概述:
直流屏由高频开关整流模块,可编程控制器(PLC),蓄电池组,绝缘监视装置,蓄电池自动监测装置,母线电压自动调节装置,触摸屏 ,预告信号装置等组成。蓄电池采用免维护电池。
主要技术参数:
      1.交流输入电压:三相AC380±15%V50±1HZ
      2.母线电压:DC  220V/110V
      3.整流器输出额定电流:可选。
      4.充电压:DC  246V/123V(标准)。
      5.额定充电电流:  0.1CA
      6.稳压精度:≤±0.2%
      7. 纹波系数:≤0.2%
      8.限流精度:≤±0.2%
操作顺序:
本设备交流进线分两路即I路电源和II路电源:
陆贞传奇的演员I英语月份>汪峰比章子怡大多少II路交流电源操作,首先合上I路交流输入总电源开关,II路交流输入总电源开关,当I路交流电源正常工作时,I 路交流电源工作指示灯亮,表明系统已接通交流电源,II路电源只
作为备用;以第I路为主回路,第II回路为备用辅助回路,当第I路交流失压时,自动切换到交流第II路(前提条件是第II路交流正常,如果第II端午节的端字是什么意思路交流电源本身不正常的话,则无法自动进行切换),一旦交流I路电源恢复正常,则自动切换回到交流I路,II 路交流电源工作指示灯亮。如切断I路和II路交流输入电源,可断开交流输入开关。
故障分析:张国荣跳楼现场
A、如果I路交流进线电源正常,I 路交流电源工作指示灯不亮,II路交流电源不能自动投入,可能是I 路交流接触器KMA11烧坏,处理方法为更换接触器,或者把I路交流输入总电源开关断开,合上II路交流输入总电源开关。
B交流输入空气开关故障
现象:交流输入不能正常接入系统,充电模块不能工作。
处理:a)暂时切换到另外一路交流输入,待电池充满电后,关断外部交流输入,更换损坏的空气开关。
b)如果两路交流输入空气开关同时损坏,应同时将两路外部交流输入电源断开,更换空气开关;在无相应配件的情况下,可以直接将交流输入接入交流空气开关的输入端子上暂时供电。
2.  启动整流模块: 整流模块在交流上电时可自启动,或在触摸显示屏 画面上操作起动整流模块;模块工作指示绿灯亮(启动是软启动需3~4秒),启动后模块显示模块输出电压(在模块有A/V选择按钮,可选择显电压、电流), 触摸屏上有电压显示,然后相继投入控制系统各回路开关,其对应的指示灯亮,表明系统全部回路接通得电;整流器停止可按整流器停止按钮。
1 充电模块
三相交流电源经过EMI滤波器输入到整流电路,将交流整流为脉动的直流输出,通过无源功率因素校正(PFC)电路,将脉动的直流转换为平直的直流电源,DC/AC高频逆变器将直流转换为高频交流电源,通过高频整流电路将高频的AC转换为高频脉动的直流,此直流通过高频滤波输出。
其中DC/AC高频变换电路在脉宽调制(PWM王宝强个人资料)电路的控制下通过调整变换电路的脉冲宽度,以实现电压调整(包括稳压和电压整定)。
整个充电模块在微机系统的监控下工作,包括模块的保护、电压调整等,同时微机实现将充电模块的运行数据上报到监控模块和接受监控模块的控制命令。
2 充电模块技术指标
充电模块的主要功能是实现AC/DC变换。充电模块可以在自动(监控模块控制)和手动(人为控制)两种工作方式下工作。
充电模块的通用技术指标如表2-1-1表所示:
2-1-1充电模块保护特性表
项目
指标
备注
输出短路回缩
回缩电流≤40%额定电流,可恢复
输出过压保护
220V系列:291±4VDC     
110V系列:146±2VDC
可由监控模块设置
输出欠压告警
220V系列:194 ±4VDC   
110V系列:97±2VDC
输入过压保护点
480 ±5VAC ,可恢复,回差515V
输入欠压保护点
318 ±5VAC,可恢复,回差1020V
缺相保护
可恢复
过温保护
过温保护点:90℃,降温后恢复
精度:±5
4充电模块使用说明
充电模块前面板如图2-1-5所示:
2-1-5  充电模块前面板图
充电模块前面板上的高亮度LED数码管指示模块的输出电压或电流,由显示转换开关进行切换。