型号SC33
产品概述
SC33型三相水泵无线水位自动控制启停智能保护电控柜,适合深井泵,潜水泵、离心泵、管道泵,液位/压力控制,又名智能水泵控制器,水泵智能控制器,智能水泵控制箱,水泵智能控制箱,泵控之宝。额定工作电压AC380V/50HZ,匹配电机功率0.37-15KW,过流,缺相,短路,欠压,过压,干转保护。
三相水泵无线水位自动控制启停智能保护电控柜适用于0.37-15KW三相380V不锈钢/铸铁深井潜水泵、管道泵等的自动液位或自动压力控制及保护,尤其独特设计的无需安装下水池(水井)探头即可实现灵
敏可靠的水泵干转停机保护功能。
产品广泛应用于深井泵、潜水泵、排污泵、管道泵、增压泵、多级泵、离心泵等;应用于生活供水、地下排污、高楼供水等。
优化功能:
★增加手动、自动功能
★手动状态下带过载、缺相保护
★最优化的按键:设置简单,操作简单
★探头免维护:一般情况下1-2年不用维护
★电路集成度更高,产品故障率更低
SC系列远程无线液位控制器,系我公司推出且拥有自主知识产权的智能化新产品,该控制器能解决水塔水池根据水位高低自动启停水泵的要求,可广泛应用在:水文、自来水、冶金、矿山、化工等行业。可用来测量江、河、湖、海的深度和储水池、储水容器内的水位。例如高山水库之间水位控制,
高速公路消防水池水位控制,别墅的排水泵站自动控制,小区泵房的自动控制,工厂水位水塔的自动控制,不用架设LAN线,不用中继站,不用开挖施工,用极小的投资,就能实现数台设备的远距离双向检测和控制,不但省去了弱电施工成本,后期也基本没有维护费用,避免盗割电缆造成的巨额损失,本控制器可以一对一无线通讯,也可以1对多,无线控制距离根据用户实际控制距离环境量身定制,免费无线电台控制距离0.1-几百公里,基于移动网传输的收费网络电台控制距离无限制,可全球遥控遥测。
该控制器不同于其它厂供应的调幅民用不可靠无线液位控制器,该控制器采用调频工业级耐
高低温、抗电机干扰高的电路制造,该控无线制器溶入十几年无线工程经验,具有很高的稳定可靠完美性,具备多项先进而实用的技术功能,精湛的技术,优良的制造封装工艺,确保了本产品的高效、稳定、持久和免维护运行,高强的品质、坚固的结构、稳定的性能,胜任于野外恶劣的环境,是现代工业传统水位(液位)控制方式理想的无线液位控制更新换代产品。内部设有上下限比较环节,可对水池和储水容器内的上下限水位进行控制,并能提供上限和上上限、下限和下下限水位两级可靠控制,也可提供给值班人员短信故障报警。还可定制现场仪表显示环节可随时显示水位的变化值,仪器内部设有模拟量输出环节,可给出4~20mA电流,便于和其它设备连网使用。仪器机箱具有防尘防湿功能,安装方式为壁挂式。
主要功能
1.全天候运行,无人值守,下限水位水泵自动启动,上限水位水泵自动停止。(基本型)
2.如遇主机检测到水位低于低水位下下限水位水泵还未启动上水时,主机无线通知水泵房的从机再次开启水泵,同时主机自动给值班人员发短信通知故障类型(选配);
3.如遇主机检测到水位高于高水位上上限水位水泵还未停止上水时,主机无线通知水泵房的从机再次关闭水泵停止上水,同时主机自动给值班人员发短信通知故障类型(选配);
-1-
优酷向章子怡道歉4.如遇主机检测到水位低于低水位下下限水位水泵还未启动上水时,主机无线通知水泵房的从机再次开启水泵,同时主机自动给值班人员发短信通知故障类型(选配);
5.如遇主机检测到水位高于高水位上上限水位水泵还未停止上水时,主机无线通知水泵房的从机再次关闭水泵停止上水,同时主机自动给值班人员发短信通知故障类型(选配);6.主机和从机保持随时通信(至少每秒2次),同步水位和设备的状态。如果通讯失败,或主机检测到水位的输入信号有错误(如有高水位信号却没有低水位信号),就会输出故障。一
旦出现故障,水泵自动停机。用户可在故障输出端接报警灯或者报警器,同时主机自动给值班人员发短信通知故障类型,以便及时通知工作人员维修(选配);
7.无线变送通信方式,无需连接信号线,安装方便快捷,省工节料;
8.高品质工程外壳、适合野外配电箱内安装,工业机品质,奉行实用耐用的设计原坚固的结构,稳定地性能,胜任于各种恶劣环境,增强型耐腐蚀抗结垢传感设计,极大延长了使用寿命;9.标准TNC射频接口,标配座机天线,可驳接高增益户外天线;
10.无线液位控制器具备双电源供电设计,可外接太阳能蓄电池等直流电源,停电时自动接入,适应不同环境,当蓄电池等直流电源接入使用时,变送器自动跳转到节电模式,以延长电池使用时间(选配);
11.无线控制器设有启动及复位按钮,全面兼容塔泵二地无缝手动控制,可人工启动或者停止;12.控制面板设有电源、信号、上限、下限、液源、运行状态指示,一目了然(选配);13.水源缺水强制待机,等水源到达设定值后自动恢复工作,避免了水泵空转,实现了无人值守(选配);
14.采用先进的高技术表面贴装器件,优良的高强度模块化封装工艺,防水防潮设计;
适用范围
水泵无线水位自动控制启停智能保护多功能电控柜产品广泛应用于深井泵、潜水泵、排污泵、管道泵、增压泵、多级泵、离心泵等;应用于生活供水、地下排污、高楼供水、远距离塔式二次供水等。
基本型开关量主要参数
◆产品型号:SC33
◆供电电压:变送器AC220V/DC12V;控制器AC220V
◆功率消耗:最大5W
◆重量:约6.35KG
◆开关量输入:2-4路2组上下限开关接口,2组上上下下限开关接口(选配);
◆开关量输出:2-4路2组上下限开关接口,2组上上下下限开关接口(选配);
◆多种配置应用方案:可以满足用户不同的需要
◆无线通讯频段:VHF/UHF,ISM频段,无需申请频点,载频频率范围150MHz-5.8G可选;
◆信道速率:1200/2400/9600/19200bps可选;
◆调制方式:FM/FSK/GFSK/MSK/GMSK/MDS,高抗干扰能力和低误码率;
◆频率稳定度:±1.5ppm;
◆接收灵敏度:≤0.25μV(12dB信纳比);
◆发射功率:0.1-25W可选;
◆最大频偏:5KHz;
◆工作温度:-40-+80℃;
◆外形尺寸:24cm x16cm x9.5cm((L*W*H),工程PVC塑料外壳×2。
◆防护等级:IP65
oppo手机hd怎么关闭-2-
规格系列:
型号规格SC33-4SC33-7.5SC33-11SC33-15
额定输出功率4KW7.5KW11KW15KW
无线智能保护控制柜特点
·工作电压:AC380V/50Hz
·匹配电机功率:0.37-15KW
·采用数码芯片控制,集上、下液位和压力控制于一体
·具有自动、手动两种工作模式可供选择
·具有缺相、过载、空载、超低压等保护功能
·空载重启时间1~60分钟可调
玄彬近况·具有故障记忆功能,5次故障原因可轻易查阅
·具有交流数码信号检测功能,探头更耐用、抗干扰更强
·人性化设计,安装便捷、操作简单、维修方便
·国内首创防锈保护功能,能有效防止电机锈死
·
关晓彤16岁被谁买了大佬天涯六道工艺检验,120小时动态故障模拟充分老化
无线智能保护控制柜主要技术指标
·堵转动作时间:≤1.5秒
·空载保护动作时间:≤20秒
·本机功率损耗:静态功率:3.5W,动态功率:4.5W描写田园风光的诗
·过流动作时间:1秒→1分钟(反时限特性:电流越大时间越短)
·液位控制方式:脉冲电极探头或浮球开关检测,无线信号控制距离根据实际距离定制,有线信号控制距离≤1000米
·压力控制方式:电接点压力表、常开常闭型压力开关、浮球液位开关
·防护等级:IP22
水塔水泵无线控制示意图
-3-
无线智能保护控制柜外形图
安装步骤
不同用途之讯号线连接方法
三相系列—安装步骤
1、将控制器固定在墙壁上,打开接线盒,按标签提示接好电源、水泵以及探头线。注意探头线不能短路,不能挨着水池壁。如用空载保护,则不能接下水池讯号线。
2、开机:连接好所有的线后,闭合空气开关,再把控制器底端的开关,拨至“ON”,水泵即可开机。用户可以用底端的“ON/OFF”键来开启水泵或关闭运行的水泵,但此时请注意,控制器内带电,请注意安全!
3、一键整定:开机让水泵正常工作1分钟后,按下“一键整定按钮”,“过载设定/确认”指示灯“空载设定/确认”指示灯常亮6秒,表示已设定好。下水池接讯号线(空载设置为000)则一键整定只对过载电流进行自动设置。一键整定已对过载、空载电流进行整定记忆,基本能满足广大用户的使用要求,如有更高要求如空载重启时间、过/欠压保护或者过载/空载手动设定请依以下第
4、
5、8、9点方法进行设定。
4、过载设定:先开机让水泵正常工作后,记下水泵的工作电流值,再按“过载设定/确认”键,此时“过载设定/确认”键上端指示灯亮,再按“▲/↓”键,将电流表数值调整为您记下的电流值,再按“过载设定/确认”键,此时指示灯灭即可。
5、空载设定:先关闭水源,开机,让水泵空转(1分钟左右),记下水泵的空转电流值,再按“空载设定/确认”键,此时“空载设定/确认”键上端指示灯亮,再按“▲/↓”键,将电流表数值调整为您记下的电流值,再按“空载设定/确认”键,此时指示灯灭即可。空载电流也可以按正常工作电流之0.85倍设置。什么歌好听
6、空载设定出厂默认值为过载电流的85%,此时下水池不能用讯号线进行控制,如果需要用下水池讯号控制,则将空载值设定为000。
7、压力接法:将控制器“压力/水池”选择开关(在讯号线接线端子上端)拨到“压力”档,然后将上水池讯号线高中低水位与电接点压力表高中低压力位对接。
8、空载重启时间设定:开机后,只要将讯号线端子台上方的空载缺水延时设定拨至开,此时电流表显示的数值为空载重启时间,单位为分钟,再按“▲/↓”键将数值调整到您希望的值,然后将设置开关拨
至关,即自动存储了您的设置。建议设置15-30分钟,如果时间设置过短,会引起电机的频繁启动。本机出厂默认值为30分钟。
9、过/欠压保护:开机后,只要将讯号线端子台上方过/欠压保护开关拨到开启状态,开关下方有指示灯亮,即开启了过欠压保护功能,电压保护范围为:380V±15%,电网电压超过此范围即开始保护。5分钟后自动恢复。如电压达不到要求,则继续保护。
10、故障查阅:本控制器自动记忆最近的10次故障参数,按下故障查阅键,电压表显示序号,01表示最近的一次故障,按“▲/↓”键可上下翻,电流表显示故障内容,同时故障指示灯也会亮起,按故障查阅键后:
a、如过载指示灯亮,则电流显示屏上显示为过载电流;
-4-
发布评论