消防栓及喷淋系统专业施工方案
          编制人:
          审核人:
          审批人:
湖南省工业设备安装有限公司 
                  二0一六年十月                         
一、工程概况:
本工程位于安徽省芜湖市鸠江区官陡门路88号博世(芜湖)汽车部件有限公司厂房内
二、主要施工技术措施
(一)自动喷淋灭火系统
1、本次工程中的系统介绍:本工程中的自动喷淋灭火系统分布于厂房及各楼层。其中主要
由消防喷淋系统水泵房湿式报警阀组,系统管线、吊顶型及非吊顶型喷头、供水水箱及系统稳压装置组成,系统采用湿式报警方式,其共设置1套湿式报警阀组,分别与相应系统管线相连,本工程中设三台自动喷洒给水加压泵,一台电动泵,两台柴油泵,一用两备,系统设膜气压罐.
2、施工准备
(1)设备、材料选用应符合设计标准、规范的要求,必须有三证,国内名牌产品.
系统包括的主要设备:水泵接合器、报警阀及组件,信号控制阀、水流指示器、喷洒头、气压给水装置、稳压泵等。其中主要组件应有国家消防产品质量监督检验中心出具的检测报告.
工程所用的主要材料 热镀锌钢管1”-10"、丝扣管件、沟槽件、型钢。
2)主要机具:套丝机、沟槽机、开孔器、砂轮锯、台钻、电锤、手砂轮、手电钻、电焊机、电动试压泵等机械,另外还有套丝扳、管钳子、压力钳子、链钳、手锤、扳手、导链、电气焊等工具,钢卷尺、水平尺、角尺、游标卡尺、线坠、直尺等量具。
3、作业条件
1)施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电应满足连续施工要求,系统设备材料应能保证正常施工。
2)须预留及预埋的应随结构完成,管道安装所需要的基准线应测定并标明,设备安装前基础应检验合格,喷洒头及支管安装应配合吊顶装修进行(无吊顶处喷头的安装应随管线安装进度进行)。
4、操作工艺
5、安装准备
1)熟悉图纸并对照现场复核管路,设备位置及标高是否有交叉,或排列不当,如果有应及
时与设计人员研究解决并办理相关手续,检查预埋或预留洞是否正确,需临时剔凿的应与设计及土建方协商解决。
2)进场设备材料规格、型号应满足设计要求,必须由专职检验员检查,并报工程监理,设备材料外观应整洁、无缺损、变形及锈蚀,镀锌及涂漆应均匀无脱落,法兰密封面应完整光洁,无毛刺及径向沟槽,丝扣应完好无损伤,水泵盘车应灵活无阻滞及异常声响,设备配件应齐全,报警阀应逐个进行渗漏试验,阀门及喷头应抽样进行强度、严密性试验。上述工作必须由专职工程师完成,并报工程监理审核。
6、管网安装
1)自动喷水灭火系统管材应根据设计要求选用,本工程中管材选用热镀锌钢管管件,选用镀锌管件,当管子公称直径小于50mm时,应采用螺纹连接,当管子公称直径大于或等于50mm时,采用法兰及沟槽连接。
2)管道安装前应校直管子,并清除内部杂物,停止安装时应对已安装的管道敞口应进行封堵,如需在镀锌管上开孔焊接时应提前预制,必要时管道两端采用法兰连接,焊接并做防腐处理后再进行安装,严禁在已安装好的镀锌管道上开孔施焊.
3)管道穿过伸缩缝时应设置柔性短管,管道水平安装宜设2—5‰的坡度,坡向泄水装置。
4)自动喷水灭火系统管道支、吊架选材及做法应满足要求,支吊架最大间距应符合下表
管径(mm)
25
32
奥兰多将来华
40
50
70
80
100
125
郑爽回应转卖节目道具
150
200
250
间距(m)
3。5
4
4。5
5
6
6
6。5
岭南印象园7
8
9。5
11
5)干管安装
喷淋干管用沟槽件、法兰、管件连接,每根配管长度不宜超过6米,直管段处可把几根连接在一起,应使用导链安装,但不宜过长,也可调直后编号依顺序安装,吊装时应先吊起管道的一端,待稳定后再吊起另一端.
A、管道采用沟槽件连接的措施:
钢管滚槽:钢管定尺切断去毛刺后把钢管调平放入滚轮之间,下压手动液压泵使滚轮顶到钢管
外壁,锁紧手动液压泵回油阀,将对应管径塞尺塞入标尺确定滚槽深度,开动滚槽机开关同时下压手动液压泵。
钢管开孔开孔定位、锁紧钢管、开孔机定位后开孔,开孔后去毛刺.
B、管道连接紧固法兰时,应检查法兰端面是否干净,并采用3-5mm厚的石棉垫,法兰螺栓的规格应符合规定,紧固螺栓时应先紧固最不利点,然后依次对称紧固,法兰接口应安装在易拆装的位置。
C、水平安装的管道的卡架一般以吊架为主,每段干管应设1个防晃支架,管道改变方向时,应增设防晃支架.
D、立管安装在竖井内时,应在管井的预埋铁件上安装卡架固定管线,安装位置距地面或楼面宜为1.5m,层高超过5M时应增设支架。
6)支管安装
A、管道的分支预留口在吊装前应先预制好,丝接的采用三通定位预留口,沟槽式连接的应预先用开孔器开孔.
B空气炸锅好用么、当管道变径时,宜采用异径接头,在管道弯头处不得采用补芯,当需要用补芯时,三通可用1个、四通可用2个以下。
C、配水支管上每一支管段,相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不少于1个.当喷头之间距离小于1.8m时,可隔段设置.但吊架的间距不宜大于3。6m。每一配水支管宜设1个防晃支架,管道支吊架安装的位置不应妨碍喷头的喷水效果.
(7)管道水压试验、管道冲洗
A、喷淋管道水压试验可分层、分段进行,上水时最高点要有排气装置,高、低点各装一块压力表。上满水后检查管路有无泄漏,如果有法兰、阀门等部位泄漏,应在加压前紧固。升压后再出现泄漏时做好标记,待泄压后处理。必要时可泄水处理。
B、水压试验压力应根据工作压力确定,当系统工作压力小于或等于1MPa时,试验压力采用1.4MPa,当系统工作压力大于1MPa时,试验压力采用工作压力再加0。4MPa。试压时稳压30分钟,目测管网应无泄漏、变形、且压力降不大于0.05MPa
C、冬季试水压,环境温度不应低于+5℃。若低于+5℃时,应采取防冻措施.(可在试压水
中充填热水或直接用空气试压)
D、喷淋管道试压后,可直接做冲洗工作。冲洗时,应确保管内有足够的水流量,排放冲洗水的排水管道应与排水系统可靠连接,其排放应畅通安全。管网冲洗应连续进行,当出口处水的颜、透明度与入口水的情况基本一致时方可结束冲洗。
7、设备安装
(1)水泵安装
A、验证水泵的规格、型号应符合设计要求,开箱检查,做好记录,电机须测试绝缘泵体,电机检查注油。吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。
B、水泵配管安装应在水泵定位平(水平度不得大于3mm)、稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量。安装顺序为:逆止阀、阀门等依次与水泵紧固连接。与水泵相接配管的一片法兰先与阀门法兰紧固,用线坠直正后量出配管尺寸,配管应先点焊在这片法兰上,再把法兰取下焊接,待冷却后再与阀门连接,最后再焊与配管相接的另一片法兰。法兰及垫片应按中压(2。5Mpa以上)标准执行。
C、配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符,阀门安装手轮方向应便于操作,其标高应一致,配管亦应排列整齐.
2)高位水箱安装:高位水箱应在结构封顶前安装就位,并做满水试验,消防用水与其它用水共用此水箱的应确保消防用水不被它用,必须留有10分钟的消防用水,与生活用水合用时,应使水经常处于流动状态,防止水质变坏,消防出水管应设单向阀,所有水箱管口均应预制加工。
(3)报警阀安装:
安装报警阀时应先安装水源控制阀,再安报警阀,然后根据设备说明书再进行辅助管道及附件的安装,水源控制阀、报警阀与配水干管的连接应保证水流方向一致,报警阀组安装的位置应符合设计要求,无要求时,报警阀应安装在便于操作的较明显的位置,其距地宜为1。2m,两侧与墙的距离为0。5m,正面与墙的距离不应小于1.2m,安装报警阀组的室内应有排水设施。安装过程中报警阀前应加过滤器。
汪峰个人资料
杜淳老婆资料4)水泵接合器安装:水泵接合器规格应根据设计选定,其安装位置宜有明显标志,阀门位置应便于操作,接合器附近不应有障碍物,接合器应有泄水装置。
8、喷淋头支管安装
1)喷淋头支管安装是指吊顶型喷头的末端一段支管,这段管不能与支干管同时进行施工,要与吊顶装修同步进行,吊顶龙骨装完,根据吊顶材料厚度定出喷头的预留口标高,按吊顶装修图确定喷头的坐标,此支管管径一律为25mm,末端用25*15mm的异径管箍口,安装时应拉线安装,支管末端的弯头处100mm以内应加卡件固定,支管装完,预留口用丝堵拧紧。