一、概况
汇景新城E2街区由地下室及A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3、D1、D2栋塔楼组成。消防水系统包括:消防栓系统、自动喷水灭火系统。消防水系统与本工程内其它机电系统多有关联,调试时需多个专业施工组(或其他分承包商和厂家)相互配合。
本工程消防水系统的调试,分区域、分系统进行,并组成统一的调试专责小组对各施工专业的调试进行指挥协调。
二、调试的内容
1、消防给水系统及固定灭火系统
●室内消火栓系统黄忠新皮肤
●自动喷水灭火系统
2、调试前的重要的检查工作项目
1)各系统的安装工作已全面完工或阶段性完工, 功能齐全。
2)地下室的排水系统、通风系统已能投入,各机房环境不能过于潮湿。
3)总控室中的土建湿作业、饰面作业已全面完成、门窗已装好,或已经具备完善的封闭保护条件。
4)管道系统已试压冲洗完毕,各水池已经过消除异物和初步清洗。在试压时用于隔离设备的盲板、软接头和其它临时固定物已拆除, 已检查了管道系统上的所有阀件方向与位置是否正确, 启闭是否灵活,并已纠正完毕。
希林娜依高是什么民族5)已检查机泵设备的配电容量是否足够, 线路的绝缘电阻是否符合规范要求, 控制箱经动作试验已满足设备运行要求。
6)已备足如下调试用的计量器具,并保证器具是在有效检定周期内使用。
母亲祝福语8字 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
1 | 电流表 | 0~500A 1.5级 | 个 | 2 |
2 | 电流表 | 0~2000A 1.5级 | 个 | 1 |
3 | 电压表 | 0~100A 1.5级 | 个 | 2 |
4 | 电压表 | 0~400A 1.5级 | 个 | 杨巡结局1 |
5mate30 pro | 摇表 | 500V/1000M | 个 | 1 |
6 | 接地电阻测量仪 | ZC-8型 | 套 | 2 |
7 | 钳型电流表 | V/A两用0~1000A 0~500A | 套 | 1 |
上列所有计量仪表均需已检定合格。
7)已备有必须的器具如:对讲机(远距离通信器材)、电筒、钢直尺等。
三、调试工作内容和步骤(通用部份):
1、机泵设备单机测试。
1)电机运行参数与设计要求和产品参数对照.
●电机铭牌额定电流抄录,起动电流、运行电流测量。
●过载保护继电器电流整定值为额定电流的1.1倍。
●检查电动机在运行中的机体温升、轴承温升。
●检查缺相保护性能。
2)水泵运行参数与设计要求对照。
●计算水泵的工作扬程。
●将扬程值标在水泵的特性曲线图上, 出对应的流量值, 以证实水泵的实际工况流量满足设计要求。
2、水池信号发生位置的调整。
●系统中的各种水池信号是通过浮球式(水银)液位计产生的信号发生位置的调整,也就是对浮球的悬挂长度进行调整。
●将水池低水位报警信号的发生位置设定于出水管面以上100mm的位置。
●将水池溢流报警信号的发生位置设定于水池的溢流口下缘。
●将水池低位开泵信号的发生位置设定于水池正常水位的一半 处。
●将水池高位停泵信号的发生位置设定于水池溢流口下缘以下25mm处。
●将加压系统气压罐开泵压力信号设定于设计值。
●将加压系统气压罐停泵压力信号设定于设计值。
3、给水系统自动投入试运行
●水池信号经过初步调整后,将给水系统投入自动运行的状态,复核水池信号发生的真实位置,以及设备的响应情况。
●根据自动投入试运行时复核的情况,按实际情况对各种动作信号的发生位置再进行一次精调。
四、自动喷水灭火系统调试
1、机泵设备单机测试,同上述各水泵。
2、自动喷水灭火系统管道系统压力整定。在测定下述参数时, 应在水系统的最不利点设置出水口。
●按系统最高点处喷头的工作压力不小于0.1MPa计算系统稳压泵的起动压力。
●为了减少稳压泵起动的频次和开泵时间, 应尽可能将稳压泵的停泵压力定得高一些, 但不应超过水泵扬程的90%。
●以稳压泵开/停泵压力的中点为系统工作压力, 将主泵起动压力设定在系统压力降至工作压力的90%时。
五、消火栓系统调试
1、机泵设备单机测试同上述各水泵。
2、管道系统压力整定:
●按系统最高点处的消火栓满足10米充实水栓的要求, 设定系统稳压泵的起动压力。(最不利点消火栓的压力不少于0.11MPa)。
●稳压泵停泵压力的设定方法同自动喷水灭火系统。
●调定各管道分区的减压阀, 使该分区最低点处, 消火栓的压力不大于0.5MPa, 并应在满足该分区最高点压力的情况下尽可能使低处的承压低一些, 减压阀出口压力宜在0.11~0.13MP
a之间。
六、与消火栓系统和喷水灭火系统有关的消防报警线路和装置测试和调定
本项测试和调定,在火灾自动报警系统调试前先行进行,为火灾自动报警系统调试创造必要的条件,并将在火灾自动报警系统调试中对各个装置的动作确认。
1、对手动报警、水流开关、信号闸阀、开启阀、远程起动阀等线路进行全面的对线。(与自动报警系统对线一起进行)
2、线路对线完毕, 并处置不正常的线路和器具。
3、周公解梦梦见死人对手动报警按钮、水流开关、信号闸阀、开启阀、远程起动阀等信号源进行100%的动作试验。动作信号在总控屏上显示。动作方式如下:
对手动报警按钮试验,采用拆除玻璃的方法。
对已安装管网的水流开关, 可在管网末端放水阀处放水, 使其动作。对未安装管网的水流开关线路, 采取临时安装、直接拨动的方法进行试验。
开启阀、远程起动阀的动作测试,由消防中心提供信号源进行测试。
七、试验交付
●向甲方或监理提交系统的全部单机测试记录和系统参数调整记录。
●对系统的各种动作进行100%的试验,或由监理提出抽检率和抽检内容。
●调试交付单机或系统验收后的设备(包括容器),应建立值班/运行管理制度和记录,向参加操作/管理人员培训交底,移交值班/运行管理记录。
发布评论