超实用的电工8大经验公式讲解
jennifer love hewitt
一、照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择
口诀:白炽灯算电流,可用功率除压求;
日光灯算电流,功率除压及功率因数求(节能日光灯除外);
刀闸保险也好求,一点五倍额定流。
说明:照明电路中的白炽灯为电阻性负荷,功率因数cosΦ=1,用功率P 单位瓦除以电压等于其额定电流。日光灯为电感性负荷,其功率因数cosΦ为0.4-0.6(一般取0.5),即P/U/cosΦ=I。
例1:有一照明线路,额定电压为220V,白炽灯总功率为2200W,求总电流选刀闸熔丝。
怎么去除静电
解:已知 U=220V,总功率=2200W
总电流I=P/U=2200/220=10A
选刀闸:QS=I×(1.1~1.5)=15A
选熔丝:IR=I×(1.1~1.5)=10×1.1=11A
(取系数1.1)
QS--------刀闸
IR---------熔丝
答:电路的电流为10安培,刀闸选用15安培,熔丝选用11安培。
例2:有一照明电路,额定电压为220V,接有日光灯440W,求总电流选刀闸熔丝。(cosΦ=0.5)
秦霄贤个人资料解:已知U=220V, cosΦ=0.5,总功率=440W
总电流I=P/U/ cosΦ=440/220/0.5=4A
选刀闸:QS=I×(1.1~1.5)=4×1.5=6A
选熔丝:IR=I×(1.1~1.5)= 4×1.5=6A
答:电路的总电流为4A,刀闸选用6A,熔丝选用6A。
二、380V/220V常用负荷计算
地暖安装价格口诀:三相千瓦两倍安,热,伏安,一千乏为一点五
单相二二乘四五,若是三八两倍半。
说明:三相千瓦两倍安是指三相电动机容量1千瓦,电流2安培,热,伏安,一千乏一点五是指三相电热器,变压器,电容器容量1千瓦,1千伏安,1千乏电容电流为1.5安培,单相二二乘四五,若是三八两倍半是指单相220V容量1千瓦,电流为4.5安,380V单相电焊机1千伏安为2.5安培。
例1:有一台三相异步电动机,额定电压为380V,容量为14千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,计算电流?
解:已知 U=380V  cosΦ=0.85  n=0.95  P=14千瓦
电流I=P/(×U×cosΦ×n)=P/(1.73×380×0.85×0.95)=28(安)
答:电流为28安培。
例2:有一台三相380伏、容量为10千瓦加热器,求电流?
解:已知 U=380V  P=10千瓦
电流I=P/(×U)=10/(1.73×0.38)=15.21(安)
答:电流为15安。
例3:有一台380伏的三相变压器,容量20千伏安,求电流?
解:已知  U=380V  S=20KWA
电流 I=S/(×U)=20/(1.73×0.38)=30.45(安)
答:电流为30安培。
例4:有一台BW0.4-12-3电容器,求电流?
解:已知  U=0.4千伏    Q=12 KVAR
电流I=Q/(×U)=12/(1.73×0.4)=17.3(安)
答:电流为17.3安培。
例5:有一台单相220V,容量1千瓦电烙铁,求电流?
假面骑士剧场版大全解:已知U=220V  P=1000瓦
电流I=P/U=1000/220=4.5(安)
答:电流为4.5安培。
例6:有一台单相电焊机,额定电压为380V,容量为28千伏安,求电流?
解:已知  U=380V  S=28千伏安
电流I=S/U=28/0.38=73.6(安)
答:电流为73.6安培。
说明:以上计算单相设备电压为220V,功率因数cosΦ=1,电流为容量的4.5倍,单相设备电压为380V,如电焊机和行灯变压器之类负载,其电流为容量的2.5倍。
三、配电电力变压器的选择
口诀:电力变压器选容量,
总用电设备承同时率。
再除功率因数和效率。
说明:总用电设备是指工厂所有设备功率之和,同时率是指同时间投入运行的设备实际容量与用电设备容量的比值,一般选约为0.7
功率因数:一般选0.8-0.9
效率:一般为0.85-0.9
电力变压器容量=用电设备总容量×同时率/用电设备的功率因数×用电设备效率
例:有一工厂用电设备总容量700千VA,实际用量为600千VA,求用电变压器的容量。
同时率600千VA÷700千VA=0.86
电力变压器容量=(700×0.86)/(cosΦ=0.85×0.85)=600/0.722=830千VA
注:如功率因数为0.95,效率为0.9,其容量为:
电力变压器容量=(700×0.7)/(cosΦ=0.95×n=0.9)=490/0.855=576千VA
如:功率因数=0.7 ,n=0.9  同时率为0.75,求容量。
电力变压器容量=(700千VA×0.75)/(0.7×0.9)=525/0.63=833千VA
综合上述分析功率因数越低电力变压器选用越大,反之越小,总结必须提高功率因数才能达到节能降耗目的。
四、功率因数的计算
口诀:功率因数怎么求,
可看有功和无功电表求,
计算当月用电量,
即可算出功率因数。
说明:有的企业忽视了功率因数的高低,功率因数低可导致企业用电的成本增加,为了减少用电成本,功率因数必须达到0.9,关于功率因数的如何提高,将在下一节如何计算补偿功率因数的提高论述。
口诀中的功率因数怎样求,可看有功和无功电表求,计算当月用电量即可求出功率因数来,有的企业
工厂配电系统未装功率因数表,功率表,没有无功补偿设备,只是配装了电压表、电流表、有功电度表、无功电度表,所以计算功率因数较为困难,可通过有功电度表当月的用电量千瓦/时和无功电度表Kvar/时,计算当月的功率因数。
例:当月有功电度用1000千瓦/时,无功电表用300Kvar/时,求当月的功率因数cosΦ。
>梦见下雨天