高层住宅工程装饰装修及安装要求
1、室内阳角均做90度1:2水泥砂浆护角,门窗洞口一侧(小面)均用水泥砂浆抹面压光,门口护角必需按规范要求做成50㎜.2m高水泥砂浆护角。
2、室内装饰抹灰按一般抹灰标准要求验收,表面应光滑、干净、接槎平整,无明显抹纹,护角、孔洞、槽、盒四周的抹灰表面应平整、光滑、管道后面的抹灰表面应平整,有排水要求的部位应做滴水线(槽),滴水线(槽)应整齐顺直,内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10 mm,允许偏差见下表:
3、室内墙上所装箱体(配电箱、消防箱等),在施工时尽量选用分体式箱,其面板于墙面最终一遍面层成活后安装,以防止交叉污染,如必需运用整体式箱体,箱体安装要突出墙面8-10mm,以保证界限分明,为防止交叉污染,墙面面层施工时,箱体四周贴工程胶带或分纸(不得运用一般胶带纸,其不易撕除)。
顺风快递电话号码4、楼梯底部的滴水线以及阴、阳角要顺直,无缺楞掉角和毛刺现象,滴水线槽内颜应用黑油漆涂刷。
5、室外装饰施工时,阳台要从上至下吊垂线和每层平线,保证各层阳台饰面、阳角、横平竖直。其它空调板、飘窗、以及建筑物四周大角必需吊挂钢丝线,确保线角方正顺直。
五寸照片是多少厘米6、外横向装饰线突出墙面6cm以内者(如窗套、压顶、腰线等)上面均做流水坡度,下面均做滴水线。
7、室外突出墙面超过6cm者(如雨篷、挑檐、阳台、遮阳板等)上面做成流水坡度,下面做成滴水线槽,窗楣部位必需做滴水线槽,滴水线槽宜用深铝合金条或塑料条,滴水线宽20㎜,厚10mm。
8、建筑物外露明梁的底面要做滴水处理,采纳滴水线时,滴水线宽50mm,厚10mm。采纳鹰嘴时,鹰嘴坡度不宜太小,边缘要尖锐。
9、外墙窗洞口两侧处,上、中、下部必需采纳易固定塑钢窗和铝合金窗的砌块材料进行局部嵌砌,不得全部运用加气混凝土砌块砌筑窗洞口。
10、金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式应符合设计要求,防腐处理和填嵌、密封处理应符合设计要求;门窗扇安装必需坚固,并开关敏捷、关闭严密,位置正
确,功能满意运用要求;表面干净、平整、光滑、泽一样,无锈蚀、划痕、碰伤,漆膜或爱护层连续;门窗框和墙体之间的缝隙填嵌饱满,并采纳密封胶密封,密封胶表面光滑、顺直、无裂纹,安装允许偏差在规范要求之内。
铝合金门窗安装允许偏差和检验方法:
涂镀锌钢板门窗安装的允许偏差和检验方法
11、塑钢门窗安装质量验收要求门窗的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安
装位置、连接方式及填嵌密封处理应符合设计要求,内衬增加型钢的壁厚及设置应符合国家现行产品标准的质量要求,门窗框、副框和扇应安装坚固;固定片或膨胀螺栓的数量和位置应正确,连接方式应符合设计要求;固定点应距窗角、中横框、中竖框150~200㎜,固定点间距应不大于600㎜.
明星演出出场费
12、水泥砂浆对铝合金材料的腐蚀性极强,应切实避开两种材料干脆接触。铝合金、塑钢门窗框和墙体之间采纳发泡剂填充;由于铝合金和一般墙体材料之间的热膨胀系数相差较大,所以必需采纳具有
良好弹性的密封胶密封,而且内外两侧都打密封胶,在抹灰前应严格限制窗边和墙体留缝的深度和宽度,不得采纳无弹性胶,不宜采纳透亮无胶(如常用的无玻璃胶)。密封胶在内外涂料完施工完后再进行,打胶时要运用分纸,以防污染,密封胶应光滑顺直。
13、对于有防水要求的厨房、卫生间等地面,其标高应低于相邻地面20mm,地面上的地漏、管洞堵好后,要做24h蓄水试验,水位最浅为20mm,不得只进行防水涂层的蓄水试验。试验合格后,再进行下道工序防水施工试验。
田梓呈14、楼梯踏步未做挡水处理时,应在其下边缘做滴水线。滴水线应沿踏步板、平台底贯穿,楼梯段下端抹35mm宽,7mm厚的水泥砂浆滴水线,棱角要整齐,不得出现毛茬。做滴水线处理的楼梯板和平台侧面及滴水线应刷成深油漆。楼
梯段底部和楼梯梁交接处,应先抹楼梯梁侧面,再抹楼梯梁底面,保证相交在一条直线上。吴刚老婆
15、在进行屋面施工时,屋面坡度应符合设计要求。檐沟和天沟的平层做好后,应进行泼水试验,当确认无积水后,方可施工面层。檐沟和天沟内不应有超过5mm深的积水。
16、屋面防水层施工完毕后,要进行不少于24小时的浇水蓄水试验,经检查无积水、渗漏水为合格,并做好试水记录。
17、屋面排水落口四周直径500mm范围内的坡度要单独加大,一般达到5%以上,防止出现坡度过小,简单积水,而且下水落口不位于最凹处,在施工中要特殊留意水落口杯留置的标高。
18、水落管安装坚固,承插口边距离墙面不应小于20mm,管箍间距不得大于1.5m,在接头处设上下两个管箍,管箍插入墙内的圆钢直径不得小于10mm,锚入深度不得小于120mm,严禁用木楔固定。
19、卷材防水屋面的基层和突出屋面的结构(女儿墙、天沟墙、变形缝等)连接处以及基层的转角处(水落口、天沟、檐沟、屋脊等)均应做成圆弧。圆弧半径应易自然为宜,对沥青防水卷材为100-150 mm;高聚物改性沥青防水卷材为50mm;合成高分子防水卷材为20mm。
18、天沟、檐沟和屋面交接处的附加层宜空铺,空铺的宽度为200mm。天沟、檐沟卷材收头要固定密封。
20、屋面保温层无论采纳何种保温材料,其含水率都不易限制,保温层要做排气道。排气道应纵横贯穿,并应和大气连通的排气孔相通。排气孔间距宜为6m,纵横设置,在保温层中预留槽作排气道时,其宽度一般为150-200mm,在保温层中埋置打孔细管(塑料管或镀锌管)作排气道时,管径为φ25-40mm。排气孔的数量宜为36m2屋面面积设置1个。排气出口埋设排气管,穿过保温层的管壁应设排气孔。
21、开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离宜为0.15-0.20m;开关距地面高度宜为1.4-1.5m。并列安装的相同型号开关距地面高度应一样,高度差不应大于1mm;同一室内安装的开关高差不应大于5mm;并列安装的拉线开关的相邻间距不宜小于20mm。
22、室内线盒安装高度(同一标高)要一样,线盒周边的抹灰表面要平整、光滑,线盒内无残留砂浆。
23、室内外墙面不同材料基体交接处表面抹灰,应实行防止开裂的措施,即挂加强网(钢丝网或纤维网)。加强网和各基体的搭接宽度不小于100㎜,墙面加强网要挂网到位,留意梯间消防箱后背加强网悬挂。
24、室内配电箱(盘)安装后,垂直度应在超规范允许偏差1.5‰之内,底边距地面高度不应小于1.8m,配电箱(盘)安装方正,箱口出墙面应一样,箱口周边箱体内无污染。使配电箱(盘)面板无法固定。
25、室外装饰抹灰原材料必需复试合格,包括保温材料,样板墙必需验收通过后进行大面积施工,室外墙面装饰抹灰应分层进行,即基层、保温层、防开裂装饰面层,进行施工时留意基层的处理,墙面存在的孔洞、剪力墙拉杆孔、填充墙孔洞、剪力墙、混凝土构件涨模等部位必需处理好,外墙不同材料结合处必需挂防开裂加强网,墙面确保不渗漏、不裂缝。
马天宇家人
26、外墙面装饰抹灰协作比必需按设计要求配置,且分层作业施抹,抹灰层和基层及各抹灰层之间必需粘结坚固,抹灰后墙面不得出现脱层、空鼓、爆灰和裂缝质量问题出现,墙面的垂直度、平整度均在规范允许偏差范围之内,空调板、遮阳板、雨棚、墙面大角装饰抹灰时必需挂钢丝线,留意线条顺直,阴阳角方正。
27、室内厨房、卫生间给排水施工必需根据设计要求进行施工,现场不同户型必需做样板户,样板户验收通过后,方可逐层进行施工。
28、室内厨房、卫生间防水施工工序限制要求:
○1在厨卫预留孔洞施工时,施工用的预留孔洞模具做成倒锥形,预留洞口要比安装的管道直径大60-100㎜,即预留洞下口要和安装管道之间有30-50㎜的间隙,洞口位置肯定要正确,混凝土浇筑时,严禁人员踏踩板的负筋,混凝土浇筑完毕后,责成专人进行养护,在混凝土初凝前,预留孔洞模具指定专人刚好拔出,若洞口位置不精确可采纳水钻进行钻孔,位置必需精确。
○2厨、卫间现浇板周边严格按规范做成高200㎜,宽240㎜的素混凝土止水台,素混凝土止水台要求和厨卫间梁、现浇板一起浇筑成型,做到一次支模一次浇筑成型,混凝土梁、板面和止水台之间不留施工缝。
○3在厨、卫间给排水管道及卫生洁具排水管道安装完毕后,仔细检查其位置是否