高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95(2005
重阳节好词好句摘抄
关于商业建筑部分摘要 
·高层建筑高度超过50m或24m以上部分的任一楼层的建筑面积超过1000㎡的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼;或24m以上部分的任一楼层的建筑面积超过1500㎡的商住楼。均为一类高层建筑。 
·消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.5h的楼板于其他部位隔开,并应设直通室外的安全出口。 ·地下商店应符合下列规定: 
1、营业厅不宜设在地下三层及三层以下; 
2、不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品; 3、应设火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统; 
4、当商店总建筑面积大于20000㎡时,应采用防火墙进行分隔,且防火墙上不得开设门窗洞口; 
5、应设防烟、排烟设施,并应符合本规范有关规定; 
6、疏散走道和其他主要疏散路线的地面或靠近地面的墙面上,应设置发光疏散指示标志。 ·高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度,不应布置高度大于5m,进深大于4.00m的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。 ·消防车道 
1、高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。当高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道。有封闭内院或天井的高层建筑沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其距离不宜超过80m. 2 高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道。 3消防车道的宽度不应小于4.00m。消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物。 
4尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15m×15m。大型消防车的回车场不宜小于18m×18m。 
5穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于4.00m。 
6消防车道与高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。 ·高层建筑防水盒防烟分区 
1、每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过下表的规定: 
每个防火分区的允许最大建筑面积           
建筑类别 每个防火分区建筑面积(m2 
一类建筑 1000 二类建筑 1500 地下室 
500 
2、高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000m2;地下部分
防火分区的允许最大建筑面积为2000m2
。 
吴翰清个人资料3、当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时,其裙房的防火分区允许最大建筑面积不应大于2500m2,当设有自动喷水灭火系统时,防火分区允许最大建筑面积可增加1.00倍。 
4、高层建筑当上、下层开口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加计算; 
5、高层建筑中庭防火分区面积应按上、下层连通的面积叠加计算,当超多一个防火分区面积时,应符合下列规定: 
(1)房间于中庭回廊相通的门、窗,应设自行关闭的乙级防火门窗; 
(2)于中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘分隔。 (3)中庭每层回廊应设有自动喷水灭火系统; (4)中庭每层回廊应设火灾自动报警系统。 6、每个防烟分区的建筑面积不宜超过500㎡。 
草原歌曲试听·
设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室,通风,空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.5h的楼板和甲级防火门于其他部位隔开。 ·安全疏散 
1、高层公共建筑的在、大空间设计,必须符合双向疏散或袋形走道的规定; 
2、高层建筑内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离,不宜超过30m,其他房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过15m. 
3、高层建筑内走道的净宽,疏散楼梯间及前室的门的净宽应按通过人数每100人不少于1.00m计算。首层疏散外门以按人数最多一层人数计算。(1m/100人) 4、地下室,半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙于其他部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级防火门。 
   地下室或半地下室于地上层不应共用楼梯间,当不许共用楼梯间时,应在首层于地下室或半地下室的出入口,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级的防火门隔开,并应有明显标志。 
·
北京二本在高层建筑内设置消防水泵房,其耐火等级不应低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板上于其他部位隔开并应设甲级防火门。 
  当消防水泵设在首层时,其出口宜直通室外 
  当设在地下室或其他楼层时,其出口应直通安全出口 
·防烟、排烟 
1、一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施: (1)长度超多20m的内走道; 
(2)面积超多100㎡,且经常有个停滞或可燃较多的房间; 
(3)高层建筑的中庭和经常有人停滞或可燃物较多的地下室; (4)通风、空气调节系统应采用防火、防烟措施。 2、自然排烟 
(1)处建筑高度超多50㎡的一类公共建筑和建筑高度超过100㎡的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间和合用前室,宜采用自然排烟方式。 a、采用自然排烟
营业执照注销流程的开窗面积应符合下列规定: 
防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00m2。 
郭富城大女儿中文名b、靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2。 c、长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。 d、需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。 
e、净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。 (3)防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。 3、机械防烟 
   下列部位应设置独立的机械加机械加压送风的防烟设施: 
不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。 
(2)采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。 (3)封闭避难层(间。 4、机械排烟 
一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施: 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。 
(2) 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。 (3) 不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭。 
(4)除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2
,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。