怎样看自己的ip地址第1节消火栓给水系统安装施工通用技术方案
(一)管道安装顺序
管道安装顺序为:立管→横管及环形管→消防箱。
(二)管道、支架油漆
油漆前,被涂的金属表面必须清理干净,作到无锈、无油、无酸碱、无水、无灰尘等。管道油漆施工一般应在管道试压合格后进行,未经试压的钢管如需涂漆,应留出连接部位及有关标记。管道安装后不易涂漆的部位,应预先涂漆。
1、人工涂漆应分层涂刷,每层应往复进行,纵横交错,并保持涂层均匀,不应有“花脸”和局部堆积“流泪”现象,不得漏涂。加快新陈代谢
开卷有益的名言2、涂漆时的环境温度不得低于5℃,否则应采取适当的防冻措施;遇雨、雾、露、霜及大风天气时,不宜在室外涂漆施工。
3、管道、支架、阀门等刷红丹防锈底漆一道,再刷一道大红油漆面漆。要待前一层干燥后再涂下一层,每层厚度应均匀。
4、管道涂漆除为了防腐外,还有一种装饰和辨认作用,必须按照设计要求的颜涂刷并注明介质的流动方向,一般消防管道涂红。
(三)钢管安装
1、钢管安装前校直管子,并清除管子内部的杂物和在安装中随时清除管内杂物。然后依照施工图放样定位,确定坐标、高程,测量管子的长度及基本尺寸,确定下料单。
2、依据下料单加工制作支架或吊架并作除锈处理后刷防锈漆,待干后用膨胀栓固定到墙、柱、板上或焊接到预埋基板上。支架上口必须平直并符合放坡要求,与墙柱面成90°与地面应垂直,固定必须牢固可靠。
3、按确定的长度用切割机下料。当采用丝接时用绞丝机在每根管两端车丝;当采用卡箍联接时,用滚槽机在管子两端滚槽;当采用法兰连接时,一般直管段采用电弧焊焊接,当需安装法兰时,则电焊法兰。
4、预加工的钢管经检查合格后进行防腐处理,其颜依照施工图要求选定,待漆膜干后即可安装就
位。
5、管道就位组对采用支架、手动葫芦提升方式预先将钢管搁在管道支、吊
架上,并采取相应的措施,防止管子从支架上落下,以策安全,然后分别采用螺栓或卡箍或丝接头连接。采用法兰连接对准管中心,螺栓必须拧紧,采用卡箍连接,螺栓坚固平整,采用丝扣连接,密封填料均匀附着在管子的螺纹部分,拧紧螺纹时,不得将填料挤入管内。
娱乐大事件6、管道安装时将管道上的阀门、管件、弯头、三通、伸缩管等一并按顺序安装。管道安装后应对联接部分和外管防腐脱皮部分重新做好防腐处理。
7、管道横向安装宜设0.002~0.005的坡度,且坡向排水管。管道穿过建筑的变形缝时,设置柔性短(波纹管)。穿过墙体或楼板应加设套管,并用不燃材料填塞密实,管道焊缝不得位于套管内。当管子直径大于或等于50mm时,每段干管或支管或当管道改变方向以及竖向安装的始终端应设置防晃支架。
8、管道安装完毕应对支吊架、连接头,管道附件及防腐进行检查。安装时应搭设脚手架,超高时应系安全带以及采用其他安全防护措施。
(四)钢管焊接
1、凡参加管道焊接的焊工,应取得施焊合格证,方可有资格参加管道焊接。
2、焊工上岗操作必须按照焊接工艺进行施工。
3、管道焊前应根据管道的规格、按照施工规范,选择坡口型式。
4、管道焊接时,应采取措施防止管道内形成窜风。
5、管子焊接应减少焊接变形和不应有的缺陷。
6、焊接应遵守现行技术,劳动保护及消防安全条例的规定,在易燃易爆的场所焊接与切割时,必须有切实可行的防火、防爆措施。
7、严禁在有压管道、容器上焊接与切割。
8、用气割加工管道坡口,必须除去坡口表面的氧化皮,并将影响焊接质量的凹凸不平处打磨平整。
9、每条焊缝尽量一次完成,多层焊的层间接头应互相错开。
二、消火栓与水表安装
新房怎么去除甲醛1、施工作业条件及质量要求
(1)支撑消火栓、闸门、水表的混凝土或砖墩已砌筑完毕,并达到设计强度。
(2)地下消火栓的顶出口与井盖底面距离不得大于400mm。
(3)消火栓、水表、闸门的型号、规格、耐压强度和严密性试验结果,及其安装的位置、进出口方向,必须符合设计要求,连接要牢固、紧密。
(4)管道穿过井壁处必须严密,不得渗漏。
2、消火栓安装
(1)栓口离地面高度为1.1m,栓口中心离箱背面100mm,离箱侧面140mm。
(12)箱体正稳固后把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开启应灵活。
(3)消火栓箱体安装在轻质隔墙上时,应有加固措施。
(4)消火栓配件安装应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水要竖放在箱体内侧,自救式水和软管应放在挂卡上或放在箱底部。设有电控按钮时,应注意与电气专业配合施工。
3、水表安装
(1)严格检查准备安装的水表和闸门是否灵活、严密、吻合,所带配件是否是否齐全、型号、规格、耐压强度是否符合设计规定。
(2)水表安装前应清除管网中污物,以免堵塞水表。
(3)水表应装在气温为20C以上的部位,应便于管理检修,不被曝晒,不受污染,还应尽量避免被水淹没的地方。
(4)水表前后和旁通管上应设阀门,水表后与阀门间应设泻水装置。
(5)闸门安装前应更换盘根。
(6)水表、闸门应安装在已验收合格的支墩上。
三、消防水泵安装
1、水泵的组装,应按接口、本体及连管、止回阀、安全调、施空阀、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向应保证消防车能将水通过水泵接合器送往室内消防给水管网。
2、水泵应安装设在消防车便于接近人行道或非机动车行驶的地方。地下消防水泵接合器井的铸铁井盖上应铸有“消防水泵接合器”的标志,并在附近建筑物墙标有指示其位置的标志。地上消防水泵接合器应有与消防栓相区别的标志。墙壁消防水泵接合器为应安装距地面l.1m、距建筑物墙面的门、窗、孔、洞的净距离不小于2.0m的地方。
3、地下消防水泵的安装,应使接合口处于井盖下主,且其顶部进水与井盖底面距离不大于0.4m,但不小于井盖的半径。
四、系统(管道)的试压和冲洗
系统全部安装完毕或部分管道安装完毕,均可进行水压试验;由于系统整个管网的面积大,数量多,应分区、分段实施,每个班组负责的部分宜划分2~3次进行。海尔低温冰箱
五、系统调试
消火栓系统调试主要包括水源测试、消防水泵性能试验,屋顶消火栓功能试验和系统的联动试验等内容,要求达到:平时管网的压力达到设计工作压力,室内消火栓和屋顶消火栓的流量不少于5L/S,充实水柱长度不少于10米,保护面积达到设计和规范要求。
六、系统验收
消火栓系统在联动调试完毕后,汇同其他完成的消防工程,由建设单位向消防局提出申请验收。
发布评论