储能式站用直流电源
欧阳建,刘忠祥,邓志敏
(深圳市泰昂能源科技股份有限公司,广东深圳518101)
表达很累很疲惫的句子引言
衣带渐宽终不悔直流电源系统广泛应用于发电厂、各类变电站和其它使用直流设备的场合,给信号设备、保护、自动装置、事故照明、应急电源及断路器分、合闸操作提供不间断直流电源。直流系统的主要部件包括充电机、蓄电池、直流监控、绝缘监测仪、电池巡检仪、降压硅链(可选),其中蓄电池起着举足轻重的作用。
国家电网、南方电网拥有几万座变电站,虽然单个变电站所用的蓄电池能量很小,但几万座变电站加起来的蓄电池能量就相当可观。这么多的蓄电池处于备用状态,无疑是对能量的一种巨大浪费。另一方面,变电站房屋的屋顶和空地比较适合铺设光伏太阳板、风机等,可以消纳新能源产生的电力,但由于光伏、风力发电的随机波动性,必须配备储能电池,刚好可以利用直流系统中的电池。变电站自身设备尽量采用光伏、风力等新能源产生的电力,逐步实现建设绿、节能的变电站。
另外,直流系统中的蓄电池在浮充状态下的健康状态很难监测,到了交流失电时往往顶不上。由于蓄电
池问题导致的变电站事故不在少数。如果能让蓄电池定期或不定期地放电,就能发现蓄电池脱离直流母线、开路、短路、单体严重劣化等问题,从而提前采取相应措施排除隐患。
下面分别对几种系统进行方案介绍,一组充电机一组电池的直流系统,简称一充一电系统;同理,两组充电机两组电池的直流系统,简称两充两电系统。
1方案简介
1.1储能式站用电源方案一
如图1,在现有一充一电直流电源基础上,增加一套有源逆变模块。需要给蓄电池充电时,有源逆变模块处于待机状态;需要蓄电池放电时,通过监控调低充电模块电
摘要:站用直流系统中的蓄电池作为备用电源,对保障站用直流安全起着重要作用。站用交流停电的几率很小,蓄电池基本处于浮充备用状态。一方面大量的电池在“躺着睡觉”,电池的能量未得到有效利用。另一方面,端电压与容量无对应关系,即使性能很差的蓄电池在浮充状态下也可能测得合格的电压。因此,我们很难掌握蓄电池处于浮充状态下的健康状况。为此投入大量人力、设备每年进行全容量的人工核容试验。即便如此,在核容周期内,仍然存在蓄电池故障而无法及时发现导致的直流电源失电事故。文章介绍的储能式站用电源,可以克服这两个缺点,充分利用蓄电池的能量。同时,结
合光伏、风力发电等新能源在变电站的应用,实现变电站自身的节能降耗。在峰谷电价差较大的地区,还可以配备大容量储能电池与直流系统结合起来,获得一定的效益。
关键词:直流系统;储能式电源;电池核容;可再生能源;有源逆变
中图分类号:TM912文献标志码:A文章编号:2095-2945(2021)02-0150-04
Abstract:Battery string is the back-up power for DC power supply and it's very important for the safe operation of substations.The AC power supply seldom fails,so the batteries are mostly in float charging.So many batteries are"sleeping" and their energy can't be used.On the other side,battery string voltage has no relations with capacity.Even bad battery's voltage is normal when in float charging,and so it's difficult to know the battery state of health.Every year we spend a lot of human resources in checking the capacity of batteries.But there is still DC power failure during the checking period of battery capacity.This paper introduces a kind of power supply of energy storage,which can overcome both shortages and fully use the battery energy.Based on the application of PV and wind power,substations can decrease their energy consumption.In some areas the peak valley prices of electricity are much different,we can obtain benefits if we equip large capacity batteries with the DC power supply.
Keywords:DC power supply;energy storage power supply;battery capacity check;recyclable energy;active inverter
作者简介:欧阳建(1988-),男,学士,助理工程师,研究方向:交直流电源设备的研发;刘忠祥(1977-),男,硕士,高级工程师,研究方向:交直流电源系统的研发;邓志敏(1986-),男,硕士,工程师,研究方向:交直流电源系统的研发。
150--
压,有源逆变模块将蓄电池的能量回馈到380V交流侧。
若只有一组电池,电池不要全容量放电(可放50%)。若考虑全容量放电,为保证后备电源的可靠性,可增加一组蓄电池。
图1储能式电源系统方案一
1.2储能式站用电源方案二
如图2,在现有一充一电直流电源基础上,增加一组蓄电池和有源逆变;两组220/110Vdc蓄电池,容量为500Ah~1000Ah。运行时一组作为直流后备电源,另一组作为储能充放电,两组轮换,确保直流
电源的可靠性。增加另一组容量更大的蓄电池,做储能用,电压为500~ 800Vdc,配备PCS。10kV侧交流停电时,大容量储能电池可提供全站低压侧交流负荷用电和为直流系统提供充电电源,大幅提高直流系统可靠性。
1.3储能式站用电源方案三
如图3,在现有两充两电直流电源基础上,增加一组蓄电池和两套有源逆变;三组220/110Vdc蓄电池,容量
为500Ah~1000Ah。运行时其中两组作为直流后备电源,另一组作储能充放电,三组轮换,确保直流电源的可靠性。增加另一组容量更大的蓄电池,做储能用,电压为梅婷的老公是谁?
500~800Vdc,配备PCS。10kV侧交流停电时,大容量储能电池可提供全站低压侧交流负荷用电和为直流系统提供充电电源,大幅提高直流系统可靠性。
2电池选择
作为直流电源系统中的核心部件,蓄电池由最初的开口式铅酸电池、镍镉电池逐步被阀控式免维护电池替代,大大降低了蓄电池维护的工作量,提升了直流电源工作的可靠性。但是阀控式铅酸蓄电池仍然存在体积和重量大、重金属污染等问题,近些年也在试点应用磷酸铁锂电池,它比铅酸电池的体积
小、重量轻,且不含重金属。
阀控式免维护铅酸蓄电池在100%深度放电情况下的循环次数约为300~500次,而磷酸铁锂电池在同样的放电条件下循环次数可达3000次以上。因此,电池的选择要根据储能式电源系统的主要目标来定。若是侧重平抑电网波动并获取峰谷电价差,则基本上每天要进行一次充放电,宜选用磷酸铁锂电池;若是侧重通过充放电来监测电池好坏,则不需要频繁充放电,放电深度也不用
高图2储能式电源系统方
案二
图3储能式电源系统方案三
151--
于50%,这种情况从经济性考虑仍然选用阀控式免维护铅酸蓄电池。
3储能式电源价值分析3.1提升系统可靠性
(1)10kV 侧交流停电时,大容量储能电池可提供全站低压侧重要交流负荷用电和为直流系统提供充电电源。大幅提高直流系统可靠性和增加直流系统容量。
(2)在站用直流电源的蓄电池放电过程中,可发现蓄电池开路、短路、落后单体、容量不足等问题,提前对电池缺陷进行排查和维护。把现行离线运维改为在线运维。
3.2节能环保
(1)采用磷酸铁锂电池,不含重金属,比铅酸蓄电池更环保。
(2)利用变电站屋顶、空地安装太阳能光伏板和风机,充分利用新能源,供变电站内设备使用。同
时储能系统可以有效平抑光伏、风能发电的波动性,从而推进绿变电站建设,实现变电站低能耗甚至零能耗。
3.3辅助服务(1)不同季节、不同时段,电网负荷的波动很大,增加调峰、调频电厂容易造成整体效率低下;抽水蓄能电站虽然效率较高,但又受限于地理条件。
(2)大量的变电站采用储能式电源系统,可有效平抑电网波动。考虑220V/500Ah 的蓄电池,其储存的能量为110KWh ;深圳地区3百多座变电站,全部蓄电池储能达30MWh ;
广东地区3千多座变电站,全部蓄电池储能达300MWh ;
全国4万多座变电站,全部蓄电池储能达4GWh 。
4收益计算
本案例以上海地区某工业用电大户的储能式站用电源项目进行收益计算。该用电大户自建变电站,考虑储能与站用电源结合起来,采用储能式站用电源方案三。对电源系统进行改造,同时考虑增加1MWh 的储能,提升站用电源可靠性的同时,具备一定的经济效益。
上海地区非居民用电采用三时段计费:
两部制非夏季:
峰时段(8-11时、18-21时),
平时段(6-8时、11-18时、21-22时),谷时段(22时-次日6时)。两部制夏季:
峰时段(8-11时、13-15时,18-21时),平时段(6-8时、11-13时、15-18时,21-22时),谷时段(22时-次日6时)。经济收益:
(1)峰谷套利:以上海地区峰谷差价约0.88元每度电计算,1MWh 如果全部用于削峰填谷,电池按5000次充放电循环,可获益376万。
(2)降低变压器容量费:有了储能系统,可降低两部制电价中的基本电费部分。向供电局申请变压器的最大需量可调低,而实际负荷超出最大需量时,由储能电池提供不足的部分。上海地区基本电费单价是42元/kVA ,假如变压器容量最大需量减少300kVA ,则每月可节约基本电费支出1.26万元,一年节约15.12万元,十年节约181万元。
图4
电池的循环次数为5000次,按照一天充放电一次,该电池可运行13.6年,表格中的收益同样是电池整个生命周期的收益。
由表2中可知:总利润为3,733,682.33。5结束语
通过对站用直流电源系统进行改造(增加有源逆变刘亦菲被扑倒
表1上海市非居民用户电价表
(分时)(下转157页)
152--
等装置),同时调整直流监控的控制策略,就可以实现对
直流蓄电池健康状态进行在线监测,发现问题提前预警,对提高直流电源的可靠性具有良好的作用。同时,结合变电站屋顶、空地等安装的光伏、风能发电,可以让变电站自身设备消纳新能源,建设节能变电站。对部分峰谷差价
较大的地区,以某个用电大户为例进行了储能式站用电源项目的收益估算,表明该模式下具备投资价值,其它地区项目也可以参考。参考文献:
[1]王洪.磷酸铁锂蓄电池在变电站应用研究与实践[J].电源技术,2011,35(08):902-905.
[2]王建伟.基于钠镍蓄电池和光伏系统的新型变电站直流电源系统应用[J].华北电力技术,2017(02):55-58+64.[3]陈海登.变电站阀控式蓄电池直流电源装置的运行与维护
[J].电力安全技术,2009,11(08):61-64.
[4]李建林.江苏电网侧电池储能电站建设运行的启示[J].电力系统自动化,2018,42(21):1-9+103+10-11.
[5]胡洋.储能促进南方电网地区新能源消纳的可行性研究[J].
南方电网技术,2018,12(09):53-61.
学网球[6]白忠敏.电力工程直流系统设计手册(第二版)[M].北京:中国电力出版社,2009,04:53-82.[7]李军伟,张浩.变电站充电装置与蓄电池管理及维护[J].中国电业,2019(01):
95.
表2
人才主要通过招聘高校毕业生和通过自主培训的方式,尽管国内建筑类高校或多或少开设了BIM 相关课程,但毕业生在实际工程中应用BIM ,并有所成绩,需要时间和实践的考验,真正能够应用BIM 为企业创造价值,既懂技术又懂管理的复合型人才少之又少。这也是目前BIM 应用与发展过程中制约企业应用BIM 技术的因素之一。
4.4BIM 应用点不明确
目前的BIM 应用有一部分是甲方要求,还有一部分是为评奖或提高企业知名度,大部分企业还是未能准确定位项目BIM 应用点,实现BIM 应用价值。
5结束语
BIM 技术是建筑业信息化发展战略的重要组成部分,也是建筑业转型升级的重要手段。在钢骨混凝土混合框架结构施工中引入BIM 技术,以施工图深化设计、审
图、复杂节点施工为主要BIM 应用点,发挥BIM 技术的可视化、协同性、优化性、可出图性等特点,
将传统施工图施工难点部分转化为可视化、协同化、信息化的施工过程,提高施工效率,避免误工返工现象,保证精准施工要求,取得了不错的应用效果。但不可否认的是,在BIM 技术应用过程中也发现,目前国内BIM 技术还处于起步阶段,在政策、法律、软件、人才、应用等各个方面还需要进
一步的完善和不断的优化来支持更深层次和更全面的应用。
参考文献:
[1]郭彪,张林洪,胡乐文,等.BIM 在建设领域应用现状的分析[J].中国水运,2019,19(1):220.[2]Miroslaw J.Skibniewski.BIM 在美国的研究与应用[J].工程
管理年刊,2015,2015:89-101.[3]成丽媛.BIM 在全球的应用现状[J].中国高新区,2017(15):27.
[4]欧阳东,王春光,曹颖,等.新加坡BIM 技术应用考察报告[J].建筑技艺,2016(7):92.
[5]陈晓峰,等.中国建筑业企业BIM 应用分析报告(2019)[R].
北京:中国建筑工业出版社,2019.
[6]高峰,王幸来.BIM 技术在复杂节点施工方案设计中的应用[J].宜宾学院学报,2017,17(6):20.[7]李嘉宁.BIM 技术在劲性结构节点施工中的应用[J].唐山学院学报,2018,31(03):66.
[8]梁建军,冯国军,蒋绮琛,等.BIM 技术在复杂异形钢结构项目中的应用[J].施工技术,2018,47(15):35.
(上接152页)朱雷个人资料
157--
发布评论