室内消火栓系统管道安装工艺标准
(QB-CNCEC J050103-2004)
1 适用范畴
本工艺标准适用于一样工业建筑及民用建筑室内消火栓系统管道的安装工程。
2 施工预备
2.1 原材料要求
2.1.1 消火栓系统管材应依照设计要求选用,一样采纳镀锌钢管、镀锌无缝钢管、焊接钢管、无缝钢管、铸铁管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。
2.1.2 消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平坦、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证及市场准入证。
2.1.3 防腐材料:沥青、汽油、沥青漆、防腐漆、银粉漆、玻璃丝布、22号镀锌铁丝等。
2.1.4 其它材料:聚四氟乙烯生料带、铅油、麻丝、机油、电焊条、型钢、圆钢、螺栓、螺母、氧气、乙炔、锯条、破布(洁净)。
2.2 作业人员要求
要紧工作人员:水暖工、电焊工、气焊工,专门工种要求持证上岗。
2.3 要紧施工机具
2.3.1 套丝机、无齿锯、台钻、电锤、手砂轮、手电钻、电焊机、电动试压泵等机械。
2.3.2 套丝板、管钳、台钳、压力钳、链钳、手锤、钢锯、扳手、射钉、倒链、电气焊等工具。
2.4 外部环境作业条件:
2.4.2 施工图纸及有关技术文件应齐全,已有设计单位、施工单位、建设单位、消防部门进行会审认可。
2.4.3 施工人员通过专业培训考试合格,施工队伍有资格证书,经审核认定。
2.4.4 现场水、电满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。
3 操作工艺
3.1 工艺流程:
安装预备 → 干管安装 → 立管安装 → 消火栓及支管安装 → 消防水泵、高位水箱、水泵结合器 → 管道施压 → 管道冲洗 → 消火栓配件安装潘虹演的电视剧 → 系统调试
3.2 操作细则
3.2.1 安装预备:
3.2.1.1 认真熟悉图纸,结合现场情形复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决。
3.2.1.2 检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与设计、土建和谐好。
3.2.1.3 检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。
3.2.1.4 安排合理的施工顺序、幸免工种交叉作业干扰,阻碍施工。
3.2.1.5 低层建筑及多层建筑的室内消防,一样采纳不分区的室内消火栓消防给水系统,建筑高度不超过50m的高层建筑室内消火栓给水系统也能够不分区,见图3.2.1.5所示。
图3.2.1.5 不分区室内消火栓给水系统
1—生活生产水泵; 2—消防水泵;3—消火栓和水泵远距离启动按钮;
4—阀门;5—止回阀;6—水泵结合器;7—安全阀;8—屋顶消火栓;
9—高位水箱;10—至生活、生产管网;11—贮水池;12—来自都市管网;13—浮球阀
3.2.2 干管安装:
3.2.2.1 室内消防管道一样采纳镀锌钢管,螺纹连接,接口材料为聚四氟乙烯生料带或铅油加麻丝。管子安装前进行外观检查,合格方能使用。
3.2.2.2 供水主干管和干管假如埋地铺设,先检查挖好的管沟或砌好的地沟,应满足管道安装的要求,设在地下室、技术层或顶棚的水平干管,按管道的直径、坐标、标高及坡度制作安装好管道支、吊架。
3.2.2.3 高层建筑中的消防进水管一样许多于两条,见图3.2.2.3中所示。设有两台以上消防泵,就有两条以上出水管通向室内管网,不承诺几个消防泵出水管共用一条总出水管。见图3.2.2.3中正确安装与错误安装的示例。
图3.2.2.3 消防泵出水管与室内管网连接方法
(a)正确的做法;(b)错误的做法
3.2.2.4 参照室内给水工艺标准,对管道进行测绘、下料、切割、调直 、加工、组装、编号。从各条供水管入口起向室内逐步安装、连接。安装过程中,按测绘草图甩出各个消防立管接头的准确位置。
3.2.2.5 凡需隐藏的消防供水管道,必须先进行管段试压。设计有防腐要求时,试压合格后方可进行。
3.2.2.6 高层建筑消防系统中应安装一定数量的阀门,确保火场供水安全。阀门安装应使管道修理时,被关闭立管不超过一条,见图3.2.2.6所示。
图3。2。2。6 节点阀门布置
(a) 三通节点; (b)四通节点
3.2.3 消防立、支管安装
3.2.3.1 消防立管一样敷设在管道井内,安装时从下向上顺序安装,安装过程中要及时固定好已安装的立管管段,并按测绘草图上的位置、标高甩出各层消火栓水平支管接头。
3.2.3.2 连接消火栓的水平支管进行安装时,将管道甩至消火栓箱位置处。
3.2.4 消防水泵、高位水箱和消防水泵结合器安装
3.2.4.1 消防水泵和稳压水泵安装见室内给水设备施工工艺标准。
3.2.4.2 高位水箱安装见室内给水设备施工工艺标准。
3.2.4.3 消防水泵结合器安装见室外消防结合器及地上式消火栓安装施工工艺标准。
3.2.5 消火栓配件安装
消火栓有明装安装(含半明半暗装)之分,明装消火栓是将消火栓箱设在墙面上。安装或半暗装的消火栓是将消火栓箱置入预留好的墙洞内。按消防水带又分为:挂式、盘卷式、卷置式和托架式。见图3.2.5(1)、图3.2.5(2)、图3.2.5(3)、图3.2.5(4)。
图3.2.5(1)挂置式栓箱 图3.2.5(2)盘卷式栓箱
图3.2.5(3) 卷置式栓箱 图3.2.5(4) 托架式栓箱
(配置消火水喉)
3.2.5.1 先将消火栓箱按设计要求的标高固定在墙面上或墙洞内,要求横平竖直固定牢靠。对暗装的消火栓,须将消火栓的箱门预留在装饰墙面的外部,消火栓箱的安装应符合图中的规定。见图3.2.5.1(1)、 图3.2.5.1(2)、 图3.2.5.1(3)、 图3.2.5.1(4)、及表3.2.5.1(1) 、表3.2.5.1(2)、 表3.2.5.1(3)、 表3.2.5.1(4)所示。
图3.2.5.1(1) 明装于砖墙上的消火栓箱安装固定图
说明:砖墙留洞或凿孔处用C15混凝土填塞
表3.2.5.1(1) 尺寸表
消火栓箱尺寸L×H | 650×800 | 700×1100 | 1100×700 |
E | 50 | 50 | 250 |
表3.2.5.1(2) 年利率怎么算材料表
序号 | 箱厚C (mm) | 支撑角钢① | 螺栓② | ||||
规格 | 件数 | 重量(Kg) | 规格 | 套梁婖婷生活照片 | 重量(Kg) | ||
1 | 200 | ∠40×4 l=420杨幂怀孕二胎最新消息 | 2 | 2.03 | M6 长100 | 5 | 0.14 |
2 | 240 | ∠50×5 l=460 | 2 | 3.47 | M6 长100 | 5 | 0.14 |
3 | 320 | ∠50×5 l=540 | 2 | 4.01 | M8 长100 | 5 | 0.3 |
图3.2.5.1(2) 明装于混凝土墙、柱上的消火栓箱安装固定图
说明:(1)预埋件由设计确定;(2)预埋螺栓也可用M6规格YG型胀锚螺栓,由设计确定
表3.2.5.1(3) 材 料 表
序号 | 箱厚C (mm) | 支撑角钢① | 螺栓② | ||||
规格 | 件数 | 重量(Kg) | 规格 | 套 | 重量(Kg) | ||
1 | 200 | ∠40×4 l=420 | 2 | 2.03 | M6 长100 | 5 | 0.14 |
2 | 240 | ∠50×5 l=240 | 2 | 3.47 | M6 长100 | 5谢贤和coco | 0.14 |
3 | 320 | ∠50×5 l=320 | 2 | 4.87 | M8 长100 | 5 | 0.3 |
图3.2.5.1(3) 暗装于砖墙上的消火栓箱安装固定图
说明:箱体与墙体间应用木楔子填塞,使箱体稳固后再用C15水泥砂浆填充抹平
图3.2.5.1(4) 半明装于砖墙上的消火栓箱安装固定图
说明:箱体与墙体间应用C15水泥砂浆填充抹平
表3.2.5.1(4) 材 料 表
序号 | 箱厚C (mm) | 螺栓② | ||
规格 | 套 | 重量(Kg)如何破解wifi密码 | ||
1 | 200 | M6长100 | 4 | 0.11 |
2 | 240 | M8长100 | 4 | 0.21 |
3 | 320 | M8长100 | 4 | 0.24 |
3.2.5.2 对单出口的消火栓,水平支管箱的端部径箱底有下面上引入,其安装位置尺寸如图3.2.5.2(1),消火栓中心距地面1.1米,栓口朝外。对双出口的消火栓,其水平支管可从箱的中部,径箱底由下面上引入,其双栓出口方向与墙面成450 角,见图3.2.5.2(2)所示。
发布评论