摘要:我国电力行业的快速发展带动我国整体经济建设发展迅速,使得我国快速进入现代化科学技术发展阶段。近年来,变电站直流电源系统直流互窜及交流窜入故障引起的继电保护、控制等误动事故越来越多,电力生产、运行及维护部门对直流系统直流互窜与交流窜入故障也更加重视。
关键词:变电站直流电源系统;直流环网与交流窜入;原因及危害分析娱乐圈421事件是什么
房屋拆迁 引言
科学技术的快速发展带动我国电力行业发展迅速,使得我国电力行业进入新的发展阶段和发展空间。对于变电站直流电源系统而言,直流环网与交流窜入问题引发各类问题逐渐增多,电力系统各个部门逐渐认识到问题的严重性。
1直流环网与交流窜入原因分析
直流环网。直流互窜出现的原因一般存在如下几种情况:施工阶段,负荷电源线连接存
在问题,跨接两段母线,某个负荷电源线存在超过两根的情况,超过两根的电源线与另一段母线产生连接;倒负荷操作,把某负荷转移至另一端母线,并未将之前负荷开关进行断开操作,致使两段母线共同对此负荷进行供电,最终引起环网;关键保护回路均存在两路电源,安全稳定情况下,仅投一路,若两路均投势必引起环网;部分装置设有两路电源,不过装置内部并未进行隔离;相同电缆内部,分别属于两段母线供电电缆出线破损引起环网。电流窜入。交流电源属于接地系统,交流窜入直流系统势必引起直流系统出现接地情况,导致交流窜入直流系统的因素包括实验电源与站用交流电源以及PT,由于运维工作人员接线操作错误、线缆磨损等因素引发,还包括UPS电源与电度表等,对于交流电源与直流电源采取的隔离存在问题导致交流窜入直流系统,引起交流窜入接地故障。
2直流系统环网和交流窜入类型
1.正极环网,两套独立直流系统正极之间有电气连接称之为正极环网。2.负极环网,两套独立直流系统负极之间有电气连接称之为负极环网。3.正负极同时环网,两套独立直流系统正、负极之间同时有电气连接称之为正负极同时环网。4.异极性环网,两套独立直流系统Ⅰ段正极与Ⅱ段负极之间有电气连接称之为异极性环网。5.交流窜入类型,根据直流
系统交流窜入极性不一样,可将交流窜入故障分为以下2类:正极交流窜入、负极交流窜入,牛仔裤品牌
word多出来一页空白页删不掉 3直流系统本身的检查
现场运行的直流系统是集交流、直流、逆变电源一体化设备,生产厂家是深圳太昂,直流输出只有一段(没有分段),到各开关室有直流分电屏。首先对直流本身进行测试分析,发现了两种异常现象,一是万用表测直流屏直流电压正对地+90V,负对地-140V直流对地电压不均衡;二是直流系统中有交流电压(直流正、负对地交流电压18V)。初步判断是交流窜入直流系统导致直流对地电压不均衡。再次对交流、直流、逆变电源一体化设备中交流隔离检查。1.断开直流系统的整流交流电源空气开关,检测直流系统中交流电压有没有变化,结果未减少,测得直流屏直流正、负对地交流电压18V。2.断开逆变电源柜屏中的直流电压空气开关,测得直流屏直流正、负对地交流电压18V。
4交流电源窜入直流系统的解决方案
为防止交流电源窜入直流系统引发保护误动,拒动以及厂站全停的恶性事故发生,20
12年3月国家电网公司制定的《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(修订版)中的第五项“防止变电站全站停电及重要客户停电事故”中明确了“新建或改造的变电站,直流系统绝缘监测装置,应具备交流窜直流故障的测记和报警功能。原有的直流系统绝缘监测装置,应逐步进行改造,使其具备交流窜直流故障的测记和报警功能。”如何防止交流电源窜入直流系统、减小其给系统带来的危险是各运行单位需要解决的问题,但目前直流系统中没有检测交流窜入专用设备,一旦出现类似问题,电网安全运行收到极大威胁。为确保第一时间发现交流电源窜入直流系统,加装此检测模块不用更改原来设备结构,对原有系统不会产生寄生回路、无不良影响,仅需在一段直流母线增加一个检测模块即可。能快速发现问题并及时解决,将变电站运行风险降到最低。
5直流环网与交流窜入危害分析
1.直流环网,直流系统出现故障问题有可能产生降低蓄电池使用年限、接地故障检测灵敏度降低、极差配合失效等危害,产生环网故障问题危害较多,引起后果较为严重。降低蓄电池使用年限。对于两组蓄电池而言,其实际容量同自放电之间具有较大差异,使用同样浮充电压进行充电,势必引起1组蓄电池出现充电过满情况,另1组蓄电池出现充电不
足情况。两种情况均会降低蓄电池使用年限。不论哪组蓄电池中存在洛手电池,势必会对两套蓄电池造成不良影响。接地故障检测灵敏度降低。直流系统全部设置负责接地检测操作的平衡桥电阻R,目前市场存在部分在线绝缘装置,通过对电压变化量进行精准有效检测,计算获得对地绝缘装置实际电阻,不过整定值大于测量电阻值,装置则会产生直流接地告警信号。假设电阻RD与R相同,两套直流系统各自运行,仅存在一组平衡桥电阻情况下,接地前后情况下对地电压实际变化量为母线电压数值的1/6,计算电阻实际为R。对于两套直流系统而言,存在环网情况时,开关k处于闭合状态,直流系统具备2组有效平衡桥电阻,RD与R相同时,接地前后情况下对地电压实际变化量为母线电压数值的1/10。鉴于此,若直流系统产生环网情况,则会导致在线绝缘装置检测灵敏度降低。极差配合失效。两套直流系统产生两极同极环网情况,若直流系统出现短路情况,系统则会共同提供短路电流,直流系统极差配合主要采用根据单套系统进行配置,会引起超级跳闸现象,引起直流系统极差配合失效,增强事故范围与严重性。2.交流窜入,直流系统接地情况下,交流窜入直流系统产生的接地问题危害巨大,一点接地会导致保护误动,有可能出现大面积停电现象。交流窜入接地。交流窜入直流系统引发接地问题,主要为交流电源相线部分位置同直流系统母线部分位置存在连接现象,特征主要为正负极对地电压内部可以准确检测交
流电压的存在,站用交流电源同PT零线共同连接大地,交流相线窜入直流系统,可引发直流系统出现接地情况。
6交流窜入接地故障现象
交流窜入直流系统产生的接地故障,是指交流电源相线与直流系统母线连接在一起,其特征是正负极对地电压中均能测量出交流电压,由于站用交流电源与PT零线都接入变电站大地,当交流相线窜入直流系统时也会导致直流系统发生接地故障。
结语
综上所述,直流系统的稳定可靠成为确保继电保护以及二次控制系统可靠运行的关键决定性因素,直流环网与交流窜入作为危害较大的故障问题,应存在一套可以直观精准体现直流系统绝缘情况的微机绝缘监测设备,实时精准体现出直流系统存在的接地故障问题,为直流系统的稳定可靠提供重要保障作用。
保送生是什么意思 参考文献:
[1]李洪涛,牛元泰,李文文.变电站交流电串入直流回路故障分析与对策[J].内蒙古电力技术,2018(2).
[2]龚成.浅析一起变电站直流系统环网故障的查和处理[J].机电信息,2018(3):102-103.
[3]杨超余,陈达民,杨磊,等.变电站交流窜入直流报警与录波的研究[J].电力科学与工程,2015,31(12):39-42.
[4]王长春,赵文刚,张喜良,等.交流电源窜入直流回路引起断路器跳闸的事故分析[J].东北电力技术,2016,37(10):53-55.
[5]王洪,黄彬,林雄武,王雪楠.力系统交流电窜入直流故障监测与定位[J].电气应用,2015,(12):151-155.
[6]尉镔.交流窜入直流系统故障的试验与研究[J].电力科学与工程,2013,29(3):29-32.
QQ空间进入