接触网作业标准
刘惜君素颜第一节  停电作业
1、目的:
规定停电作业的作业程序和安全注意事项。
2、适用范围:
适用于接触网停电作业。
3、所需人员、机具、材料:
员:12—15人以上(利用作业车作业时可适当减少)
机具、材料:视不同的作业定所需机具、材料。
4、工作程序(包括使用方法和检验标准):
4.1维修天窗计划:由各供电车间每周三12点前,将下周维修计划通过局天窗修管理系统上报,由段生产调度编制全段计划。(计划内含作业地点、作业内容、要求停电范围、时间、所需封锁的线路及对电力机车封锁情况;需要使用轨道车时还需申报轨道车运行要求等)。
4.2发票人提前一天签发停电作业工作票(即《接触网第一种工作票》),并加盖相应的图章,交工作领导人审核,工作领导人确认作业内容,作业组人数,安全措施等均满足要求后,双方在工作票上签字。
4.3每次开工前,工作领导人召开工前预想会,布置安全措施,进行技术交底;将预想会内容填入《班组管理台帐》中。
4.4宣读工作票、进行分工。
4.4.1作业组全体成员要穿着工作服,戴安全帽,个人工具佩戴齐全,列队,佩带相应的标志。
4.4.2工作领导人宣读工作票和布置任务,凡读到人员姓名时,该人员均应答到。
4.4.3安全措施逐条分解布置。
4.4.4工作领导人抽查作业组成员对各自任务和有关安全措施是否明确,所有作业组成员明确各自分工情况后,方准参加作业。
4.5落实工具准备情况,工作领导人检查应备工具、材料,应齐全、良好。
4.6座台人员提前40分钟到相关车站办理有关登记,填写“运统—46”。
4.7要令
4.7.1受令人向路局供电调度员通报所属工班及姓名,说明要求停电的供电单元、停电范围、作业内容,以及需停电的时间,回答调度提出的其他疑问。
4.7.2受令人接受路局供电调度员下达的停电作业命令,并填写停电作业命令票。
4.7.3受令人向路局供电调度员复述停电作业命令,确认无误后,请求调度员给予命令编号和批准时间,填入停电作业命令票。
4.7.4受令人接受路局供电调度员下达的停电命令后,立即通知作业组工作领导人。由工作领导人通知验电接地人员立即验电接地,两端做好行车防护。
4.8验电接地
4.8.1验电接地线人员到达现场后,提前检查验电工具和接地线的技术状态。并提前安装接地线要先安装接地线的接地端,钢轨与地线连接部分要有除锈措施,地线靴要加装弹簧垫片并用螺帽压紧,确保接地牢固可靠。
4.8.2接到验电接地通知后,马上进行验电,确认该设备停电。验电时,如接触式验电器发生报警,操作人员应以设备有电对待,立即向工作领导人汇报,工作领导人通过坐台要令人员向电调核实作业区段停电情况,如确已停电,验电人员要再进行验电,并结合另外地线组验电情况,接挂地线,接挂过程中,人体不得触及接地线。 
4.8.3将接地线另一端挂钩挂到已停电设备的导电部件和工作票规定的附加悬挂上(不准挂在接触线或上下部固定绳上)。
4.8.4做好接地杆和接地线的稳固措施和轨道电路区段的绝缘措施,避免接地线影响行车信
号及接地线侵入限界。
4.8.5本组接地线全部安设完毕,应尽快通知工作领导人。
4.9检修作业
4.9.1工作领导人确认地线全部接好,行车防护已设置妥善后,立即组织各作业小组开始检修作业,并向作业组全体人员宣布停电作业命令的结束时间。
4.9.2各作业小组登上操作平台后,在触摸导线设备之前,按照要求接挂好等位线,然后本作业组才能开始作业。
妻夫木聪演的电影
4.9.3安全监护人员在作业过程中,要认真检查安全措施的落实,监护作业人员的操作,发现影响安全的情况立即采取措施并向工作领导人报告。
4.9.4工作领导人指定相关作业人员对检修情况做好记录
4.9.5工作领导人和质量检查人员检查验收作业质量符合标准,确认设备状态良好,具备供电和行车条件后,作业组人员清理作业现场。将人员、工具、器械、材料全部撤离到安全限界
之外。工作领导人通知接地线人员撤除接地线。
4.10撤除接地线
4.10.1接地线人员接到撤除接地线的命令后,应在安全监护人的监护下,迅速将接地线挂钩从停电设备和附加悬挂上取下,再撤除接地线的接地端。 
4.10.2完成撤接地线工作后,立即通知工作领导人。   
4.11消除停电命令。受令人获知作业结束,全部接地线撤除完毕后,应及时向路局供电调度请求消除停电作业命令。待电调给予消除停电命令的时间,填入停电作业命令票,停电作业即全部结束。防护人员撤除行车防护。
4.12收工,召开收工会,填记相关台帐。
4.12.1人员、机具全部回到工区后,工作领导人主持召开收工会,总结作业中存在的问题,并将作业任务完成情况及作业中安全情况一并填入《班组管理台帐》中。
4.12.2台帐人员与高空作业人员、工作领导人一起填写相关技术台帐。
4.12.3工作领导人在工作票上填写“工作票结束时间”,并将工作票附相应命令票交工区保存。
5、质量标准及安全注意事项:
5.1安全距离:在进行停电作业时,作业人员(包括所持的机具、材料、零部件等)与周围带电设备的距离不得小于:220kv为3000mm,110kv为1500mm,25kv和35kv为1000mm,10kv及以下为700mm。
5.2工作票所列作业组成员的人数和安全等级满足作业要求。安全措施应具有针对性。
5.3作业中使用梯车、作业车或影响线路行车时,对相关线路必须进行封锁,作业中所用机具、材料不得侵入未封锁线路的限界。
5.4现场安全防护距离:站场设50米移动行车防护、区间防护根据不同速度等级列车的制动距离设置防护距离。
5.5关于V型天窗作业
5.5.1当进行“V型”天窗停电作业时,相关的渡线道岔必须封锁。
5.5.2停电检修时,对于从接触网上接有单相变的停电单元,停电作业时要切断单相变低压侧开关并加锁,作业完毕才能合上开关。
5.5.3V形天窗检修吸上线、回流线(含架空地线与回流线并用区段)时不得开路,如必须进行断开回路的作业,则必须在断开前使用不小于25mm2铜质短接线先行短接后,方可进行作业。
5.5.4在变电所、分区亭、上网点处进行吸上线检修时必须利用垂直天窗。吸上线与扼流变中性点连接点的检修,不得进行拆卸,防止造成回流回路开路。确需拆卸处理时,必须采用旁路措施,必要时请电务部门配合。
5.5.5对不同供电臂设备属同一吊柱安装时应悬挂“禁止V停”警示牌,严禁进行V停作业,如必须利用V形天窗检修,只能对本线接触网定位装置(定位器、定位线夹、定位环)、接触悬挂(接触线、吊悬、承力所)及其连接件的检调。对于定位立柱、绝缘子的相关设备必须在垂直点内进行。
描写黄山的诗句 古诗
5.5.6在软横跨、硬横梁上、下行相邻轨道间的部分作业时,工作领导人应在高空作业人员上网前,向其指明停电设备的范围,并加强监护。
5.6关于地线:
文明美德伴我成长征文
5.6.1所有可能来电的方向均必须封锁接地线。
5.6.2地线距离一般不得超过1000m,否则需增挂接地线。在停电作业时的接触网附近有平行、跨越带电的电线路或接触网时,为防止感应电,除按规定装设地线外,还要针对现场情况增设接地线。在有轨道电路的区段作业时,两组地线应接在同一侧钢轨上,且不应跨接在钢轨绝缘两侧。必须跨接在钢轨绝缘两侧时,应封闭线路。地线穿越钢轨时,必须采取绝缘措施。
5.6.3电分段、软横跨、关节式电分相等处作业,当验明所有供电臂均已停电后,除在作业地点的两端装设接地线外,中性区及一旦断开又可能成为中性区的停电设备上必须接挂地线。在检查吸回装置时,要在相关馈线全部停电的条件下按停电作业办理;如相关馈线未全部停电,要在各分支线路上挂接地线,地线间距不大于500M,在未采取可靠旁路措施前,禁止断开吸上线、回流线,旁路线的载流能力应不低于被断开的导线。
5.7关于等电位线:
5.7.1所有接地线和等位线未设置到位前,严禁从事跨越或短接任何绝缘部件的作业,以防止感应电伤人。加装等位线时,高空作业操作人员要采取绝缘措施(戴绝缘手套、借助绝缘棒)。
5.7.2当隔离开关处于分位时检调隔开,两极间必须加装等位线,检调隔开引线需打开线夹时,必须加装等位线,且等位线应连接可靠,接触良好。
5.7.3在站场及上下行间距较近处所、分段绝缘器、隔离开关(负荷开关)、绝缘锚段关节、关节式分相等处所进行作业时,要事先采取等电位措施。关节式分相在中性区应与相邻两个供电臂的停电设备加装等位线。
第二节  远 离 作 业
1、目的:
本标准规定了接触网远离作业的工作程序和接触网远离作业的工作内容及安全注意事项。
2、适应范围:
本标准适用于接触网远离作业。
3、所需人员、机具、材料:
视不同的作业内容确定所需人员、机具材料
尚雯杰4、工作程序:
4.1提前一天签发远离作业工作票(即《接触网第三种工作票》)交工作领导人审核,工作领导人确认所列作业内容、作业组人数及条件,安全措施等均满足要求后,双方在工作票上签字。
4.2每次开工前,工作领导人召开开工前预想会,布置安全措施,进行技术交底,将预想会内容填入《班组管理台帐》中。
4.3工作领导人宣读工作票。
4.3.1全体作业组成员均穿工作服,带齐个人工具,工作领导人及安全员佩带相应的标志。
4.3.2宣读工作票,布置任务。
4.3.3安全措施逐条分解布置。
4.3.4抽查作业组成员对各自任务和有关安全措施是否明确。
4.3.5工作领导人负责落实工具、材料准备情况。
4.4人员到达现场,设置好驻站防护和现场行车防护,即可开工。
4.5安全监护人员在作业过程中,要认真检查安全措施的贯彻、监护作业人的操作,发现影响安全的情况立即采取措施并向工作领导人报告。
4.6作业组成员完成作业任务,工作领导人确认设备状况良好,具备供电和行车条件后,作业组人员清理现场,人员、工具、器械、材料全部撤离带安全限界之外。撤离现场行车防护。
4.7召开收工会,填写相关记录台帐。
4.7.1人员、机具全部回到工区后,工作领导人主持召开作业收工会,总结作业中存在的问题,并将作业任务完成情况及作业中安全措施情况一并填入《班组管理台帐》中。
4.7.2台帐人员会同工作领导人、高空作业人员填写相关技术台帐。
4.7.3工作领导人在工作票上填写“工作票结束时间”,并将工作票交工区保存。
5工作内容:
5.1远离作业包括带电部分1m及其以外的高空作业、较复杂的地面作业(如安装或更换火花间隙和地线、调整补偿装置、开挖和爆破支柱基坑、未接触带电设备的测量等)