3、防护措施无法实现时,必须与有关部门协商,采取停电,迁移外电线路或改变工程位置等措施,未采取上述措施的严禁施工。
4、在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。
5、TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。
6、在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。
7、在TN系统中,严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。
8、不得采用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢。
9、电缆线路采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应防止机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。
10、五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜绝缘芯线。淡蓝芯线必须用作N线。绿/黄双芯线必须用作PE线,严禁混用。
11、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2~2.0mm。其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。
12、固定式配电箱、开关箱的中心点与地面垂直距离应为1.4m~1.6m。移动式配电箱、开关箱应设在稳定、坚固的支架上,其中心点与地面垂直距离宜为0.8m~1.6m。
14、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。对老师的新年祝福语大全 简短
15、使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
16、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA*s。
17、配电箱内必须设置总路和分路,严禁同一支路带多路用电设备或开关箱;手动开关(刀闸)应和自动开关(空开、漏电)配对使用,手动靠电源,自动靠负荷;两级漏电保护(总箱、开关箱)。
18、隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V。潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不应大于24V。
特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。
19、围挡的用材应坚固、稳定、整洁、美观。
20、砌体材料应堆放成垛,高度不准超过1.6m,并距沟槽坑边不小于1m。
21、气瓶应分类存放,库房内通风良好。空瓶和实瓶同库存放时,间距不小于1.5m。两瓶工作间距不小于5m,距明火作业点距离不小于2022国考职位表10m。
22、施工区、材料存放区与办公、生活区划分清晰,并采取相应的隔离措施。
23、宿舍高不得小于2.5m,通道宽度不得小于0.9m,住宿人员人均面积不得小于2.5㎡,没见宿舍居住人员不应超过16人。宿舍内床铺不得超过2层,不得使用通铺。
24、每个场所灭火器不得少于2联想笔记本一键恢复具,应注明出厂日期或装填充料日期。
25、建筑高度大于24m或单体体积大于30000m³在建工程,应设置临时室内消防给水系统,消防立管管径不小于DN100,其数量不应小于2根,每层设消防水源接口不少于2套。
26、临时用房建筑面积之和大于1000㎡或在建工程单体体积超过10000m³时,应设置临时室外消防给水系统,给水干管管径不小于DN100。
27、五牌一图:工程概况牌,管理人员名单及监督电话牌,消防保卫牌,安全生产牌,文明施工牌,施工现场总平面图。
28、两栏一报:宣传栏、读报栏、黑板报。
29、QTZ400,Q表示起重机,T表示塔式起重机,Z表示自升式,400KNm表示公称起重力矩,G表示固定式。
30、塔机由承载结构、工作结构和控制系统组成。①金属结构主要包括底架、塔身、起重臂、平衡臂、转台、塔帽等。②工作机构包括:起升机构、回转机构、变幅机构、行走机构。
告别2021迎接2022新年祝福语31、国务院第393国庆档票房超39亿号令,2004年2月1日起实施
32、建设工程是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。
33、为建设工程提供机械设备和配件的单位,应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施及装置。
34、出租的机械设备和施工机具及配件,应当具有生产许可证、产品合格证。
35、安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,应当编制拆装方案、制定安全施工措施。
36、施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后,安装单位应当自检,出具自检合格证明,办理验收手续并签字。
37、施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。
38、建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。
39、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
40、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,还应组织专家进行论证、审查。
41、施工单位负责项目管理的技术人员进行交底。
42、施工单位应当在施工现场入口、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位,设置明显的安全警示标志。
43、落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程,确保安全生产费用的有效使用,消除安全事故隐患,及时、如实报告生产安全事故,定时或不定时的进行安全检查,做好安全检查记录。发现安全事故隐患,应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告,对违章指挥、违章操作的,应当立即制止。
44、作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告,有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。
45、施工单位应当对管理人员和作业人员每年进行一次安全生产教育培训。
46、特别重大事故,30人,100人,1亿。重大事故,10~30人,50~100人,5000~1亿。较大事故,3~10人,10~50人,1000~5000万。一般事故,3人,10人,1000万。
47、高度在24m以上双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。
48、脚手架钢管宜采用Ø48.3×3.6,每根钢管的最大质量不应大于25.8kg。
49、禁止标志:白底带红斜杠的红环。警告标志:黄底带黑边框的三角形。指令标志:蓝底圆形。
50、施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。
51、施工安全保证措施:组织保障、技术措施、应急预案、检测监控等。
52、专项方案:工程概况、编制依据、施工计划。
53、降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人处5年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。后果特别严重的,5年以上10年以下有期徒刑。
54、劳动安全设施不符合国家规定的,经有关部门或单位职工提出后,仍不采取措施,因而发生重大伤亡事故或造成其他严重后果的,对直接责任人员,处3年以下有期徒刑或拘役,情节特别恶劣的,处3年以上7年以下有期徒刑。
55、50m以上的高塔,应安装避雷针。30m以上塔机,必须在塔机的最高部位安装红障碍指示灯。
56、重量限制器的调整误差不应大于实际值的±5%。
57、荷载限制器:起重力矩限制器和起重重量限制器。行程限位器:起升高度限位器,回转限位器和幅度限位器。
58、电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,并应在电缆紧邻上下左右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂。