直流系统的作用
在发电厂和变电所中,直流系统在正常状况下为控制信号、继电保护、自动装置、断路器跳合闸操作回路等提供可靠的直流电源;当发生交流电源消失事故状况下为事故照明、交流不停电电源和事故润滑油泵等提供直流电源。直流系统可靠与否对发电厂和变电所的安全运行起着至关重要的作用,是安全运行的确保。
我厂220V控制直流和动力直流的主要作用是220V控制直流系统为操作、信号、继电保护及自动装置等设备提供可靠的电源。220V 动力直流系统为开关的传动机构、事故照明、汽轮机组的事故油泵及交流不停电电源等设备提供可靠的电源。
非诚勿扰 19号直流系统接地的危害
由于直流电源在二次系统所处的重要地位,直流系统自身的可靠及安全直接影响到整个系统的安全,无论直流电源十分稳定可靠,但实际应用中,由于电力系统应用直流电源的特别性,特别是控制回路和保护回路的应用,使直流系统的故障成为电力系统更大故障的事故隐患,这就是我们常说的直流系统接地故障危害。
最新好看的韩剧笔记本无线网卡开关>建设银行卡
1、什么叫直流系统接地?
由于直流电源为带极性的电源,即电源正极和电源负极。交流电
簇的拼音源是无极性电源,电力系统交流电源有一个真正的"地',这个地也是电力系统安全的一个重要概念。为了系统安全,变电站、发电厂所有设备的外壳都会牢牢的接在这个"地',而且希望其阻抗越低越好。直流电源的"地'对直流电路来讲仅仅是个中性点的概念,这个地与交流的"大地'是迥然不同的。如果直流电源系统正极或负极对地间的绝缘电阻值降低至某一整定值,或者低于某一规定值,这时我们称该直流系统有正接地故障或负接地故障。
2、直流系统为什么会接地?
戚薇袁成杰发电厂、变电站直流系统所接设备多、回路复杂,在长期运行过程中会由于环境的改变、气候的变化、电缆以及接头的老化,设备本身的问题等等,而不可避免的发生直流系统接地。特别在发电厂、变电站建设施工中或扩建过程中,由于施工及安装的种种问题,难以避免的会遗留电力系统故障的隐患,直流系统更是一个薄弱环节。投运时间越长的系统接地故障的概率越大。
3、直流系统接地的危害?
直流系统接地包括直流系统一点接地和直流系统两点接地两种状况。
在直流系统中,直流正、负极对地是绝缘的,在发生一点接地时由于没有构成接地电流的通路而不引起任何危害,但一极接地长期工作是不同意的,因为在同一极的另一地点又发生接地时,就可能造成信号装置、继电保护和控制回路的不正常动作;发生一
点接地后再发生另一极接地就将造成直流短路。
如直流正极接地有造成继电保护误动作的可能,因为一般跳闸线圈〔如出口中间继电器线圈和跳、合闸线圈〕均接负极电源,假设这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起继电保护误动作。直流负极接地有使保护及自动装置拒绝动作的可能,因为跳、合闸线圈、保护继电器会在这些回路再有一点接地时,线圈被短接而不能动作。同时,直流回路短路电流会使电源保险熔断,并且可能烧坏继电器接点,保险熔断会失去保护及操作电源。假设这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起继电保护拒绝动作,使事故越级扩展。两极两点同时接地将跳闸回路或合闸回路短路,不仅可能使熔断器熔断,还可能烧坏继电器的接点。
从以上分析看出,直流系统如果仅仅是一点接地,对二次回路不会造成事故,如果有两点接地,就可能发生断路器误动或拒动。就动作的实际状况看,当直流系统监测回路发出预告信号报警,显示该系统接地,可以肯定,直流系统的接地故障已经造成了断路器可能发生误跳或拒跳的事故隐患,应马上排除。
发布评论