《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-1995是设计单位、施工单位及公安消防机构开展高层民用建筑工程设计、施工及消防审核、验收、监督检查的重要依据。18层及18层以下的高层单元式住宅。在设计方面,单元式住宅与塔式住宅相比,它们有许多类似的地方,相比之下,单元式住宅的每个单元居住人数较少,面积也较小,疏散距离较短。因此,笔者认为在18层及18层以下高层单元式住宅相邻单元之间采取可靠的防火分隔措施的条件下,可以按照《高规》第6.1.1.1条对塔式住宅楼的规定执行。即取消18层及18层以下高层单元式住宅从第10层起相邻单元设置连通阳台或凹廊的规定,改为每个单元设置一座防烟楼梯和消防电梯的规定;18层以上的高层单元式住宅。除每个单元设有一座防烟楼梯和消防电梯外,还应从19层起每相邻单元设置连通的走廊,保证相邻单元之间均有两个安全出口或按照《高规》第6.1.2条规定,每个单元设置剪刀楼梯来满足消防安全疏散的要求。
新大话西游3职业也只是怕错过二、建筑物高度的判定问题
随着城市土地的开发和利用,城市用地越来越紧张,依山而建的建筑越来越多,建筑物高度的判定问题
是消防界面临的又一个新问题。例如在乌鲁木齐市新民路口拟建的东风超市商住楼,其四周都能通行消防车且有足够的消防图1东风超市商住楼高度示意图车操作面,从新民路一侧地面算起,该楼属于超过50m的商住楼,应设防烟楼梯间和消防电梯,防烟楼梯间前室应设正压送风系统等等;但从建筑物背面的“室外地面”算起,该楼为二类高层住宅楼,防烟楼梯间及其前室的正压送风系统等均可不设。因此,对同一栋建筑物来说,其前后两侧高度不同,造成二者之间的防火要求相差很大。笔者认为在满足下列有效防火措施的条件下,可以将该商住楼分为上下两部分考虑,其高度应分别从各自的室外地面算起:一是该商住楼的四周地面道路能形成环形消防车道并有足够的消防操作面和疏散通道;二是商住楼裙房的屋面能形成严格的防火分隔,将商住楼分成上下两个独立的分区;三是住宅楼一层楼板外设有净宽不小于1m且不大于2m的不燃烧体防火桃檐;四是住宅部分的电梯和疏散楼梯只能下到商住楼商业区的屋面,消防电梯应能上下通行,以供火灾时使用。若商住楼上下两部分高差未超过24m,商业区应按照高层建筑裙房的防火要求进行防火设计。若两者高差超过24m,该商住楼的商业区应按照高层建筑的防火要求执行。
三、建筑物沿街长度超过《高规》要求的问题
我们还是以东风超市商住楼为例,该建筑由A、B、C三栋楼组成,其中A栋为18层住宅楼,B、C两栋均为15层住宅楼,相互间以三层裙房连接组成体型丰富的高层建筑综合体,其沿街长度达163m;若加上两侧
边长度,商住楼的总长度达290m;但因该商住楼前后两侧地面高差为12m,不可能形成穿过建筑物的消防车道,不符合《高规》第4.3.1条:“当高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道”的规定。但笔者认为应从商住楼所处位置的实际情况出发,在采取以下变通的措施以弥补不足后,可以取消设置穿过高层建筑的消防车道的规定:在A、B两栋连接的三层裙房的屋面设置一个24m×20m并与新民路主干道平行的屋顶平台。一旦发生火灾,消防车可以在此进行扑救火灾和转弯调头;在三层裙房靠新民路主干道一侧设置一个净宽不小于2m的室外楼梯,以便在发生火灾的情况下消防人员由此上下迅速进行火灾扑救和人员疏散。
四、超过消防车供水压力范围的高层建筑消防水泵接合器的设置问题消防水泵接合器是消防车往室内消防管网供水的接口,其作用主要是:当室内消防水泵因检修、停电或出现其他故障时,利用消防车从室外消防水源抽水向室内消防给水管网提供灭火用水;当遇大火室内消防用水量不足时,利用消防车从室外消防水源抽水向室内消防给水管网补充消防用水。依据《高规》第7.5.4.2条:“消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区应分别设置消防水泵接合器。”当建筑物高度超过消防车供水压力范围时,如何利用消防车向室内超过消防车压力范围的分区提供消防用水又是消防界面临的一个新问题。笔者通过对位于乌鲁木齐市新华北路正在新建的183m高的中天广场工程图纸审核,提出几点利用消防车向高区提供消防用水的个人意见:在靠近高区分界线的下方适当位置设置一个能储存不少于6min室内
消防用水量的中间消防水箱,并增设两台或两台以上消防水泵,一旦发生火灾,及时向高区消防给水管网提供消防用水;在中间消防水箱与高层建筑首层之间增设一条直径不小于150mm的消防给水立管,并在靠近水箱进水管上设置单向阀;在高层建筑首层消防给水立管末端的外墙上距室外地坪1.30~1.50m高度处设置供消防车提供消防用水的快速接口或水泵接合器。扩展:高层民用建筑防火规范/ 高层民用设计防火规范/ 高层民用建筑防火间距
这样就能解决当建筑物高度超过消防车供水压力范围时,利用消防车向高区提供消防用水的问题,但中间消防水泵的电源必须有可靠的保证,而且在消防控制室应能显示中间消防水箱的水位,能控制消防水泵的启停。在流量设计上要考虑到按水泵接合器或消防车快速接口数量确定的室外消防车向中间消防水箱供水的最低流量应略大于或等于中间消防水泵的流量,以免将中间消防水箱的水抽干,造成高区供水中断。
广州地铁几点停运文章由宝安消防整理发布!
相关内容推荐》》》自救卷盘
扩展:高层民用建筑防火规范/ 高层民用设计防火规范/ 高层民用建筑防火间距
篇二: 高层民用建筑设计防火规范条文说明之二
7.1.3本条基本保留了原条文。
镇江旅游景点大全高层建筑的火灾扑灭应立足于自救,且以室内消防给水系统为主,应保证室内消防给水管网有满足消防需要的流量和水压。并应始终处于临战状态。为此,高层民用建筑的室内消防给水系统应采用高压或临时高压消防给水系统,以便及时和有效地供应灭火用水。
一、消防给水系统按压力分类有
1、高压消防给水系统指管网内经常保持满足灭火时所需的压力和流量,扑救火灾时,不需启动消防水泵加压而直接使用灭火设备进行灭火。
王大治和董洁2、临时高压消防给水系统指管网内最不利点周围平时水压和流量不满足灭火的需要,在水泵房内设有消防水泵,在火灾时启动消防水泵,使管网内的压力和流量达到灭火时的要求。
3、低压消防给水系统指管网内平时水压较低,灭火时要求的水压由消防车或其它方式加压达到压力和流量的要求。
还有一种情况,目前较广泛应用于消防给水系统,即管网内经常保持足够的压力,压力由稳压泵或气压给水设备等增压设施来保证,在水泵房内设有消防水泵,在火灾时起动消防水泵,使管网的压力满足消防水压的要求,此情况也叫临时高压消防给水系统。
二、消防给水系统按范围分类有:
柳岩穿低胸装豪放秀乳1、独立高压消防给水系统,取每幢高层建筑设置独立的消防给水系统。
2、区域或集中高压消防给水系统,即两幢或两幢以上高层建筑共用一个泵房的消防给水系统。例如,上海市浴溪北路高层建筑中,