如何网上基金定投室外消防给水系统
1、室外消火栓系统由位于地下室泵房内室外消防泵及稳压泵共同供给,
2、本工程室外消防用水量30L/S.周围设有7组室外消火栓,间距不超过120米,保护半径不超过150米,室外消火栓管网成环型
会计师事务所实习周记室内消火栓消防给水系统
1、供水方式:室内消火栓系统由地下室消防泵及屋顶水箱共同比供给.系统设有自动巡检功能,保证火灾时任何部位有二股充实水柱到达。消火栓最不利点充实水柱不小于10.0m。
2、室内消火栓给水管道布置成环状,各层消防栓布置均能满足火灾时任何部位有二股充实水柱到达。
3、消火栓箱:室内采用单栓自救式消防卷盘组合型消火栓箱(SG24B65Z—J)箱内设置DN65消火栓一只,QZ19水一支,L=25m麻质内衬胶水龙带一条。各层箱内均不设置远距离消防泵启动按钮和指示灯各一只.消火栓口应朝外,栓口中心距楼面为1.1m.
情侣装品牌
4、婴儿奶粉牌子消火栓:本工程采用减压型消火栓(SNJ65—A弹簧式,阀后压力0。3Mpa),
植物性黄油www.zhulong
消火栓系统所需水压为0.5Mpa.5、室外设有3座室外地上式消防接合器,型号为SQS159—B.。
自动喷水灭火系统
1、本工程的火灾危险等级按中危险Ⅱ级设计,作用面积160㎡,喷水强度8.0L/min. ㎡。喷头工作压力大于0。10Mpa,灭火用水量为30L/S,系统火灾延续时间为1小时。
2、地下室内设有自喷水泵,采用报警阀的压力开关直接联锁自动启动喷淋泵。地下室泵房内共设置十套湿式报警阀,每只水力报警阀控制的喷头数不超过800个。
3、喷头部置及选型:地下商业及仓储用房采用快速响应喷头,其余采用普通喷头.有吊顶的房间采用吊顶型喷头,其余采用直立型喷头。车库内采用易熔合金喷头,喷头动作温度为73℃,其余喷头的动作温度为68℃,当通风管道等障碍物的宽度大于1。2m时,其下方应增设喷头,。增设喷头d 的上方有空隙时,设集热板.
4、报警阀前后设有信号阀,每层及每个防火分区均设有水流指示器和信号阀,水流指示器型号为ZSJZ—Ⅱ,每区系统喷水管最顶端设自动排气阀,自动排气阀前设有相应规格的铜截止阀,每个报警阀控制的最不利点喷头处设有末端试水装置。其他防火分区楼层均设置DN25的试水阀.为了保证消防用水的可靠性,主要阀门采用信号控制阀,显示各阀门开启状态.所有报警阀信号与消防控制中心联控.报警阀前的水管接屋顶水箱出水管.室外设置二处室外地上式消防水泵接合器及自动喷水灭火系统加压泵,水泵接合器型号为SQS150—B. 自喷系统所需水压0.55Mpa。
6、管材及连接方式:室内消火栓系统及自动喷水灭火系统均采用内外壁热镀锌钢管及配件。管径<DN100采用螺纹连接.管径≥DN100采用沟槽式连接.
羽泉解散灭火器配置:
1、本工程车库的灭火器配置火灾危险类别为B类,其余为A类.
2、本工程为一类高层建筑的裙房,属中重危险级。A类火灾单具灭火器最小配置灭火级别为2A,B类火灾单具灭火器最小配置灭火级别为55B.
3、每个消火栓箱下设灭火器箱一个,内置2具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4(4kg);
4、变配电室均增设二个灭火箱, 内置2具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4(4kg)。
发布评论