交流配电柜技术指标
以下规定了本工程所需采购的交流配电柜的技术要求,卖方提出的任何替代指标应不劣于本技术规范书。
3.1环境条件:
①海拔高度:3000米以内
②环境温度:-5℃~+45℃
③最大相对湿度:日平均不大于90%,月平均不大于80%
④设备应具有防尘、防污、防水、抗震、抗冲击的能力
⑤设备必须按下列标准能承受振动、冲击、地震而不误动或拒动:
IEC 255-21-2冲击和碰撞试验标准
IEC 255-21-3地震试验标准
耐地震能力:水平加速度 0.2g,垂直加速度 0.1g,试验时每次施加5个正弦波,共5次,安全系数1.67。
3.2额定技术参数:
①交流配电柜额定技术参数:
三相输入:市电50KVA、油机供电30KVA;
三相输出:50A×1、32A×3;
单相输出:32A×6、10A×6;
②额定工作电压:400V
③额定频率:50Hz
④相数:三相(三相五线制)
⑤额定电流:按照低压配电系统图纸要求100A
⑥额定绝缘电压:690V
3.3柜体结构
①柜体采用焊接机架,前后采用外开门,前门为玻璃门设计,断路器采用固定式。
柜底部(或柜顶部)提供开有电缆孔的底板并带有阻燃橡皮圈。
②母线
本配电柜采用三相五线制,主回路回流条应采用TMR软铜排。
PE、N线及连接排保证满足用户接线孔位。
③进出线方式:具体按照低压配电系统图纸要求。
柜体后面板采用侧开门结构,不能采用半固定或螺丝紧固封装。
3.4外形尺寸
交流配电柜的外形尺寸取决于设备的外形尺寸和输出容量的大小,要求外形尺寸采用通用标准600×400X2000(宽×深×高,单位:mm)
3.5主要元件
主要元件:如断路器、电容器、继电器、等选择国际知名专业厂家的品牌,互感器、主用电器、指示灯可以是进口产品或者是国内合资厂家的产品,但在投标元件明细表中必须注明产地及生产厂家。
1 断路器基本参数
断路器型式:固定式。
2 部件要求
ⅰ分路配置如下。
输入:三相:100A×2(互锁);
输出:三相:50A×1、32A×3;单相32A×6;10A×6
ⅱ开关固定式塑壳断路器。
主输入塑壳断路器额定极限短路分断容量及使用分断能力≥35KA(有效值)。
建议提供ABB的S系列、施耐德的NSX系列、西门子的3VL系列之一的开关供选择。
主输入采用塑壳,分路采用微断
ⅲ绝缘水平
工频耐受电压(有效值) 2KV 1min
控制和辅助回路工频耐受电压(有效值) 1.5KV
ⅳ允许温升:
在环境温度不高于+35℃时,在额定频率下长期通过额定电流,其温升不应超过下列数值:
空气中铜触头 65K
外壳及支架 20K
ⅴ其它电气要求
交流输入开关应采用3极的双断路器人工切换,机械联锁。
监控功能:
输入回路:总电压、总电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、电度参数
分路输出:三相回路的电流、电量;32A单相回路至少可测3路的电流、电量
监控系统可将配电柜的配电主回流电路图的模拟状态图直观显示在屏幕上,并能直观反映各断路器的开、断状态和故障,直观显示状态;
LCD液晶采用显示大屏幕触摸液晶屏,触摸屏幕尺寸至少5.6英寸
有本屏的信息及地址;
各开关信息或状态本监控系统可根据需求进行设置开启和关断功能,当处于关断时不发生
告警信息;
断路器监控采集有安全保护,不会由于破线,碰壳等2次回路故障原因引起断路器主回路故障:
系统允许分别设定各个不同需测量支路的测量量程和过载告警阀值,并在它们超出设定阀值范围时给出声光告警。
所有信号灯、信号装置除必要的颜区别外,还应有文字说明其动作含义。
在输入过压、欠压、开关断、交流缺相可见光电告警信号。
钟汉良喜欢李小冉吗交流配电屏应配有系统监控模块,具有完善的监控功能和标准RS232或485的通信接口,通过组网监控系统应能有效地将本系统设备的工作状态或信息进行有效上传。
3.6其他技术要求
①主要元器件
屏内所有的断路器必须采用同一品牌
②SPD(电源浪涌保护器)
配置一台SPD,安装在屏内,所用SPD必须通过信息产业部标准符合性认定检验并在有效期限内。其性能指标见下表。
保护模式 | 标称放电电流 (kA) | 最大放电电流(kA) | 最大持续运行 电压 | 等级限制电压 |
3+1型(三相) | ≥32(8/20μs 冲击电流波形) | ≥80(8/20μs 冲击电流波形) | ≥385V | ≤1800V |
金晨邓伦③ 铭牌、标示牌及标志
ⅰ每台交流配电屏柜体正面均应有永久的铭牌标志、标签、柜体编号,铭牌上应标有制造厂名称、设备出厂日期、编号、型号、额定参数、重量及其他重要数据。柜内主要元件(如断路器等)也应有永久的铭牌、制造品牌,标明制造厂名称、设备出厂日期、编号、型号、额定参数等。
ⅱ设备的铭牌及标示牌使用中文,铭牌应字迹清晰,经久耐用。
ⅲ配电屏、二次回路及端子的编号应与所提供的文件、图纸相一致。接地端子应特别标示明确。
ⅳ CT、PT等的接线盒应有标牌,简明地标示其接线方式和主要数据,CT、PT的适当处应有明显的的警告标记。
ⅴ所有具有极性配合关系的元件(例如CT、PT等),在其标示牌和接线图上,响应的端子处皆应有极性标记。
ⅵ配电屏的面板上应用标示牌简洁,美观的标明功能单元的供电回路名称。
④二次元件
所有二次元件,必须按接线图及文件要求配置,并具有GB2421~2424所规定的抗振动能力。
仪表应采用刻度清晰,抗震型的,刻度单位符合中国国家计量法规。
⑤接地母排
投标厂家应提供满足系统要求的中性点和接地母排,上述母排要便于现场连接。母排的连接端头的出来应符合要求。
⑥试验要求
每台交流配电屏必须按“低压成套开关设备”的规定进行检查和试验。内所有各组件和元器件必须按它们各自的标准要求做出厂试验。
试验项目:
ⅰ型式试验(提供试验报告)及国家3C认证
温升试验
介电性能试验
短路耐受强度试验
保护电路有效性试验
机械操作试验
防护等级试验
ⅱ出厂试验(交货时提供试验报告)
检查接线并进行通电操作试验
介电强度试验
防护措施和保护电路的电连续性检查试验
⑦电源线要求
ⅰ低压配电设备交流进线应按远期负荷计算导线型号与规格,低压配电屏的出线应按被供负荷的容量计算导线型号与规格;
贾立平作弊ⅱ低压交流供电系统应采用三相五线制和单相三线制供电;
ⅲ交流中性线应采用与相线等截面的导线;
ⅳ根据《邮电建筑防火设计标准》,机房内电源线采用阻燃型防火软电缆(线);
ⅴ交流导线的截面根据发热条件,即按长期容许电流来选择导线的截面,并兼顾敷设的环境和机械强度选择其型号,必要时以电压损失校验导线的截面;
ⅵ直流电源线按远期负荷利用固定压降分配法进行计算,并利用载流量进行校验;
ⅶ接地导线采用多股铜芯电缆,不准使用裸导线布放,其截面积应根据可能通过的最大故障电流确定;
ⅷ为便于本次微波改造工程的维护及管理,电源线外皮颜请按照以下标准设计及订货:
直流线:正级--红;负极--蓝;
三相交流线:A相--黄;B相--绿;C相--红;零线--黑;
接地线、保护地线:黄绿花线。
使用环境条件:
安装地点:户内
环境温度:最高温度:论文答辩45℃;最低温度:-5℃;
主要技术参数及性能要求:
电缆导体的最高额定温度为70℃;
短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过160℃;
本期工程电源线选择结果见下表。
序号 | 用途 | 规格 |
1 | 微波设备机柜直流工作电源线 | RVVZ-1×1.5mm |
2 | MSTP直流工作电源线 | RVVZ-1×1.5mm |
3 | 编解码器直流电源线 | RVVZ-1×1.5mm |
4 | 微波设备机柜接地线 | RVVZ-1×16mm |
5 | MSTP、编解码器机柜接地线 | RVVZ-1×16mm |
6 | 电池组机架接地线 | RVVZ-1×16mm |
7 | 高频开关电源机柜接地线 | RVVZ-1×16mm |
8 | 交流配电柜机柜接地线 | RVVZ-1×16mm |
9 | 浪涌保护器接地线 | RVVZ-1×70mm |
10 | 电池组接线 | RVVZ-1×70mm |
描写火的词语11 | 地排转接线缆 | RVVZ-1×95mm |
12 | 交流引入 | RVVZ-4×16mm |
13 | 油机引入 | RVVZ-4×16mm |
14 | 防雷箱电源线 | RVVZ-4×16mm |
15 | 交流配电柜至浪涌保护器交流引入 | RVVZ-4×16mm |
16 | 充气机交流电源线 | RVVZ-(4×6+1×4)mm |
17 | 监视设备交流电源线 | RVVZ-(4×6+1×4)mm |
18 | 空调交流电源线 | 推广普通话的优美句子RVVZ-(4×6+1×4)mm |