1 应根据桩基的使用功能和受力特征分别进行桩基的竖向承载力计算和水平承载力计算;
2 应对桩身和承台结构承载力进行计算;对于桩侧土不排水抗剪强度小于10kPa、且长径比大于50的桩应进行桩身压屈验算;对于混凝土预制桩应按吊装、运输和锤击作用进行桩身承载力验算;对于钢管桩应进行局部压屈验算;
3 当桩端平面以下存在软弱下卧层时,应进行软弱下卧层承载力验算;
4 对位于坡地、岸边的桩基应进行整体稳定性验算;
5 对于抗浮、抗拔桩基,应进行基桩和桩的抗拔承载力计算;
6 对于抗震设防区的桩基应进行抗震承载力验算。
3.1.4 下列建筑桩基应进行沉降计算:
1 设计等级为甲级的非嵌岩桩和非深厚坚硬持力层的建筑桩基;
2 设计等级为乙级的体型复杂、荷载分布显著不均匀或桩端平面以下存在软弱土层的
建筑桩基;
3软土地基多层建筑减沉复合疏桩基础。
5.2.1 桩基竖向承载力计算应符合下列要求:
1 荷载效应标准组合:
轴心竖向力作用下
(5.2.1-1)
偏心竖向力作用下除满足上式外,尚应满足下式的要求:
(5.2.1-2)
2 地震作用效应和荷载效应标准组合:
轴心竖向力作用下
张柏芝父亲(5.2.1-3)
偏心竖向力作用下,除满足上式外,尚应满足下式的要求:
(5.2.1-4)
式中 ——荷载效应标准组合轴心竖向力作用下,基桩或复合基桩的平均竖向力;
六一儿童文案短句干净——荷载效应标准组合偏心竖向力作用下,桩顶最大竖向力;周有光去世
——地震作用效应和荷载效应标准组合下,基桩或复合基桩的平均竖向力;
——地震作用效应和荷载效应标准组合下,基桩或复合基桩的最大竖向力;
——基桩或复合基桩竖向承载力特征值。
5.5.1建筑桩基沉降变形计算值不应大于桩基沉降变形允许值。
5.5.4 建筑桩基沉降变形允许值,应按表5.5.4规定采用。
表5.5.4 建筑桩基沉降变形允许值
变形特征 | 允许值 | |
砌体承重结构基础的局部倾斜 | 0.002 | |
各类建筑相邻柱(墙)基的沉降差 (1)框架、框架-剪力墙、框架-核心筒结构 冯轲前妻(2)砌体墙填充的边排柱 (3)当基础不均匀沉降时不产生附加应力的结构 | 0.002 0.0007 0.005 | |
单层排架结构(柱距为6m)桩基的沉降量(mm) | 120 | |
桥式吊车轨面的倾斜(按不调整轨道考虑) 纵向 横向 | 0.004 0.003 | |
多层和高层建筑的整体倾斜 | 0.004 0.003 0.0025 0.002 | |
高耸结构桩基的整体倾斜 | 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 | |
高耸结构基础的沉降量(mm) | 350 250 150 | |
体型简单的剪力墙结构 高层建筑桩基最大沉降量(mm) | — | 200 |
注:为相邻柱(墙)二测点间距离,为自室外地面算起的建筑物高度。
5.9.6桩基承台厚度应满足柱(墙)对承台的冲切和基桩对承台的冲切承载力要求。
5.9.9 柱(墙)下桩基承台,应分别对柱(墙)边、变阶处和桩边联线形成的贯通承台的斜截面的受剪承载力进行验算。当承台悬挑边有多排基桩形成多个斜截面时,应对每个斜截面的受剪承载力进行验算。
5.9.15 对于柱下桩基,当承台混凝土强度等级低于柱或桩的混凝土强度等级时,应验算柱下或桩上承台的局部受压承载力。
8.1.5 挖土应均衡分层进行,对流塑状软土的基坑开挖,高差不应超过1m。
8.1.9 在承台和地下室外墙与基坑侧壁间隙回填土前,应排除积水,清除虚土和建筑垃圾,填土应按设计要求选料,分层夯实,对称进行。
9.4.2 工程桩应进行承载力和桩身质量检验。张紫妍事件
发布评论