令狐采学
直流调速器就是调节直流电动机速度的设备,上端和交流电源连接,下端和直流电动机连接,直流调速器将交流电转化成两路输出直流电源,一路输入给
直流电机砺磁(定子),一路输入给直流电机电枢(转子),直流调速器通过控制电枢直流电压来调节直流电动机转速。同时直流电动机给调速器一个反馈电流,调速器根据反馈电流来判断直流电机的转速情况,必要时修正电枢电压输出,以此来再次调节电机的转速。
直流电机的调速方案一般有下列3种方式:
1、改变电枢电压;(最长用的一种方案)十堰中考成绩查询
2、改变激磁绕组电压;
3、改变电枢回路电阻。
其实就是可控硅调压电路,电机拖动课本上非常清楚了
网站销售直流调速分为三种:转子串电阻调速,调压调速,弱磁调速。
转子串电阻一般用于低精度调速场合,串入电阻后由于机械特性曲线变软,一般在倒拉反转型负载中使用
调压调速,机械特性曲线很硬,能够在保证了输出转矩不变的情况下,调整转速,很容易实现高精度调速
弱磁调速,由于弱磁后,电机转速升高,因此一般情况下配合调压调速,与之共同应用。缺点调速范围小且只能增速不能减速,控制不当易发生飞车问题。
直流调速器
直流调速器是一种电机调速装置,包括电机直流调速器,脉宽直流调速器,可控硅直流调速器等.一般为模块式直流电机调速器,集电源、控制、驱动电路于一体,采用立体结构布局,控制电路采用微功耗元件,用光电耦合器实现电流、电压的隔离变换,电路的比例常数、积分常数和微分常数用PID适配器调整。该调速器体积小、重量轻,可单独使用也可直接安装在直流电机上构成一体化直流调速电机,可具有调速器所应有的一切功能。
直流调速器使用条件
∙1.海拔高度不超过1000米。(超过1000米,额定输出电流值有所降低)
2.周围环境温度不高于40℃不低于-10℃。
3.周围环境相对湿度不大于85[%],无水凝滴。
4.没有显着震动和颠簸的场合。
5.周围介质无爆炸危险,无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃。
6.户内使用
直流调速器技术数据
∙1.输入主电源电压:交流三相380V50HZ
2.电网电压允许差:-5[%]---10[%]
3.电网频率允许差 + -2[%]
4.基本参数
5.调速范围:大于1:50
6.静差度:小于等于5[%]
直流调速器用户接线图
∙1、外接调速电位器;
2、测速发电机输入及转速表输出;
2、测速发电机输入及转速表输出;
3、继电器触点输出;
4、外接主电源常闭触点。佟欣个人资料
主回路:
1、三相电源380V输入;
2、三相同步电源输入:
3、直流电机电枢输出(供应给电机,做为电枢电压,此为主电压连续可调);
4、直流电机励磁输出(供应给电机,做为励磁电压);
5、中线输入;
6、接地保护线输入;
7、电机测速反馈信号(即电机上的发电机电压信号,其值由发电机标称给定,输入至调速器做为速度反馈信号)
8、测速发电机励磁(由调速器提供,供应给发电机励磁用;具体电压由用户给定)安以轩年龄
(注:其它端头由用户及电机实际情况按排)苗苗是哪里人
直流调速器原理说明
∙本装置的主电路系采用三相桥式全控型结构,控制电路为速度外环,电流内环结构成的双
环控制,主要包括给定积分,速度调节器,电流调节器,移相触发器,连锁保护,直流稳压电源部分。
张娜拉经纪人1.给定积分器:积分器由同相输入比例放大器和积分组成,当突加直流电压输入时,输出不会突变,而呈积分上升状态,从而减少了启动冲击,积分时间可由RP1来调整。
2.速度调节器:是比例积分放大器加反馈钳住电路,电位器RP3,RP4为限幅值调节,RP2为调节速度震动用。
3.电流调节器:也是一个比例积分放大器加反馈钳住电路,电位器RP7,RP6为限幅值调节,RP5为调节电流震荡。
4.移相触发器:移相触发器采用标准的集成电路KJ004,KJ041,KJ042组成。
KJ004是专用的移相触发器集成块,同步信号自8脚输入,RC滤波网络用以抗电源中的波形奇变和换流缺口的干扰。4脚形成100周的锯齿波。由锯锯齿波电压,移相控制电压(电流调节器输出)和偏移电压在9脚综合进行比较,在13脚输出固定宽度的脉冲送到KJ042的2脚、4脚、12脚。
发布评论