙,连接处没做弯
节日彩灯沿避雷带平行敷设时,避雷带的高度应高于彩灯顶部100mm;当彩灯垂直敷设时,吊挂彩灯的金属线应可靠接地,同时我们应考虑彩灯
控制电源箱处按装低压避雷器或采取其它防雷击措施。
设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗,应就近与接地干线连接可靠,连接处不同金属间(铝合金、不锈钢等)应有防电化腐蚀措施。
翡翠怎么辨别好坏
屋面上的所有金属突出物,均应与屋面上的防雷装置可靠连接;屋面上的所有非金属突出物,不在避雷网保护范围内时,应在其上部增加避雷网、避雷带或避雷针保护。
过沉降缝处做
半圆处理