主要是公共部分的。
1 防火门的问题:自动灭火系统的设备室、通风、空调机房、水泵房,消防控制中心-甲级;电缆井、风井、垃圾井、排烟气井-丙级;其他-乙级。
2 疏散指示灯:直线间距20米,转角间距10米,方向改变必须增设。
3 消防前室:设一个消火拴,此消火拴不用作前室以外。
4 机械排烟:无自然通风的超过20米的内走道,有自然通风的超过60米的内走道,间距30米。
5 机械防烟:不具备自然排烟的防烟楼梯间(前室不设),具备自然排烟的防烟楼梯间的不具备自然排烟的前室,消防电梯间前室和合用前室。封闭避难层
规范内容:
7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑,除面积小于5.00m2的卫生间、厕所和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
7.4.6.3 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m张杰微博
7.4.6.8 消防电梯间前室应设消火栓。
9.2.1 高层建筑的下列部位应设置应急照明:
9.2.1.2 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。
9.2.1.4 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道。
9.2.4 疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00m以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于20m
8.3.1 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:
8.3.1.1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。
8.3.1.2 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:8.1.3.1 长度超过20m的内走道。十大解酒的饮料有哪些
8.4.4* 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m。设在顶棚上的排烟口,
5.2.7* 设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔开。
消防电梯6.3.3.6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
高规》中的防火门(重要!作图相关
1 甲级防火门
防火墙上的门(自行关闭)
锅炉房(锅炉≤2tx3)与其他部位隔墙上的门
油浸变压器室(≤630KVAx2)与其他部位隔墙上的门
柴油发电机房的储油间与机房之间的防火墙上的门
消防水泵房的门
灭火设备室与其他部位隔墙上的门
设有<1立方米中间储罐的单独房间的门
消防电梯机房或井道与其他机房、井道之间隔墙上的门
通风机房、空调机房与其他部位隔墙上的门
2、乙级防火门
歌娱场所与其他部位隔墙上的门
中厅回廊上的房间门(自行关闭)
与中厅相通的过厅、走道门
防火墙两侧间距小于2米的固定门(窗)
楼梯间及前室、合用前室的门
11层以下单元式住宅不设封闭楼梯间时的住户门
开向前室的住户门
室外楼梯的疏散门
地下(半地下)室不与上部共用楼梯间时首层与其他部位隔墙上的门
地下(半地下)室与上部共用楼梯间时首层、地下层入口处的门
3、丙级防火门
仅用于电缆井、管道井
4、几点说明
1~3分散见于《高规》各处,边复习边总结汇总如上,如有遗漏请网友补充。
个人认为非常重要,知识题与作图题都需要。
凡有火灾危险处的门、设备用房的门均为甲级防火门、疏散用门均为乙级防火门。1987年大兴安岭火灾
好像对配电室门、发电机房的门未提出防火门要求。
有些门易被忽略,如室外楼梯的疏散门等。
地下室存放可燃物,超过30kg/m2的房间,甲级防火门
问过搞设备的,配电房的门:与消防有关的当然是甲级,一级负荷甲级;二级负荷乙级;楼层丙级即可,可去年的答案是乙级,而且去年题目没说配电房是干什么的,晕啊!那位高手指点迷津?
高低规是不一样,但区别有限。低规中一般设备室的门为乙级。其他基本相同

过街骑楼的几个知识点请牢记
全国民用建筑工程设计技术措施
2.2.5
1 放骑楼建筑的底层外墙面至道路红线距离不的小于3.5答谢词.
2 骑楼净高不得小于3.6.
3 骑楼地面应与人行道地面相平,无人行道时应高出道路边界0.1-0.2,表面铺装平整.