UPS的电源配置及负荷挂接
陈亚娟
二期3、4机每台机组配置二套2*80KV A UPS装置,二套UPS采用分列运行,重要负荷互为备用,每套UPS由整流器、逆变器、静态开关组成,它供给负荷以规则的、无瞬变的、不间断的交流电源,正常时二套同时投运。交流不停电电源UPS(Uninterruptible Power System)一般为单相或三相正弦波输出,为机组的计算机控制,数据采集系统,重要机、电、炉保护,测量仪表及重要电池阀等负荷,提供与系统隔离防止干扰的、可靠的不停电交流电源
3号机UPS的三路电源分别为:
主路电源:380V汽机3A(3B)段母线
旁路电源:380V保安3A(3B)段母线
直流电源:DC230V3段母线
3号机UPS的主路电源与旁路电源更换过了,调试初期主路电源从保安段引接。然而UPS的主路电源接在保安段的分段开关所带母线上,考虑到保安段的工作电源与备用电源均失电后,需要由其第三路电源--
---柴油发电机供电;而当柴发启动时,其分段开关先断开(即先甩掉部分相对不重要负荷,保证启动时容量),等柴发运行正常后,再合其分段开关;而在分段开关断开的瞬间会造成UPS主路电源瞬时失电,对机组会造成不安全因素;所以主路电源与旁路电源更换,保证主路电源供电的可靠性。
正常情况下,UPS由主路电源供电,直流电源、旁路电源处于热备用状态。主路电源失电自动切换至直流供,直流失电切换至小旁路供电,UPS装置故障切换至大旁路供,即隔离UPS装置;若是主路电源瞬时失电,先是由主路切至直流,等主路电源恢复则会自动由直流切回至UPS主路电源供电。
社区服务活动总结二期3号机UPS两段母线用户接线原则为单母线失电不影响机组运行,以双电源形式确保重要用户供电,单电源供给失电后不引起机组跳闸的用户及次要用户。
目前,3号机380VUPS母线以单电源形式供给的有以下用户:
汤姆 克鲁斯1.3号机取样加药系统控制柜(取自3A段),失电后失去对3号机组的凝结水,给水,炉水品质的在线监测。
2、3号机发变组变送器屏,其参数只作仪表监测用,并不参与调节,因此失电后集控室将失去电气侧发电机,励磁,主变,高厂变的一些监视参数。
3、3号机故障录波器作为机组电气综合故障录波用,失电后并不影响由直流供给的发电机保护屏,厂
用电快切装置本身的微机保护自带的故障事件追忆。怎么查看自己的ip
4、网络主机及监控电源(热控7号台)导致500KV网控CRT无法操作,保护还在,可以到就地监控柜操作。
3号机380VUPS母线以双电源形式供给的有以下用户:
1.电子室A(炉热)。
2.电子室B(机热包括部分ECS模件柜),电子室A和B接线方式类同。电子室B:双电源分别引至二段小母线,二段小母线各小开关用户分别供DAS,SCS,MCS,ECS等模件柜的电源电路。每个模件柜以双电源形式从二段小母线上引入,同时工作,一路失电自动切换负荷,因此不影响正常运行。
3、热控电源分配柜(1)。主要有:火检冷却风机控制电源(1),它有二路电源,就地会自动切
换;主机TSI, 它有二路电源,就地会自动切换;如果失电小机A的TSI,METS电源会失去,小机A跳闸。DEH操作员站显示器和DEH工程师站显示器失电,吹灰控制电源失去。
热控电源分配柜(2)。供四路:火检冷却风机控制电源(2),它有二路电源,就地会自动切换;
主机TSI, 它有二路电源,就地会自动切换;小机B的TSI,METS电源会失去,小机B跳闸。4、3号机汽机BPS控制柜它有两路电源,无法自动切换,如平时由UPS3B供电,则旁路无法开
都美竹多大启。
5、(3A段)3号机DEH控制柜电源(1)变压至100V供给DEH01屏OIS,EWS,并经整流后与
陈数主演的电视剧直流一起供给EHG-A,B的CPU及DEH02屏的2个电源(供ETS用),因此失电后将导致OIS 通讯失去,使集控室DEH无法操作,EWS(工程师站)通讯失去,EHG和ETS转由直流供电。(3B段)3号机DEH控制柜电源(2)供DEH03屏,作试验电磁阀的电源,失电应无影响。
因此DEH2路电源并不是真正的双电源系统,DEH的重要用户EHG/ETS还有直流保障,主机遮断系统电磁阀电源直接由直流双电源供给。
6、火灾报警机柜是作为一个重要用户来安排的。火灾报警装置自带UPS,短时失电无碍。
7、远动通讯机柜电源(1)(3A段来),电源(2)由4号机的4A段引接;一路电源失去由另一
路供电
8、SIS公用接口装置(1)(3A段来),电源(2)由4号机的4A段引接;一路电源失去由另一
路供电吴亦凡供出47人赵薇
9、220KV监控站电源。一台220KVCRT显示器失电,可在另一台操作。
10、500KV操作员站电源开关(1)将失去500KV网控CRT一台显示器失电,可在另一台操作
综上所述:UPS3A(3B)失电,小机A(B)跳闸,RB动作,则按小机RB事故处理.
UPS3A(3B)失电,如果是由于UPS装置本身故障引起,应隔离UPS装置,用UPS大旁路对UPS3A(3B)母线供电,配合检修处理,尽快恢复直流对UPS3A(3B)母线供电。
UPS失电,如果发生机组跳机,则按机组事故跳闸处理。