1 直流电源
1.1主要技术参数
交流输入额定电压:三相四线380V。
交流电源频率:50Hz。
直流输出额定电压:110V(110V直流电源系统)/ 220V(220V直流电源系统)。
稳流精度:≤±1%。
稳压精度:≤±0.5%。
纹波系数:≤0.5%。
效率:≥90%。
噪声:<55dB(距离装置1m处)。
2主要技术性能
直流电源系统接线:系统图可参考附录A。
蓄电池组数:2组。
蓄电池型式:阀控式密封铅酸蓄电池。
蓄电池组容量:在300Ah、400Ah、500Ah、600Ah、700Ah、800Ah中选择,具体见专用条款部分。
蓄电池个数:110V系统52只,220V系统104只。
高频充电装置数量:见专用条款。
直流电源系统应配备:总监控单元、110V高频开关电源模块(110V直流电源系统)/220V 高频开关电源模块(220V直流电源系统)、48V通信电源模块、雷击浪涌吸收器、仪表、电压电流采集装置、绝缘检测装置、蓄电池管理单元等。
中秋节快乐>教育部取消9月1日入学具备C级防雷保护功能并带有遥信报警信号。
应满足在运行中两段母线切换时不中断供电的要求。切换过程中允许两组蓄电池短时并联运行。
两段母线采用刀开关联络,每组蓄电池及充电装置应分别接入不同母线段。正常运行时,充电装置由两段380V交流电源经厂家内置的交流电源自投装置切换后供电,将交流整流为直流电后,通过双投刀熔开关分别接入充电母线和馈电母线,另设蓄电池上母线刀熔开关。如果有公用充电装置则输出通过双投刀熔开关分别接至两组蓄电池。
北京进出最新消息直流电源系统开关应选用优质高分断直流断路器,上下级断路器应满足选择性配合要求,各断路器应配备跳闸报警触点,一个站的直流断路器原则上应选用同一制造厂系列产品。
蓄电池组等重要位置的熔断器、开关应装有辅助触点,并引至端子排。
馈线开关带报警及辅助信号触点,有信号指示通断状态并配采集模块采集位置及跳闸信号,采集模块通过通信发信号到总监控单元。
直流主母线及接头,应能满足相关规范要求的通流能力,母线应有阻燃绝缘套管。
直流采用放射状结构供电,严禁环路。
直流电源系统不设降压装置。
设备应满足GB/T 17626关于电磁兼容、抗干扰的要求(具体项目为静电放电抗扰度试
验、电快速瞬变脉冲抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、振荡波抗扰度试验等)。
直流分电屏为双电源进线,分别来自两段母线。
百度明星人气送花榜直流馈电屏及直流分电屏上应装设绝缘检测装置。
充电柜(或主馈线柜)应装设专用的蓄电池放电试验回路。
直流分电柜每面柜内最少安装48路的直流馈出开关,分别接于两段直流母线汇流排上,具体路数见专用条款,馈出端子正负之间应加不少于1只隔离端子。
直流主馈电柜每面柜内最多安装36 路的直流馈出开关,具体路数见专用条款。
汇流排和主电路导线相序和颜应符合GBJ 149标准。
柜内元件的布置应便于安装和维护。常青藤
2110V/220V高频开关电源模块
dnf湖北三区2.1 主要技术参数
交流输入额定电压:三相380V。
交流输入额定频率:50Hz。
直流额定输出电压:110V/220V。
额定输出电流:40A(110V直流电源系统)/20A(220V直流电源系统)。
功率因数:≥0.90。
稳流精度:≤±1%。
稳压精度:≤±0.5%。
纹波系数:≤0.5% (采用峰—峰值计算)。
效率:≥90%。
软启动时间:2s~10s。
高频模块并联工作时输出电流不均衡度:<±5%。
3适用条件
(1)海拔不超过2000m。
(2)设备运行期间周围空气温度不高于40℃,不低于-5℃、-10℃。
(3)日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。
(4)安装使用地点无强烈振动和冲击,无强电磁干扰,外磁场感应强度不得超过0.5mT。
(5)安装垂直倾斜度不超过5%。
(6)使用地点不得有爆炸危险介质,周围介质不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及
导电介质,不允许有霉菌存在。
(7)频率变化范围不超过±2%。
(8)交流输入电压波动范围不超过±15%。
(9)交流输入电压不对称度不超过5%。
(10)交流输入电压谐波含量不超过10%。
(11)UPS、INV和DC/DC的直流输入电压范围不超过直流电源标称电压的80%~130%,
特殊要求的直流输入电压范围:上限值为蓄电池充电浮充电装置的上限,下限值为单个蓄电池额定电压值与蓄电池个数乘积的85%。
4主要性能要求