浅析高压直流电源在通信领域的应用
作者:周荣娴
来源:《数字技术与应用》2011老师节日的祝福语简短年第04
        :高压直流电源是一个新型的供电方式,作为通用的供电系统,安全稳定可靠性的运行才是最重要的,其次是节能环保方面的优势。
        关键词:HVDC 单点故障 整流桥电路 悬地工作方式
        中图分类号:TN86 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2011)04-0011-01
       
陈怡蓉        1、引言
        通信电源是通信设备系统的心脏,即使是瞬间的中断也是不允许的,因为电源系统发生中断故障是灾难性的,往往会造成整个通信局()和通信网络的全部中断和瘫痪。随着通信事业的不断发展,通信负载对电源系统的的要求越来越高,电源系统安全可靠稳定的运行是重中之重。
        近年来由于web2.0P2P、网络视频业务的不断兴起,IDC业务有了很大的提升。根据2009红烧排骨年的升级和整合之后,使得这个行业更加成熟,健康有序。据监测数据显示,2010年国内IDC市场规模达到102.2亿元。随着IDC业务的不断发展,机房内交流数据设备的不断增加,交流电源需求也日益月增。目前各运营商的IDC机房内的交流设备均由UPS供电,UPS 电源系统存在着单点故障点的问题始终没有得到很好解决,造成整局瘫痪的恶性通信事故屡屡发生。要从根本上消除因使用蛋炒饭咋做UPS而存在的风险隐患,使用高压直流电源系统替代交流UPS电源系统是很好的解决途径之一。为原使用交流220V供电的通信设备进行供电,以提高供电的可用性和可获得节能减排的效益。
蔡卓宜结过婚吗       
        2贵州有哪些必去的景点、-48V电源与UPS电源的比较
        与传统的48V直流供电方式比较,在通信网络系统设备中采用UPS系统供电,主要存在以下弊端:
        2.1 可靠性低
        整个UPS供电系统而言,有很多单点故障点,比如静态开关、输出切换开关等,这些单点故障点,都可能导致整个通信系统瘫痪。即使采用N+1并联冗余备份甚至2N独立双母线备份的UPS系统,切换电路的单点故障也容易造成通信网络系统瘫痪。尤其是瞬间过载的容错能力差,一旦UPS主机过载保护切换到备机,备机由于瞬间浪涌也同时过载保护自动切换到旁路,严重时可能发生整个UPS系统多台UPS设备同时宕机。