锦界北区晶登110KV升压站工程
交直流一体化电源潘长江女儿照片
技术规书
西北火电工程设计咨询
二○一五年九月
一、一般要求
1、交直流一体化电源系统(包括交流电源、直流电源、逆变电源、通信电源)宜由一家供应商提供,统一进行设计、生产、调试、服务。
2、交直流一体化电源系统宜整体使用各种功能模块进行配置,特别是所有进线、出线开关应使用智能开关模块:将开关、传感器、智能电路集成在一个可插拔式机箱模块。直流绝缘监测功能分散到直流馈线模块处理。要求模块外部没有二次接线,模块之间没有常规联络电缆,模块对外只有通信接线,以满足变电站上行下达信息传输的核心思想。
3、设置站用电源一体化监控模块,对全站站用电源进行统一管理。
4、取消UPS,使用逆变电源直接挂在变电站直流母线上运行。事故照明电源取自相关逆变电源输出。
5、取消通信蓄电池组配置及通信用充电设备,使用DC/DC模块直接挂在变电站直流母线上运行。
6、站用交流系统采用ATS开关并配置智能设备实现多运行方式自动投切。
7、单体蓄电池监测不宜有跨柜接线,对外只有通信接线,以满足变电站上行下达信息传输的核心思想。
8、操作用直流系统符合国家相关规定。
9、所有站用电源智能模块均采用直流作为装置电源。
二、遵从标准
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版本均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 2900.1-1993 电工术语 基本术语
GB/T 2900app store更新打不开.11-1988 蓄电池名词术语
GB/T 2900.17-1994 电工术语 电气继电器
GB/T 2900.32-1992 电工术语 电力半导体器件
老是跳出来拨号连接GB/T 2900.33-1993电工术语 电力电子技术
GB/T 19826-2005 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求
GB 4208-1993 外壳防护等级(IP代码)
GB/T 6113.1-1995 无线电干扰和抗扰度测量设备规
泰安水上乐园
GB7251.1-1997 低压成套开关设备和控制设备
GB/T 7261-1987 继电器及继电保护装置基本试验方法
GB/T 7266-1987 电力系统二次回路电气控制台基本尺寸
GB/T 13384-1992 机电产品包装通用技术条件
GB/T 14048.1-2000 低压开关设备和控制设备总则
GB/T 17625.1-1998 低压电器及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A)
GB/T 17625.2-1999 电磁兼容 限值 对额定电流不大于16A的设备 在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁限值
GB/T 17626.2-1998 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.12-1998 电磁兼容试验和测量技术 振荡波抗扰度试验
DL/T 459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件
DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件
DL/T 728-2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程
DL/T 781-2001 电力用高频开关整流模块
DL/T 856-2004 电力用直流电源监控装置
DL/T 857-2004 发电厂、变电所蓄电池用整流逆变设备技术条件
DL/T 5155-2002 220KV~500KV变电所所用电设计技术规程
三、系统组成及功能要求
整个站用电源系统由各种模块组成,包括:一体化监控模块、交流进线模块、交流馈线模块、直流监控模块、充电模块、带绝缘监测的直流馈线模块、电池监测模块、逆变电源模块、DC/DC通信电源模块。
1、一体化监控模块
站用电源一体化监控模块存储整个站用电源数据,通过一个通信接口与当地监控系统连接,能完成站用电源四遥功能。站用电源一体化监控模块故障不能影响其他电源智能模块运行。站用电源一体化监控模块可使用工控机或单片机系统完成。能实现以下功能:
(1)实时显示采样数据及状态量,根据设定逻辑告警;
(2)历史事件查询;
(3)历史曲线查询;
(4)数据库管理。
2、交流进线模块
负责站用电源从站用变至交流母线的智能管理,全站配置2台交流进线模块。每台模块含2台PC级ATS(400A)开关,4台400A塑壳断路器与ATS开关串联,作为交流进线回路保护开关。模块智能监控部分管理ATS的自动切换。应具备以下功能:
1)闭锁功能
采用自动转换开关ATS,带机械电气双闭锁功能,同时一体化电源智能控制模块还带有电气闭锁, 确保任何情况下,两路电源不至于碰撞。
2)正常运行方式
方式1:两回电源进线分别带Ⅰ、Ⅱ段母线,两段母线分列运行。
方式2:一回电源进线为主供电源带Ⅰ、Ⅱ段母线,另一回电源热备用,两段母线分列运行。
3)互投功能
主供电源(I)失电,备用电源(II)应自动投入,保证不间断供电。
另外,用户应可自主改变主供电源和备用电源,同时具备远方遥控投切功能。
4)自恢复功能
主供电源(I)消失后又恢复,系统应自动恢复主供电源(I)供电。
5)检修状态功能
可通过ATS选择开关,将开关置于“手动”位,方便检修人员对控制部分进行维修。一年级数学下册教学计划
6)通讯功能
系统应带有RS485通讯接口,并提供MODBUS通讯规约。以方便与变电站自动化系统通信。变电站自动化系统可在后台更改运行模式、查看电气参数、查看事件记录等。
7) 遥控功能
对ATS自动转换开关具有遥控功能,可在远方变更当前运行模式。
8)监控功能
——状态监视
监测ATS开关位置状态,自投装置动作、装置故障告警、母线电压异常告警、站用电源消失告警等。
—
—电气量远方监测与显示
采用一体化电源智能控制器。可监测母线三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、电度等电气参量。控制器带有RS485通讯口,可方便接入监控系统。具备通讯接口,可方便接入变电站综合自动化系统。