乘着国家有关政策的春风,在上级领导的关心和帮助下,经过站领导积极不邂的努力,2011年10月,《红岩水电站增效扩容工程初步设计报告》获得省水利厅《湘水农电【2011】32号文件》批准。就此,红岩水电站增效扩容改造工程正式立项,在全站干部职工的欢笑声中,改造工作如火如荼地展开。现在,就怀化市红岩水电站增效扩容改造项目工作情况做如下总结报告:
一、红岩水电站基本情况简介
怀化市红岩水电站位于沅江支流舞水河中游,距怀化市中心约12km,1975年开工建设,1978年开始投产发电。电站由三大部分组成:一是拦河大坝,为钢筋混凝土支墩平板坝(现权属怀化市鹤城区红岩水轮泵站);二是引水系统,由500m长的引水渠和330m长的引水隧洞组成;三是前池和主、付发电厂房。是一座以发电为主兼顾农田灌溉综合性径流电站。电站设计装机容量为8300kw(6×1250kw+1×800kw=8300kw),到改造前实际装机容量为7050kw(5×1250kw+1×800kw=7050kw),尚有一台发电机组机窝预留,设计水头7.8m,流量114m3/s,年利用小时4000h,年平均发电量为3020万kwh。电站发电机出线电压6.3kv,
并网电压等级35kv,一经10km输电线路至湾潭变电所,二经9km输电线路至河西变电所,10kv兴隆塔线路供周边农村用电。
二、红岩水电站增效扩容改造项目简介
红岩水电站增效扩容项目总投资4050万元,其中中央财政补贴资金1020万元,省、市财政配套资金约500万元,其余为电站自筹资金。电站根据实际情况,将项目划分为六个工程标段进行,分别是:
(一)第一标段为机电设备自动化改造,主要进行微机综合自动化、微机励磁、调速器、二次监控等改造项目;
(二)第二标段为电气一次设备改造,主要进行主变压器、厂用变压器以及低压开关柜等改造项目;
(三)第三标段为机组增效扩容改造,主要进行1#---6#机组的增容改造(1#机组由原800kw增容至1200kw,2#---6#焦糖玛奇朵的做法机组单机由原1250kw增容至1500kw),新增安装7#机(单机1500kw)等改造项目;
(四)第四标段为金属结构改造,主要进行主厂房行车,前、后闸门启闭机等改造项目;
(五)第五标段为高压开关设备改造,主要进行高压开关柜、互感器、电缆等改造项目;
(六)第六标段为输电线路改造,主要进行输电线路改造项目。
三、红岩水电站增效扩容改造项目实施方案及安全、质量、进度保障方案
(一)增效扩容项目实施方案
由于电站此次改造项目时间紧、任务重、面多点宽、情况复杂等特点,在上级领导的关心和支持下,电站领导班子召开专门会议研究部署实施方案如下:
1、聘请湖南省怀化市水利电力咨询监理有限公司为整个增效扩容改造项目的监理单位。
2、成立红岩水电站增效扩容改造项目指挥部,由站长雷生淼同志任总指挥长,下设办公室,由站长助理、生技科科长李金山同志任办公室主任。
3、在指挥部下设以下工作小组,并明确各小组工作职责,每个工作小组均设有组长、副组长、办公室:
(1)项目组:负责项目初步设计招投标、施工、技术服务、验收等工作。
(2)资金组:负责资金的组织筹集、划拨、支出、审核及财务会计等方面工作;
(3)监理组:负责项目的分配、工程进度、质量监督、安全监督等方面的工作;
(4)协调服务组:负责与各施工单位联系及上级有关部门的协调沟通等方面的工作;
(5)后勤保障组:负责项目的相关后勤服务及保障、宣传等方面的工作。
4、将整个增效扩容改造项目划分为六个工程标段进行,并分别公开招投标,与中标单位签订合同协议,要求中标单位严格按照合同协议文件标明的设备型号和生产厂商进行采购与制造,要求提供出厂合格证书和相关产品的试验报告,对于以本公司制造为主的中标单位,我站派出专业技术人员驻厂现场全程监督。
(二)增效扩容改造项目安全、质量、进度保障方案
1、确定项目施工进度计划
以7#发电机组安装为主线,以发电机增容改造为分支,贯穿电气一次、二次设备及自动化改造,金属结构及输电线路改造在上述设备改造施工间隙进行。与中标单位确定计划时间表,从设计、制造、安装均有具体时间计划表,要求中标单位严格按照此计划表执行,以确保施工进度如期完成。
2、项目安全、质量保障方案
(1)严格按照《安全生产法》的有关规定进行施工作业,要求工作人员严格遵守相关安全工作规程规定,电站安监科执行监督、检查,对违反操作规程的工作人员现场批评教育,并进行处罚。
(2)对以采购为主的中标单位,严格按照中标文件的设备型号进行采购,同时提供出厂合格证书和相关产品的试验报告。
(3)对以本厂制造为主的中标单位,电站派专业技术人员驻厂全程监督,以中标文件的制造细则和相关标准进行设备制造生产,试验合格后附出厂合格证书及试验报告。
(4旷课检讨书)设备安装前,施工方要联合监理公司监理员、电站项目组、监理组等成员进行现场勘
查,针对安全措施、施工方案、质量、工艺保证、工作时间等方面进行集中讨论,确定最佳施工方案,确定施工负责人、安全负责人。
(5)设备安装完工后,具备调试条件,由承包方牵头,电站协助进行设备调试,经试运行成功后,交完工报告(附试验报告和设备图纸),电站和监理公司对设备进行验收、审核。
(6)对改造项目验收参照相关建设工程规程的有关标准,实行分类验收。
四、红岩水电站增效扩容改造项目的成效与效益
(一)红岩水电站于1978年建成投产,改造前1#机组单机800kw,2#-6#机组单机1250kw,总装机容量为7050kw(1×800kw+5×1250kw),7#机组预留机窝未安装,年均发电量3020万kwh。改造后总装机容量达到10200kw(1×1200kw+6×暗影精灵1500kw),年均发电量杨丞琳主演电视剧4284万kwh。本次改造电站装机容量增加3150kw,年发电量增加1264万kwh。
(二)红岩水电站改造前运行已有34年,设备老化,发电机组效率低,加上电站水库库容
小,无调蓄能力,装机容量小,机组最大流量为故天将降大任于斯人也原文114m3/s,电站实际年利用小时约4100小时,水量利用系数仅有48.4%,水量利用率很低。自2007年上游6.8kw处长泥坪电站建成后,其两台1万kw发电机组实际满发下泄流量达到300 m3/s,单机下泄流量150 m3/s,大大超出红岩电站机组最大流量。经增效扩容改造后,机组设备得以更新,发电机组效率得以提高,装机容量得以增加,机组最大流量增至147 m3/s,电站年利用小时将在4200小时以上,水量利用系数增至64.4%,水资源利用率得以提高,与长泥坪单机相比较计算,水资源利用率将由原76%提高至98%,极大地促进了水资源综合利用能力。
发布评论