直流电源装置维护及检修规程
1 检修周期与项目
1.1 检修周期
每1~3年1次
1.2 检修项目
1.2.1 清扫直流电源装置。
1.2.2 检查、紧固所有连接线。
1.2.3 检查校验仪表。
1.2.4 检查保护回路元器件。
1.2.5 检查信号指示回路及报警回路。
1.2.6 检查控制回路元器件。
1.2.7 检查主回路元器件。
1.2.8 检查辅助系统。
1.2.9 回装。
1.2.10 测试。
1.2.11 试验。
1.2.12 试运。
2 检修内容与质量标准
2.1 解体检修及测试
2.1.1 取出插件。
2.1.2 消除各部灰尘,必要时进行清洗。
2.1.3 检查所有接线有无过热,并紧固所有螺栓。
2.1.4 检查交、直流侧电源开关、接触器及控制开关的触点有无烧伤和不良现象
2.1.5 检查所有开关动作是否灵活。
2.1.6 校验电压表、电流表等表计。
2.1.7 检查过电压、过电流及短路等保护电路中的元器件有无损伤,并复核保护回路中的继电器定值。
2.1.8 检查清扫信号回路中的元器件有无松动、损坏。
2.1.9 控制回路的检修
a.对脉冲产生、移相控制和电源等插件板进行清扫检查,并按说明要求测试其功能参数;
b.检查清扫“自动—手动”切换回路、“稳压—稳流”调整回路的元器件。
2.1.10 主回路的检修
a.检查主回路中的熔断器、热继电器及阻容保护等元件有无损伤、过热等异常现象;
b.检查整流变压器有无过热和短路现象;
c.检查滤波电容有无漏液、变形,滤波电感有无过热损伤现象;许志安承认出轨
d.检查主整流元件及高频开关功率模块有无过热、老化现象,必要时测量其主要参数;
e.检查降压回路硅元件有无过热、老化现象。
2.1.11 更换或修理已老化和损坏的电子元件。
2.1.12 辅助系统的检修
a.检修冷却风扇;
b.测量检测点的主要性能参数;
c.测量主回路绝缘电阻(用500V兆欧表测量,且应断开主回路中的电子元件或将电子元件短接)。
卡斯柏家庭背景
2.2 质量标准
2.2.1 外观应清洁,盘面应无脱漆、锈蚀现象;盘面和元器件的各种标志应齐全、正确。
2.2.2 所有接线应无过热,且线号清晰、正确,元件、插件的固定螺栓应无松动和锈蚀现象。
2.2.3 所有开关、接触器应完整无缺陷,且动作灵活、可靠。
2.2.4 电压表、电流表等表计的校验,应符合表计校验规程。
2.2.5 过电压、过电流及短路等保护回路中的元器件,应齐全无损,其性能参数
符合要求,继电器的整定值准确。
2.2.6 信号回路和报警回路中的元件应无松动和损伤。
2.2.7 控制回路的元器件和插件板,应清洁无损伤,插件上的电子元件,应无脱焊、过热现象,功能参数符合说明书的要求。
2.2.8 整流变压器绝缘良好,无过热现象。
2.2.9 滤波元件无变形、损伤等异常现象。
2.2.10 主整流元件及高频开关功率模块的主要性能参数应符合元件的标准规定。
腾讯游戏排行2.2.11 降压回路硅元件无短路、断路现象。
2.2.12 照明、冷却等辅助系统应完好,且运行正常。
秦霄贤父亲怎么了2.2.13 输出电压、电流的稳定精度,应符合说明书要求,说明书无规定时,输出电压整定在自动稳压范围内,其稳定精度不超过±2%;输出电流在额定值的20%~100%的范围内,其稳定精度不超过±5%。
2.2.14 各检测点的主要性能参数,应符合说明书要求。
2.2.15 主回路绝缘电阻,应大于5MΩ。
3 试验项目与标准(见表6-2-1)
不接种新冠疫苗影响出行吗表6-2-1 试验项目与标准
4 试运
4.1 试运时间与方法
带负荷运行4h,其性能指标符合要求,无异常现象。
4.2 试运中检查项目与标准(见表6-2-2)
检察院个人工作总结表6-2-2 检查项目与标准
5 维护与故障处理
5.1 检查周期
运行维护人员每班至少检查1次。
5.2 检查项目与标准
5.2.1 维护检查项目与标准
a.检查环境应整洁,温度应符合说明书要求;
b.检查信号指示应准确,报警系统应正常工作;
c.检查各种表计指示,应准确不超标;
d.检查冷却、照明等辅助系统,应正常工作;
e.检查柜(盘)内,各种器件有无过热和损伤现象,各元器件应良好无异声异味;
f.做好检查记录。
5.3 常见故障与处理方法(见表6-2-3)
表6-2-3 常见故障与处理