一、填空题 2.经由市电或备用发电机组含移动电站提供的低压交流电为通信局用的(交流基础电源)。 3.通信局的基础电源分交流基础电源和(直流基础电源)两大类。 4.直流供电系统目前广泛应用(并联浮充)供电方式。 5.高压熔断器用于对输电线路和变压器进行(过流保护)。 6.高压断路器具有(分断)和接通高压正常负荷电流及承受一定时间的短路电流的功能。 7.隔离开关用于隔离检修设备与(高压电源)。 8.机电制交换机采用汇流排把基础电源直接馈送到机房机架,这种方式称为汇流式馈电,又因汇流排电阻很低,也称为(低阻配电)方式。 9.各机架电源负馈线,均用高阻电缆从公共配电点引出至程控交换机的配电方式为(高阻配电)方式,又称辐射式馈电。 10.熔断器应有备用,不应使用(额定电流)不明或不合规定的熔断器。 11.引入通信局的交流高压电力线应采取高、低压(多级避雷)装置。 12.交流用电设备采用三相四线制引入时在零线上除电力变压器近端接地外,用电设备和机房近端应(重复接地)。 13.为了确保通信电源不中断、无瞬变,近年来,在某些通信系统中,已采用交流(不间断电源)。 14.变电站和备用发电机组构成的交流供电系统一般都采用(集中)供电方式。 15.隔离开关无特殊的灭弧装置,因此它的接通或切断不允许在有(负荷电流)的情况下进行。 16.高压室禁止无关人员进入,在危险处应设防护栏,并设明显的(告警牌),如“高压危险,不得靠近”等字样。 17.配电屏四周的维护走道净宽应保持规定的距离,各走道均应铺上(绝缘胶垫)。 18.在距离l0kV~35kV导电部位(lm)以内工作时,应切断电源,并将变压器高低压两侧断开,凡有电容的器件应先放电。 19.电流互感器在运行过程中二次线圈回路不能(开路)。 二、单项选择题 1.通信设备用交流电供电时,在通信设备的电源输人端子处测量的电压允许变动范围为额定电压值的(B)。 A、-5%~+5%B、-10%~+5% C、-10%~+10%D、-15%~+10% 2.通信电源设备及重要建筑用电设备用交流电供电时,在设备的电源输人端子处测量的电压允许变动范围为额定电压值的(D)。 A、-5%~+5%B、-10%~+5% C、-10%~+10%D、-15%~+10% 3.DC/AC变换器是(C)。 A、直流/直流变换器B、整流器 C、逆变器D、变压器 4.为安全供电,专用高压输电线和电力变压器(A)。 A、不得让外单位搭接负荷 B、经主管部门批准可以让外单位搭接负荷 C、可以让外单位搭接负荷 D、经主管部门批准可以允许有关单位搭接负荷 5.交流用电设备采用三相四线制引入时,零线(A)。 A、不准安装熔断器B、必须安装熔断器 C、装与不装熔断器均可D、经批准可以安装熔断器 6.相控整流器不宜长期工作在小于额定电流值(A)的状态下。 A、10%B、20%C、30%D、40% 7.熔断器的温度应低于(C)。 A、60℃B、70℃C、80℃D、90℃ 8.高频开关型变流电源设备宜放置在有空调的机房,机房温度不宜超过(C)。 A、25℃B、27℃C、28℃D、30℃ 9.交流电的频率允许变动范围为额定值的(B)。 A、±3%B、±4%C、±5%D、±6% 10.交流电的电压波形正弦畸变率应为(C)。 A、3%B、4%C、5%D、6% 歌曲一生无悔11.发电机的额定电压比电网电压高(B)是考虑到负荷电流导致在线路上产生压降损失。 A、4%B、5%C、6%D、10% 三、多项选择题 1.交流供电系统由(ABCD)组成。 A、专用变电站B、市电油机转换屏 C、交流配电屏D、备用发电机组组成 2.直流供电系统由(ABC)组成。 A、整流设备B、蓄电池组C、直流配电设备D、逆变器 3.交流电源系统对通信局提供的保证建筑负荷用电是指(ABCD)等设备的用电。 A、通信用空调设备B、保证照明 C、消防电梯D、消防水泵 4.交流电源系统对通信局提供的建筑一般负荷用电是指(ABD)。 A、普通空调B、普通照明 C、消防电梯D、备用发电机组不保证的负荷 5.直流基础电源是指(ABCD)组成的直流供电系统。 A、整流器B、蓄电池C、监控设备D、直流配电设备 6.直流基础电源的基础电压范围内的工作电压有(ABC)。 A、浮充电压B、均衡电压C、终止电压D、充电电压 7.交流高压配电网的基本接线方式有(ABC)。 A、放射式B、树干式C、环状式D、总线式 8.常用的高压电器有(ABCD)。 A、高压熔断品B、高压断路器C、高压隔离开关D、高压负荷开关 9.变流设备包括(ABCD)。 A、相控整流器B、开关整流器C、直流变换器D、逆变器 10.交流不间断电源由(ABCD)等部分组成。 A、蓄电池B、整流器C、逆变器D、静态开关 11.并联浮充供电方式的特点是(ABCD)。 A、结构简单B、工作可靠C、供电效率较高 D、浮充工作状态下,输出电压较高当蓄电池单独供电时,输出电压较低 限电省份12.低压交流电的标称电压为(BC)伏,三相五线,频率50赫兹。 A、110B、220C、380D、600 13.我国目前采用的输变电标准电压有(ABCD)和110kV。 A、35kVB、220kV C、330kVD、500kV 四、判断题 1.不间断电源设备(UPS)对通信设备及其附属设备提供不间断直流电源。(×) 2.低压交流电的标称电压为220/380伏,三相五线,频率50赫兹。(√) 3.交流电的频率允许变动范围为额定值的±5%,电压波形正弦畸变率应小于5%。(×) 4.交流电不间断电源在市电中断时,蓄电池通过逆变器(DC/AC变换器)给通信设备供电。(√) 5.电源系统的不可用度是指电源系统故障时间和正常供电时间之和的比。(×) 6.一般建筑负荷包括非通信用空调设备、一般照明灯具和备用发电机组等不保证供电的其他负荷。(√) 7.柴油发电机组累计运行小时数超过大修规定的时限,或使用10年以上的设备需要更新。(√) 8.相控整流变换设备的更新周期为10年。(√) 9.交、直流配电设备的更新周期为15年。(√) 邓超 郝蕾10.UPS的更新周期为10年。(√) 11.集中式(中央)空调的更新周期为12年。(√)演员张晓龙 12.专用空调的更新周期为8年。(√) 13.普通商用空调的更新周期为5年。(√) 14.机电制交换机采用汇流排把基础电源直接馈送到机房机架,这种方式称为汇流式馈电,又因汇流排电阻很低,也称为高阻配电方式。(×) 15.变流设备应安装在干燥、通风良好、无腐蚀性气体的房间,室内温度应不超过28℃。(×) 16.交流供电应采用三相五线制,在零线上除电力变压器近端接地外,用电设备和机房近端重复接地。(×) 17.我国目前采用的配电标准电压有6kV、10kV等。(√) 18.我国规定,配电网低压电力设备的额定电压编差范围为±10%额定电值。(×) 19.我国规定,配电网低压电力设备的频率为50Hz±0.5Hz。(√) 20.我国规定,配电网低压电力设备的正弦波畸变率极限小于15%。(×) 五、简答题 1.简述分散式供电种类及供电方法。 答:分散供电方式是指供电设备有独立于其它供电设备的负载,即负荷分散或电池与负载都分散。 有三种类型:一是在通信机房内设一个集中的电源系统,包括整流设备和蓄电池,向全部通信设备供电;二是在通信机房内设多个电源系统(包括整流设备和蓄电池),分别向通信设备供电;三是通信设备每个机架内设独立的小电源系统,仅供本机架通信设备使用。 同一通信局(站)原则上应设置一个总的交流供电系统,并由此分别向各直流供电系统提供低压交流电。 交流供电系统的组成和要求同上所述。各直流供电系统可分层设置,也可按通信设备系统设置。设置地点可为单独的电力电池室,也可与通信设备同一机房。 2.简述直流配电系统中供电质量的要求。 答:供电质量要求主要有以下三点:一是要求电压波动,杂音电压及瞬变电压应小于允许范围;二是不允许电源瞬间中断,因为通信信息存储在存储器中,所有的存储单元都有双套装置,如电源瞬间中断,两套平行工作的存储器同时丢失信息;三是要求供电设备自动工作性能好,做到少人维护或无人维护。 3.简述交流高压配电系统不可用度指标是什么? 答:电源系统的不可用度是指电源系统故障时间与故障时间和正常供电时间之和的比,即: 电源系统不可用度=故障时间故障时间+正常供电时间 4.简述电压互感器的接线方法有哪几种? 答:电压互感器的接线方案如下: (1)V—V接法。 (2)Y0/Y0/△接法。 (3)Y0/Y0接法。 电压互感器二次绕组均不能短路运行,所以在高压侧和低压二次绕组回路中,都需要采用熔断器进行保护。 六、综合题 1.阐述集中供电中交流供电和直流供电系统的组成及供电要求。 答:集中供电方式是指供电设备集中和供电负载集中。 交流供电系统由专用变电站、市电油机转换屏、低压配电屏、交流配电屏以及备用发电机组组成。移动电站可提供应急用电。 直流供电系统由整流设备、蓄电池组和直流配电设备组成。直流供电系统向各种通信设备提供直流电源。 不间断电源设备(UPS)对通信设备及其附属设备提供不问断交流电源。 交流电源系统还应对通信局(站)提供一般建筑负荷用电和保证建筑负荷用电。保证建筑负荷是指通信用空调设备、保证照明、消防电梯、消防水泵等;一般建筑负荷是指一般空调、一般照明及其他备用发电机组不保证的负荷。 通信用空调和保证照明也可由电力室交流配电屏供电。 通信局(站)应设事故照明,事故照明灯具可采用直流照明灯或交流应急灯。宜用10kV高压市电引入,并采用专用降压变压器供电。 直流电源由基础电源和机架电源组成。 基础电源是指整流器、蓄电池、监控和配电设备的直流供电系统。机架电源是指交换机上插件电源,交换机上有多块电源插板,有的是直流—直流(DC/DC)变换器,它们把基础电压变为适当的电压等级如±24V、±12V、±5V、±3V…。有的是逆变器(DC/AC),提供多频交流电源,除用户电路直接使用基础电源外,大多数交换机的功能集成元件都用机架电源。 2.阐述基础电压范围内工作电压的种类。 答:基础电压范围内的工作电压有浮充电压、均衡电压和终止电压三种。在通信电源供电系统中,整流器和蓄电池并接于馈电线上,当市电正常时,由整流器供电,同时也给蓄电池微小的补充电流,这种供电方式称为浮充,这一过程中整流器输出的电压称为浮充电压。为了使蓄电池储备足够的容量,视需要升高浮充电压,使流入电池补充电流增加,称为均衡充电,这一过程整流器输出的电压为“均衡”电压。基础电压上限由均衡电压确定。一旦市电中断,整流器停机,蓄电池单独向负荷供电。蓄电池放电允许最低值,称为终止电压,基础电压的下限是蓄电池组的终止电压。悦的拼音 3.阐述直流供电的种类及配电设备技术条件。 刘宪华个人资料答:直流供电系统按馈电配线方式可分为低阻配线和高阻配线两种。 机电制交换机采用汇流排把基础电源直接馈送到机房机架,这种方式称为汇流式馈电,又因汇流排电阻很低,也称为低阻配电方式。 程控交换机采用高阻配电方式,又称辐射式馈电,即各机架电源负馈线,均用高阻电缆从公共配电点引出。 直流供电系统由整流器、蓄电池、直流变换器(DC/DC)和直流配电屏等部分组成。整流器的交流电源由交流配电屏引入,整流器的输出端通过直流配电屏与蓄电池和负载连接。当通信设备需要多种不同数值的电压时,可以采用直流变换器(DC/DC)或机架电源将基础电源的电压变换为所需的电压。由于直流供电系统中设置了蓄电池组。因此可以保证不问断供电。直流供电系统目前广泛应用并联浮充供电方式。 4.阐述交流低压配电系统中交流基础电源应满足什么条件? 答:交流基础电源应满足以下条件: (1)低压交流电的标称电压为220/380伏,三相五线,频率50赫兹; (2)通信设备用交流电供电时,在通信设备的电源输入端子处测量的电压允许变动范围为:额定电压值的+5%~-10%; (3)通信电源设备及重要建筑用电设备用交流电供电时,在设备的电源输入端子处测量的电压允许变动范围为:额定电压值的+10%~-15%; (4)当市电供电电压不能满足上述规定或通信设备有更高要求时,应采用调压或稳压设备满足电压允许变动范围的要求; (5)交流电的频率允许变动范围为额定值的±4%,电压波形正弦畸变率应≤5%; (6)通信局(站)应根据要求安装无功功率补偿装置。 交流供电系统包括变电所供给的高压或低压市电、油机发电机供给的自备交流电源以及由整流器、逆变器和蓄电池组成的交流不停电电源、交流配电屏等部分。 |
发布评论