消防设施设备安全管理规定
(标准版合同模板)
甲方:**单位或个人
乙方:**单位或个人
签订日期: **年**月**日
签订地点: **省**市**地
消防设施设备安全管理规定
1 目的
为使消防设施、设备经常处于良好状态,确保及时实施灭火工作。
特制定本作业文件。
2 范围
本作业文件适用于公司辖区内所有消防设施、设备。
3.  管理规定3.1 在生产区的每一个工(库)房都应有消防安全通道;
生活区楼与楼之间应有消防安全通道。
消防通道的要求见《建筑设计防火规范》,宽度不应小于3.5米。
通道上遇有管架、栈桥等障碍物时,其净空高度大于4米。
3. 2 消防水源
3.2.1 消防水应有可靠的水源,生产区管网应为环状,当采用环状管网有困难时,在采取不间断供水措施情况下可设计为枝状管网。
哪个牌子的月饼好吃
3.2.2 室外消防用水量应按《建筑设计防火规范》计算,但不应小于20l/s,延续时间按3h计算。
厦门疫情最新消息今天封城了3.2.3 室内消火栓用水量应按充实水柱长度不小于10米计算,消火栓配置应保证每股水同时到达室内任何部位,每股水量不小于20l/s,延续时间按3h计算。
3.2.4 雨淋管网用水量应按同时作用最大一组雨淋管网水量计算,延续时间按2h 计算。
3.2.5 消防水储在厂区蓄水池时应设置加压泵,加压泵应保证水压不小于0.4Mpa,流量30l/s,若采用高压或临时高压给水系统,管道的压力应保证用水量达到最大且水在任何建筑物的最高处时,水的充实水柱仍不应小于10米;
若采用低压给水系统,管道口的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于10米水柱。super junior成员资料
3.2.6 若设置加压泵,则加压泵的动力性能应经常处于良好的工作状态。
消防加压泵的供电回路,在生产现场发生火灾时生产、生活用电切断后,能保证加压
泵的用电系统有时显标志。
3. 3 室外消火栓
3.3.1 危险性工房周围150米半径之内应有消火栓。
3.3.2 地上式消火栓应有一个直径为150毫米或直径100毫米和两个直径为65毫米的栓口,地下式消火栓应有直径为100毫米和65毫米栓口各一个。
3.3.3 公司地下式室外消火栓的分布图应标明有消火栓位置,口直径、流量、压力等。
地下式消火栓有高出地面的固定式标志牌,标志牌应符合GB2894—88中的要求。
3.3.4 室外消火栓的用水量不少于20I/S,水水柱必须大于10米。
演员黄勐
3. 4 室内消火栓
在工房设计时,按《建筑设计防火规范》要求距离15米设置一消火栓。
安装时消火栓口距地面
1.15米,室内消火栓有两种,直径65毫米或直径50毫米。
3. 5 配置灭火器
共享文件夹设置密码3.5.1 手提式灭火器的规格为:10公斤泡沫灭火器,8公斤干粉灭火器,5公斤二氧化碳灭火器,4公斤1211灭火器等。
3.5.2 在生产区、工房和库房内,按50平方米一具进行配置。
特殊情况(如小库房、配电室小于50平方米)要求一处必须配置两具或两具以上。
3. 6 消防车的技术状态应满足下列要求
开机长鸣
3.6.1 企业根据国家有关规定和当地消防部门批准,组建专职消防队,并配备足够的车辆、装备和器材。
3.6.2 消防车本身与其它运输车辆共性的技术状态,应满足《机械标准》的要求。
3.6.3 企业兼职消防队编制均以满足公安消防部门认定的防火等级的要求为原则。
3.6.4 消防通讯设备应完好有效,火警电话、调度电话、普通电话应完好畅通。