直流电源系统JKQ2000D集中监控器性能
(一)整体概述
充电器主要由交流配电单元、充电模块、直流馈线、集中监控单元、绝缘监测单元、降压单元和蓄电池等部分组成。
交流配电单元主要有交流检测回路、防雷保护回路(雷击浪涌吸收器)组成。交流电源如果三相平衡,则LED等亮,表示电源正常,当三相不平衡严重或缺相,就发出故障告警信号,同时LED灯灭(如下图)。雷击浪涌吸收器能够具有防雷和抑制电网瞬间过电压的功能,如果防雷器故障,防雷器的工作状态窗口由绿变红,就要更换防雷模块。
J3
J1
J1
缺相检测
A B C N
雷击浪涌吸收器
交流380V输入
交流故障(失压、缺相)
充电模块是完成提供蓄电池的充电电流和负荷电流的元件。采用(N+1)冗余方式供电,即在用N个模块满足电池的充电电流(0.1C10)加上经常性负荷电流的基础上,增加一个备用模块。例如:200AH电池组,经常性负荷(Ij)为10A的直流系统,可算出充电器的最大输出电流为:
最大输出电流=0.1C10+ Ij=0.1*200+10=30A
如采用容量为10A的充电模块,取N=3,N+1=4。备用模块采用热备用方式,直接参与正常工作。
系统正常时,充电器对蓄电池的均/浮充电压通常会高于控制母线允许的波动电压范围,采用多级硅调压装置串接在充电机输出(或蓄电池)与控制母线之间,使调压装置的输出电压满足控制母线的要求。
直流馈线单元是将直流电源通过负荷开关送至各用电设备的配电单元。
aeg新亚洲娱乐联盟集团绝缘监测单元用于监测直流系统电压及其绝缘情况,在直流电压过、欠压或直流系统绝缘强度降低等异常情况下发出声光告警,并将对应告警信息发至集中监控器。
(二)JKQ2000D集中监控器
JKQ2000D集中监控器是充电器的主要部件,以PC工控机为主机,配有大屏幕汉字显示和输入键盘,面板光字牌报警。集中监控器通过分散控制方式,对直流系统充电模块、绝缘监测模块、电池组、母线、配电等进行实时监控,并设有多种通讯协议,完成与上位机的通讯,实现直流系统的四遥功能。
监控调度人员可在调度中心监视各个现场的直流系统的运行情况,一旦出现某个系统的异常和报警,则可以接访问该系统的集中监控器,获取必要的详细信息。
1、主要功能说明流行英文歌曲排行榜
集中监控器可以实时监测各个下级设备的各种信息,大屏幕显示。汇总信息后进行分析和鸳字组词
判断,发出相应的控制操作,如有故障,报警信号到大屏幕和面板光字牌。可通过键盘和LCD,随时查看整个系统的运行情况。
(1)交流配电监测
电源系统的交流设有缺相保护器,当出现交流失电、缺相故障时,通过无源接点将告警信号送监控器,监控器发出交流电源故障告警信号。
当系统配有智能交流电压、电流表时,这些表计能直接显示交流输入电压、电流,并通过RS485数字通信接口将测量到的数据送监控器,监控器可显示这些数据,并判断交流输入是否过压、欠压、失电、缺相或三相不平衡,故障时发出交流电源故障告警信号。
(2)直流配电监测
正常情况下电源系统设有母线电压、电流表及蓄电池电压、电流表,这些表计能直接显示母线及蓄电池电压、电流,并通过RS485数字通信接口将测量到的数据送监控器,监控器可显示这些数据,并判断母线及蓄电池是否过压、欠压,故障时发出交流电源故障告警信号。
重要回路(蓄电池、充电器)的熔断器设有熔断器故障附件,故障信号直接送监控器,故障时发出熔断器故障信号。
当馈线回路设有馈线脱扣故障告警触点时,脱扣故障告警信号直接送监控器,故障时发出馈线脱扣故障告警信号。
当电源系统配有馈线状态监控模块时,馈线状态通过RS485数字通信接口将测量到的馈线分合状态送监控器,可根据用户要求实现馈线状态变位告警。
(3)绝缘监测
当电源系统选用监控器内置接地仪时,可同时检测到两段母线的对地绝缘电阻,并显示接地电阻值,当监测到的接地电阻值小于设定值时,发出接地故障告警信号。
当电源系统选用带支路检测的接地仪时,接地仪通过RS485数字通信接口将测量到的数据送监控器,有接地故障时,发出接地故障告警信号并显示接地支路号和接地电阻值。
(4)充电模块监控
充电模块通过RS485数字通信接口接受监控器的监控,实时向监控器传送工作状态和工作数据,并接受监控器的控制,监控的功能有:
可遥控充电模块的开/关机及均/浮充;可遥测充电模块的输出电压和电流;可遥信充电模块的交流输入过、欠压,直流输出过、欠压,开/关机,均/浮充和温度过高状态信号;可遥调充电模块的输出电压。
(5)电池管理
电池的管理功能主要有如下内容:
可显示蓄电池电压和充放电电流,当出现过、欠压时进行告警。
设有温度变送器测量蓄电池环境温度,变送器通过RS485数字通信接口将测量到的蓄电池环境温度送监控器,当温度偏离25度时,由监控器发出调压命令到充电模块,调节充电模块的输出电压,实现浮充电压温度补偿。
李冰冰弟恋不同品牌的蓄电池其温度补偿系数要求不同,可通过监控器键盘设置温度补偿系数,豹牌
单节2V电池的温度补偿系统为0.005V/℃,对于108只的电池组,其温度补偿系统为0.54V/℃,即当温度上升1℃时,充电器输出电压降低0.54V,即当温度下降1℃时,充电器输出电压上升0.54V。下图所示为蓄电池充放电曲线图:
手动定时均充,可通过监控器键盘预先设置均充电压、均充时间,然后启动手动定时均充,监控器运行以下均充程序:以整定的充电电流进行稳流充电,当电压逐渐上升到均充电压整定值时,自动转为稳压充电,定时时间到转为浮充运行。
自动均充,当下列的条件之一成立时,系统自动启动均充并运行以下自动充电程序:以整定的充电电流进行稳流充电,当充电电流逐渐减小到电流倒计时整定时,转为浮充运行。
A、系统连续运行超过设定的时间(可通过监控器键盘设置,出厂设置为3个月);
B、交流电源故障,蓄电池放电超过十分钟;
C、配有电池巡检仪,当检测到单只电池电压偏离超过规定值(可通过监控器键盘设置)。
(6)历史记录
能将系统运行过程中一些重要的状态、数据和时间等信息存储起来,以备后查,装置掉电后信息不丢失,最大存储量为500条,用户可在计算机后台随时浏览。在集中监控器上可汉字显示最新的128条。
2、面板介绍
JKQ2000D集中监控器面板如下:
5
(1)显示器。采用大屏幕夜晶全中文显示,配有背光。两分钟内无键盘操作,背光自动关闭。
(2)功能键。四个功能键在不同的菜单下有不同的功能,具体功能在显示器右边与功能键对应的位置给出提示。
(3)光标上、下、左、右移动键。
(4)清屏键。在任意状态下,按清屏键,程序将重新初始化夜晶显示器,保持原显示器内容不变。
(5)光字牌。右边第一个为监控器运行光字牌,在监控器正常运行时常亮,颜为绿。其余八个为故障报警光字牌,当直流系统有故障时点亮,颜为红。在不同的系统中,具有不同的报警功能,具体功能在标字框中给出相应的提示。
(6)数字键。包括10位数字和一位小数点。
3、显示操作
(1)系统信息:
系统上电时先显示系统版本休息,显示系统数据和信息,同时若出现系统故障或相应表记故障,则会在对应处闪烁及发出声音报警。具体显示如下:按下对应的功能健则可进行相应的操作。
白月光与朱砂痣原唱控母一段: 220.0 V 3.5 A
合母一段: 246.0 V 4.2 A
充电机一组: 245.5 V 10.0 A 故障
蓄电池一组: 245.8 V 2.5 A 菜单
控母二段: 220.3 V 3.5 A
合母二段: 246.0 V 4.3 A
充电机二组: 245.5 V 10.0 A 下页
蓄电池二组: 245.8 V 2.3 A
发布评论