室内消火栓系统安装工艺 | ||||||||||
编制 | 日期 | |||||||||
审核 | 日期 | |||||||||
批准 | 日期 | |||||||||
修订记录 | ||||||||||
日期 | 修订状态 | 修改内容 | 修改人 | 审核人 | 批准人 | |||||
1.目的
规范室内消火栓系统安装工艺,加强现场把控及管理。
2.适用范围
适用于各项目部所有消防施工项目。
徐娇身高3.术语和定义
无
4.施工准备
1、消火栓的选用严格按照招标文件中的技术要求执行,尽可能暗装或半暗装,具体安装参见国标图集04S202。
2、施工准备
2.1 主要材料:
2.1.1 消火栓系统管材选用热镀锌钢管。DN100 以下采用丝扣连接, DN100 及以上采用沟槽式卡箍连接或法兰连接。
2.1.2 消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。
2.2 作业条件:
2.2.1 施工图纸及有关技术文件应齐全,设备材料能保证正常施工。
2.2.2 管道及箱体安装所需要的基准线应测定并标明。预留、预埋已随结构施工完成。
3、操作工艺
3.1 工艺流程:
安装准备→ 干管安装→ 箱体及支管安装→ 箱体配件安装→ 压力试验
3.2 安装准备:
3.2.1 认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否与施工图纸相符。
3.2.2 检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与甲方、总包协调好。
3.2.3 检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。
3.2.4 安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。
3.3 干管安装:
3.3.1 消火栓系统干管安装根据设计和招标文件要求使用管材。
3.3.2 管道在安装前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。
3.3.3 管道穿墙处不得有接口;管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。
3.4 箱体及支管安装:
3.4.1 消火栓箱体要符合设计要求,栓阀有单出口和双出口双控等。产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。
3.4.2 消火栓支管要以栓阀的坐标,标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体正稳
固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开后应灵活。
3.4.3 消火栓箱体安装在轻体隔墙上应有加固措施。
3.4.4 消火栓管道安装完后按设计压力进行水压试验,为配合装修,试压可分段进行。
3.4.5 消火栓系统管道试压完可连续作冲洗工作,冲洗时管内水流量应满足设计要求,进出水口水质一致时方可结束。
3.5 箱体配件安装:在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上式卷实、盘紧放在箱内;消防水要竖放在箱体内侧,自救式水和软管应放在挂卡上或放在箱底部。设有电控按钮时,应注意与电器专业配合施工。
3.6 通水调试:
3.6.1 通水调试前消防设备包括水泵、结合器、节流装置等应安装完,其中水泵做完单机调试工作。
3.6.2 系统通水达到工作压力,选系统最不利点消火栓做试验,通过水泵结合器及消防水泵加压,消防栓喷放压力均应满足设计及规范要求。
4、 质量标准
4.1 保证项目:
消火栓系统试压,冲洗必须符合设计及规范要求。
4.2 基本项目:
非诚勿扰林汉奇箱式消火栓的安装应栓口朝外,阀门距地面、箱壁的尺寸符合施工规范规定。水龙带与消火栓和快速接头的绑扎紧密,并卷折,挂在托盘或支架上。
4.3 允许偏差项目:
消火栓阀门中心距地面为1.1m,允许偏差20mm。阀门距箱侧面140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差5mm。
5 、成品保护
消火栓箱配件安装前,施工现场应达到保护条件。系统通水后,应采取保护措施,防止碰动跑水,损坏装修成品。
6 、应注意的质量问题
6.1 消火栓箱门关闭不严;由于安装未正或箱门强度不够变形造成。
6.2 消火栓阀门关闭不严:由于管道未冲洗干净,阀座有杂物造成。
7、消防接口密封性试验
7.1 试验装置
a) 试压泵并配置稳压装置;
b) 压力表:精度不低于1.5级,量程不超过6MPa;
c) 秒表。
7.2 试验步骤
将KN型固定接口试样与相应规格的接口闷盖连接后,安装在试验装置上,灌水并排除试样中空气,缓慢而均匀地升压达到试压压力后保压2min,观察保压过程中试样的状况,测试结果应符合规范规定。
将水带接口成对连接后,安装在试验装置上,灌水并排除试样中空气,缓慢而均匀地升压,达到试验压力后保压2 min,观察保压过程中试样的状况,测试结果应符合规定。
7.3 固定接口的水压强度试验
A、试验装置 试验装置同上
B、试验步骤
用上面试验方法将水压升压至试验压力后保压2 min,测试结果应符合规定。
7.4 消防水带性能检验
熊猫人声望A 、消防水带的密封性能试验
常诚
将消防水带全长平直放置,一端与室内消火栓连接,另一端连接带有开关的水,室内消火栓与水力试验给水管路连接。充水排气后关闭水,将压力逐渐上升至试验压力后保压2 min,检查水带全长。测试结果应符合规定。
B、 消防水带的耐压性能试验
1) 试验装置
a) 试压泵并配置稳压装置;
b) 压力表:精度不低于1.5级,量程不超过6MPa;
c)秒表。
2) 试验准备
将消防水带截取1.20m长的试样,用专用夹具将试样夹紧,保持试样平直。
3) 试验步骤
将试样一端与水压源相接,另一端用带有排气阀的专用夹具封闭。试样灌满水并排尽其中空气,关闭排气阀,缓慢而均匀地升压至试验压力后保压5 min,结果应符合规定。
C、 消防水带的扭转方向试验
试验方法同上。在水压作用下,沿水流方向看,其扭转方向应符合规定。
7.5、 消防水性能检验
A、消防水的密封性能试验
a) 试压泵并配置稳压装置;
b) 压力表:精度不低于1.5级,量程不超过6MPa;
c) 秒表。
好朋友的歌词B、 试验步骤
将水的进口端通过接口与试验装置相连,然后对水加压,加压过程中必须先排除
体内的空气,封死水的出水端,当压力至试验压力后,保压2 min,检查结果应符合规定。
C、消防水的强度试验
试验装置及步骤同上,密封试验后继续加压至试验压力保压2 min,检查结果应符合规定。
5.施工依据
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001及《公路路面基层施工技术》JGJ034.
发布评论