附件9:
(附编制说明)
国家电网公司
目 录
1 总则 1
2 引用标准 1
3 使用条件 1
3.1 正常使用的环境条件 1
3.2 正常使用的电气条件 2
4 型号与基本参数 2
超大特大城市最新名单4.1 型号 2
4.2 基本参数 2
5 通用技术要求 3
腊八节问候语简短5.1 系统组成 3
5.2 各部件要求 3
5.3 结构与元器件的要求 4
5.4 电气间隙和爬电距离 5
5.5 电气绝缘性能 5
5.6 防护等级 6
5.7 噪声 6
5.8 温升 6
5.9 蓄电池组容量 7
5.10 事故放电能力 7
5.11 负荷能力 7
5.12 连续供电 7
5.13 电压调整功能 7
5.14 充电装置的技术性能 7
5.15 效率 8
5.16 保护及报警功能要求 8
5.17 微机监控装置的要求 9
5.18 电磁兼容性 10
5.19 谐波电流 10
6 检验与试验 10
6.1 出厂试验 10
6.2 型式试验 10
6.3 试验项目 10
6.4 试验方法 11
7 标志、包装、运输、贮存 17
大学生当兵优惠政策7.1 标志 17
7.2 包装 18
7.3 运输 18
骆琦微博7.4 贮存 18
直流电源系统技术标准编制说明 20
直流电源系统技术标准
11 总则
为了适应电网发展要求,提高设备运行的安全可靠性,加强直流电源系统设备技术管理,特制定本技术标准。
本标准是依据国家和行业的有关标准、规程和规范并结合国家电网公司输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定的。
本标准对直流电源系统设备的技术条件、订货、监造、出厂验收、包装贮运、现场安装、现场验收、试验方法等提出了具体要求。
本标准适用于国家电网公司系统的发电厂、变电所及其他电力工程对直流电源装置的技术管理。
12 引用标准
以下为输电设备设计、制造及试验所应遵循的国家、行业和企业的标准及规范,但不仅限于此:
GB 13337.1-1991 固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件
GB/T 17626.2-1998 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.12-1998 电磁兼容试验和测量技术 振荡波抗扰度试验
DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件
DL/T 5044-2004 火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定
DL/T 459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件
DL/T 724-2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护规程
DL/T 5120-2000 小型电力工程直流系统设计规程
DL/T 781-2001 电力用高频开关整流模块
国家电网公司电力生产设备评估管理办法(生产输电[2003]95号)
国家电网公司关于加强电力生产技术监督工作意见(生产输电[2003]29号)
国家电网公司预防直流电源系统事故措施(国家电网生[2004]641号)
administrator密码忘记13 使用条件
正常使用的环境条件
海拔不超过1000m。
设备运行期间周围空气温度不高于40℃,不低于-10℃。
日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。
安装使用地点无强烈振动和冲击,无强电磁干扰,外磁场感应强度不得超过0.5mT。 中国十大美女明星
安装垂直倾斜度不超过5%。
使用地点不得有爆炸危险介质,周围介质不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及导电介质。
正常使用的电气条件
频率变化范围不超过±2%。
交流输入电压波动范围不超过-10%~+15%。
交流输入电压不对称度不超过5%。
交流输入电压应为正弦波,非正弦含量不超过额定值的10%。
14 型号与基本参数
型号
型号按DL/T 459-2000规定含义。
基本参数
额定输入电压
单相:AC 220V。
三相:AC 380V。