作者简介:王贵福,主要研究方向:配电系统
有关10kV 高压配电系统直流电源
选用、运行和维护的研究
王贵福
(山东省交通运输厅机关服务中心,山东济南250000)
摘要:随着社会的进步,我国对于电力的需求变得越来越高。在10kV 高压配电系统中,通常都会采用直流电源来
作为真空断路器操作、微机继保、故障指示与系统运营状态等工作电源。而如何合理的选用、运行和维护10kV 高压配电系统中的直流电源,使其能够充分满足所需要的供电负荷需求,也成为了现阶段业内人士所关注的重点问题。文章着重对有关10kV 高压配电系统直流电源的选用、运行以及维护展开了深入的分析与探讨。
关键词:10kv 高压配电系统;直流电源;选用、运行和维护牛排八分熟丢人吗
目前,电力系统主要是由变电、配电、发电、输电与用电等相关设备技术所组成的完整工作系统。配电系统作为电力系统中最为重要的一环,其主要的职责是将电力能源分配给所需要的用户。而直流电源来作为真空断路器操作、微机继保、故障指示与系统运营状态等工作电源,在日常的使用中,若是对直流电源的选取或维护不当,则很容易造成重大的电力事故发生。因此,必须要根据实际的情况,选择最为合适的直流电源设备,并做好日常的运行与维护工作,从而保证配电系统的安全性与可靠性。
1直流电源正常运行的重要性与主接线形式
在10kV 高压配电系统中,直流电源的稳定运行能够有效保障配电站内电力设备的运行与各项操作。配电站内的直流电源不但肩负着向站内提供操作电源的重要作用,同时也起到了保护电源的功能。若是站内的直流电源无法正常运行,导致操作电源消失时,那么便会使整个配电站内电气操作无法完成,
处于瘫痪状态;而若是保护电源消失,那么配电站则会处于无保护的强送电状态,在这种情况下,一旦高于设备出现故障,配电站无法将故障设备从电网中切除,而故障高压设备中的短路电流便会产生强大的热效应与机械效应,很容易导致整个高压设备的损坏与烧毁,严重时甚至还会引发重大的火灾与爆炸事故,对于工作人员的生命安全,以及配电站的正常运行造成严重的影响。因此,必须要选择合适的直流电源,并做好日常的运行与维护工作,保证直流电源的正常运行。而在直流电源的主接线形式中,直流系统通常会采用简单可靠的“单母线不分段”的接线方式,HM 母线通过DC/DC 单元直接关联到KM 母线上,以此能够同时满足真空断路器操作、微机继保、故障指示与系统运营状态等正常工作。
210kV 高压配电系统直流电源的选用
在10kV 高压配电系统直流电源的选用中,直流电源成套装置应当能够具备以下5种功能:①高压真空断路器的操作电源;②通讯电源;③继电保护装置和安全自动装置的工作电源;④事故照明电源;⑤不同运行方式下的信号监视电源。
在充电机组的选用中,目前直流电源成套装置主要采用了智能高频开关模块式充电机组,这种充电机组与传统的磁饱和式充电相比,在稳压精度、稳流精度以及波纹系数中都有着大幅度的提升。另外,在智能高频开关模块式充电机组中,还配备了完善的监控单元,监控单元的主要功能包含了以下9项:
①智能型电池的充电管理功能;②远程通信功能;③告警处理与记录功能;④能够在现场直接设定系统参数;⑤监测直流馈电输出的电压;⑥三相交流电压的检测功能;⑦能够检测各种支路馈线的开关状态;⑧配有4路可设置的开关输出;⑨历史记录与断电保持功能。
在电力智能高频开关电源模块的配置中,需要遵循以下原则:综合权衡高压配电系统经常性负荷与电池组中所需要的充电电流,并选取整流模块电流等级,按照相关的标准规定来进行“N+1”热备配置。例如,在24AH/220V 的系统中,可以选取整流模块规格与数量为2.5A×2个;在100AH/220V 的系统中,可以选取整流模块规格与数量为10A×3个。
在蓄电池的选用中,自从10kV 配电系统主开关无油化技术推广以来,传统的少油开关基本已经被全部淘汰,而高频率的镐镍蓄电池也已经很少应用在10kV 配电系统中。现阶段通常使用阀控式的铅酸蓄电池,这种蓄电池具有低倍率密封以及免维护等特点,且使用寿命也比传统的蓄电池长一倍之久。而在实际的应用中,如遇到特殊情况还需要根据实际情况来选择适合的蓄电池。
310kV 高压配电系统直流电源的运行和维护
(1)充电机组的运行与维护。在直流电源成套装置的运行中,主要是由蓄电池与智能充电机两部分构成。在正常运行的情况下,充电机组除了向高压系统提供负荷之外,还需要向蓄电池提供均充/浮充电。一旦交流失压时,蓄电池组向外提供直流电源,其运行与管理部分则由监控单元来执行,运行的
参数需要根据高压配电系统的需求来进行设置。而在充电机组的运行与维护中,监控单元则是机组中的核心,主要负责机组的运作与管理。在日常的维护工作中,需要定期查看监控单元显示屏,了解机组的具体运行情况,尤其是需要注意风冷式整流模块的散热风机是否处于正常工作状态,避免因为过热而造成设备寿命缩短的情况,若出现绝缘报警时,应当立刻查处
59
2017年第7期
机电技术使用与推广
(上接第58页)(上接第57页)展的步伐完善数控技术,推动其实现智能化和网络化。如此,不仅能够提高机械加工过程的效率,也能够更好地监督工程的进行,促进制造业的长远发展。
4结语
综上所述,数控加工技术在机械加工制造过程中的应用能够直接提高其工作效率,对于促进相关企业寻求新的发展具有重要的意义。我国一直以来是以“制造大国”著称,但是并未完成“制造大国”到“制造强国”的蜕变,这就需要相关人员
对数控加工技术等新兴技术进行深入研究,不断提高机械制造水平和效率,努力实现中国梦。
参考文献
[1]王倩倩.浅谈机械加工技术中数控加工的应用[J ].商品与质量,
2016,(40):326-326.[2]任亚军,曹勇,张京帅,等.浅谈机械加工技术中数控加工的应用[J ].黑龙江科技信息,2016,(2):87-87.[3]李俊男,赵强.数控技术在机械加工技术中的应用研究[J ].科技经
济市场,2015,(4):17-17.场以杆塔为单位进行现场排摸,将配电线路在打印的底图中绘制出来。由PMS 联络员组织召开专题会议,将与规范不同的代码汇总起来,经专业人员筛选一部分,最后将确实需要添加的代码申报电力公司,在得到批准后,导入数据。
(2)系统建设试运行。PMS 可以在真正意义上将电力网络的动态、静态信息全局统筹,使系统与及时信息、各状态采集在一体化平台上得以实现。通过电网信息、用户信息、状态信息(实时平台)的紧密结合,为TCM 的实用化建设提供了真正的建设基础。在自行运行并积累3个月供电可靠性数据后,由PMS 专业小组根据试运行验收大纲进行数据检查并协调、帮助处理问题数据。随机抽取各电压等级的变配电站及输电线路,现场检查并与系统中的数据进行比对,检测是否通过了试运行测试。
(3)输配电生产管理系统实施。在电力输配电生产管理系统的建设过程中,应当以PMS 系统应用为
汽车电瓶寿命基础,由电力企业选择一家供电分公司或供电所作为试点单位,要求该试点单位具有较好的生产管理基础,进而采取有效措施对该试点单位进行重点扶持,对PMS 系统在实际应用提供保证。PMS 系统的建设实施分为两个阶段进行,第一阶段目标是打造电网基础数据平台和建立基本业务应用。主要包括:设备运行管理;调度运行管理;SCADA 遥信和遥测实时信息的接入和ERPPM 模块接口,实现资产的全生命周期管理。第二阶段是在第一阶段实用化的基础上深化专业管理应用,建立和规范生产专业管理的模式和方法,提高专业管理的整体能力。
4结语
总而言之,通过PMS 实施,使公司的调度、运行、生产管理提升至一个崭新的层面,实现了设备台帐,图形资料一体化的运行维护管理;为保证电力输配电生产管理系统得以顺利构建,应当基于输配电生产管理规范对系统进行开发和合理应用,全面提高电力输配电的生产管理水平,保证电网系统的安全稳定运行,从而切实提高电力运行的稳定性,为社会生产
生活提供更加优质的电力服务。
参考文献
[1]李学勇.浅谈输配电生产管理系统的构建[J ].中国科技投资,2012,
(33):86.
[2]李建明,徐金明,王辉华.输配电生产管理系统的构建[J ].科技与生
活,2011,(23):187.
故障的所在,并及时进行故障排除。现阶段随着技术的进步,通常都是采用接插式的整流模块,这种整流模块都可以带电进行拔插,为维修工作提供了不小的便利性。
(2)蓄电池组的运行与维护。蓄电池在通常工况下运行处于浮充电状态,蓄电池组的主要运行状态分为均充电与浮充电两种。在日常的运行中,主要是用于监视电池组段的电压、充电/浮充电流、单体电池电压、外形变异、壳体温度与绝缘体状态等。在交流电源失压后,电池组则会对合闸与控制母线进行送电,并为真空断路器分、合闸回路与微机继保、状态指示、通信和故障报警等提供直流工作电源。在配网运行的直流电源成套装置中,处于成本考虑,一般会配置一组蓄电池,而在进行维护的工作中,通常不能退出运行单独进行维保,这样会导致无法进行全核对性放电,只能够进行半容操作,如果在电网稳定时,也可以全容核对性放电活化蓄电池。
哈文年轻图片(3)其他功能单元的运行与维护。在10kV 高压配电系统直流电源中,除去充电机组与蓄电池之外,cf英雄
还有直流降压单元、绝缘监察单元、各输出单元与闪光单元等配置。直流电源降压单元主要是将合闸电压调节到控制电压,使控制电压能够维持在220V±5V。在日常的运行中,控制器可以进行自动设置与手动运行,当控制器出现了故障时,应当将其调制手动运行在进行调整工作;绝缘监察单元主要功能是监视合闸母线、控制母线与电池组的绝缘状态,在220V 的系统中,若是绝缘电小于25K 时,便会自动进行报警,出现报警之后应当立刻对故障进行排查;输出单元主要是指控制与合闸的各输出回路;闪光单元主要是用于监视真空断路器主令开关的位置是否与断路分/合闸的位置相对应,避免出现误操作。
汉字的手抄报4结语
综上所述,在10kV 高压配电系统中,直流电源不但肩负着向站内提供操作电源的重要作用,同时也起到了保护电源的功能。因此,必须要根据实际情况来选择合适的直流电源,而在直流电源的运行和维护中,需要注重充电机组的运行与维护、蓄电池组的运行与维护,以及其他各项功能单元的运行与维护,
只有这样才能够保证配电系统的稳定运行。
参考文献
[1]王荣刚.10kV 高压电网配电自动化系统的研制[D ].西安:西安科
技大学,2008.
[2]刘志云.关于10kV 高压配电系统直流电源选用、运行和维护的探讨[J ].科技风,2015,(2):1+28.[3]王建国.试析关于铁路10kV 配电所直流电源系统的运行维护[J ].
科技与创新,2015,(5):98-99.
演员何琳
[4]刘鹏.铁路10kV 配电所直流电源系统的运行与维护[J ].铁道建筑,2004,(9):82-84.
60