附件9
(附编制说明)
国家电网公司

目    录
1 总则    1
2 引用标准    1
3 使用条件    1
3.1 正常使用的环境条件    1
3.2 正常使用的电气条件    2
4 型号与基本参数    2
超大特大城市最新名单
4.1 型号    2
4.2 基本参数    2
5 通用技术要求    3
腊八节问候语简短5.1 系统组成    3
5.2 各部件要求    3
5.3 结构与元器件的要求    4
5.4 电气间隙和爬电距离    5
5.5 电气绝缘性能    5
5.6 防护等级    6
5.7 噪声    6
5.8 温升    6
5.9 蓄电池组容量    7
5.10 事故放电能力    7
5.11 负荷能力    7
5.12 连续供电    7
5.13 电压调整功能    7
5.14 充电装置的技术性能    7
5.15 效率    8
5.16 保护及报警功能要求    8
5.17 微机监控装置的要求    9
5.18 电磁兼容性    10
5.19 谐波电流    10
6 检验与试验    10
6.1 出厂试验    10
6.2 型式试验    10
6.3 试验项目    10
6.4 试验方法    11
7 标志、包装、运输、贮存    17
大学生当兵优惠政策7.1 标志    17
7.2 包装    18
7.3 运输    18
骆琦微博7.4 贮存    18
直流电源系统技术标准编制说明    20

直流电源系统技术标准
11 总则
为了适应电网发展要求,提高设备运行的安全可靠性,加强直流电源系统设备技术管理,特制定本技术标准。
本标准是依据国家和行业的有关标准、规程和规范并结合国家电网公司输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定的。
本标准对直流电源系统设备的技术条件、订货、监造、出厂验收、包装贮运、现场安装、现场验收、试验方法等提出了具体要求。
本标准适用于国家电网公司系统的发电厂、变电所及其他电力工程对直流电源装置的技术管理。
12 引用标准
以下为输电设备设计、制造及试验所应遵循的国家、行业和企业的标准及规范,但不仅限于此:
GB 13337.1-1991  固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件
GB/T 17626.2-1998 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.12-1998 电磁兼容试验和测量技术 振荡波抗扰度试验
DL/T 637-1997  阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件
DL/T 5044-2004  火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定
DL/T 459-2000  电力系统直流电源柜订货技术条件
DL/T 724-2000  电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护规程
DL/T 5120-2000  小型电力工程直流系统设计规程
DL/T 781-2001  电力用高频开关整流模块
国家电网公司电力生产设备评估管理办法(生产输电[2003]95号)
国家电网公司关于加强电力生产技术监督工作意见(生产输电[2003]29号)
国家电网公司预防直流电源系统事故措施(国家电网生[2004]641号)
administrator密码忘记13 使用条件
正常使用的环境条件
海拔不超过1000m
设备运行期间周围空气温度不高于40℃,不低于-10℃。
日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%
安装使用地点无强烈振动和冲击,无强电磁干扰,外磁场感应强度不得超过0.5mT 中国十大美女明星
安装垂直倾斜度不超过5%
使用地点不得有爆炸危险介质,周围介质不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及导电介质。 
正常使用的电气条件
频率变化范围不超过±2%
交流输入电压波动范围不超过-10%+15%
交流输入电压不对称度不超过5%
交流输入电压应为正弦波,非正弦含量不超过额定值的10%
14 型号与基本参数
型号
型号按DL/T 459-2000规定含义。
基本参数
额定输入电压
单相:AC 220V。
三相:AC 380V。