蝶阀井、水表井、水封井、消防栓井、检查井的安装
1、材料
张惠妹又胖了 (1)砖:适用普通砖、空心砖、灰砂砖和粉煤灰砖,我公司应根据施工图纸要求选用砖的品种和标号。
(2)水泥
①水泥品种:应按各构筑物、建筑物部位施工图纸的要求,配置混凝土所需的水泥品种,各种水泥均应符合技术条款指定的国家和行业的现行标准。
②发货:每批水泥出厂前,均应对制造厂水泥的品质进行检查复检,每批水泥发货时均应附有出厂合格证和复检资料。每批水泥运至工地后,监理人有权对水泥进行查库和抽样检测,当发现库存或到货水泥不符合本技术条款的要求时,监理人有权通知本公司停止使用。
③运输:水泥运输过程中应注意其品种和标号不得混杂,并采取有效措施防止水泥受潮。
④贮存:到货的水泥应按不同品种、标号、出厂批号、装袋或散装等,分别贮放在专用的仓
库或储罐中,防止因贮存不当引起水泥变质。袋装水泥的出厂日期不应超过3个月,散装水泥不应超过6个月,快硬水泥不应超过1个月,袋装水泥的堆放高度不得超过15袋。
(3)砂
砂浆用的砂不得含有有害杂物,含泥量应满足GB50203-2002第4.0.2条款的规定。砂的最大粒径不大于2.5mm。
(4)水
①凡适宜饮用的水均可使用,未经处理的工业废水不得使用。
②拌和用水所含物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度的增长,以及引起钢筋和混凝土的腐蚀。
③水的PH值、不溶物、氯化物、磷酸盐、硫化物的含量应符合规定。
使用钢丝或经热处理的钢筋的预应力混凝土氯化物含量不得超过350mg/L。
  ④生石灰:熟化成石灰膏时,应用网过滤,使其充分熟化,熟化时间不得小于7天。
⑤砂浆应满足下列要求:
a、符合施工图纸规定的强度等级;
b、符合表下表规定的砂浆稠度要求;
砌砖的砂浆稠度
序号
种类
浆稠度(mm)
1
普通砖砌体
70~90
2
烧结多空砖、空心砖砌体
60~80
3
空斗墙、简拱
50~70
结普通砖平拱式过梁
c、保水性能好(分层度不应大于20mm); 
d、拌和均匀。何超莲回应分手传闻
e、砂浆配合比应经试验确定,若需改变砂浆的材料组成,应重新试验并报送监理人批准。
f、砂浆配合比应经试验确定,若需改变砂浆的材料组成,应重新试验并报监理人批准。
g、为使砂浆有良好的保水性,应掺入无机塑化剂或有机塑化剂,不得采取增加水泥用量的方法。
h、砂浆应采用机械拌和,拌和时间从投料完算起应不少于2min。
i、砂浆应随拌和随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在拌成后3h和4h内使用完毕;如施工期最高气温大于30℃,应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。
⑥砌砖的砂浆稠度,应按上表的规定执行。
2、蝶阀井及水表井质量标准
壁面必须平整,不得起壳裂缝。井框、井壁必须完整无损,安装应平整。井内严禁有垃圾等杂物,井周及支管回填必须是路基要求。支管必须直顺,不得有错口,管头应与井壁齐平。
序号
项  目
允许偏差(mm)
徐静蕾已婚检 验 频 率
检 验 方 法
范 围
点 数
1
井框与井壁吻合
10
1
用  尺  量
2
井口高程
+10、-30
1
与井周路面比
3瓷砖种类
井位与路边线吻合
20
2
用  尺  量
4snh48汤敏
井内尺寸
+20、0
1
用  尺  量
3、砌筑方法
(1)砖应提前1~2天浇水湿润。普通砖、多孔砖含水率为10%~15%;灰砂砖、粉煤灰砖含水率为8%~12%。含水率以水重占干砖重的百分数计。
(2)砌砖体的灰缝横平竖直,厚薄均匀,并填满砂浆。
(3)埋入砌砖中的拉结筋,应安设正确、平直,其外露部分在施工过程中不得任意弯折。
魔兽世界 猎人
(4)烧结普通砌砖体应上下错缝、内外搭接。实心砌砖体宜采用一顺一丁,梅花丁或三顺一丁的砌筑形式,砖柱不得采用包心砌法。
(5)砌砖体水平灰缝的砂浆应饱满,实心砌砖体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%,竖向灰缝宜采用挤浆或加浆方法,使其砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝。砌砖体的水平灰缝宽度一般为10mm,不但应小于8mm,也不应大于12mm。
(6)砌砖体的转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌为斜槎。烧结实普通砖砌体的斜挂长度不应小于高度的2/3,多孔砖砌体的斜槎长度比应按砖的规格尺寸确定,外墙转角处严禁留直槎。
(7)砌砖体接槎时,必须将接槎处的表面清洗干净,浇水湿润,填实砂浆,保持灰缝平直。以及砖砌体的挑出层中,也应采用整砖丁砌层砌筑。
(8)施工需要在砖墙中留置的临时洞口,其侧边离交界处的墙面不应小于500㎜;洞口顶部设置过梁。
4、质量检查和验收
(1)砌体工程质量检查
承包人应会同监理人进行以下各条款所列项目的质量检查,检查记录应报送监理人。
1砂浆的强度除符合施工图纸要求外,还应符合以下规定
a、同品种、同标号砂浆试块的平均强度不小于砂浆强度等级的标准值。
b、任意一组试块的强度不小于0.75砂浆强度的标准值。
c、砖砌块砂浆饱满度满足的检查应符合规范规定。
2砌砖工程质量应满足以下要求:
砌砖体上下错缝应符合下列规定:砖柱、垛无报信砌法;窗间墙基清水墙面无通缝;混水墙每间(处)4~6皮砖的通缝不超过3处。
砌砖体接槎处应会将密实,缝、砖平直,每处接槎部分水平缝厚度小于5㎜或透亮的缺陷不超过10个。
预埋件结筋应符合施工图纸的要求,留置间偏差不超过3皮砖。
留置构造柱位置应正确,残留砂浆清理干净。
清水面墙组砌正确,刮缝深度适宜,墙面整洁。
3砌砖体尺寸、位置允许偏差应符合GB50203-2002表5.2.5和标5.3.3的规定。
5、蝶阀井及水表井的工程验收
①砌体工程砌筑前进行砌筑体测量放样成果的检查和积出面开挖清理质量的检查和验收。
②在砌体工程砌筑过程中,按本章第4.3节的规定对砌体工程的各项材料和砌体砌筑质量进行检查和验收。
③完工验收,每项砌体工程完工后,承包人应按本合同《通用合同条款》第52条的规定,向监理人申请完工验收,并按规定向监理人提交完工验收资料。
监理人检查合格后并在验收记录上签字后,才能进行下一层施工。验收记录应妥为保存,完工后作为完工验收资料的一部分。
②完工验收。屋面工程全部完工后,承包人应按本合同《通用合同条款》的规定向监理人申请本合同范围内屋面工程完工验收,并按有关规定提交完工资料。