电源屏开机关机步骤
  开机步骤
1.检查ABCD屏所有输入、输出开关均处在断开位置,稳压器的逆变器处在章子怡 泼墨门关状态,所有屏面背部的旁路开关均在断开位置。
2.将ATSA屏最上层)供电选择开关置于手动位置。
3.合Ⅰ路电源输入开关,稍停顿合Ⅱ路电源输入开关,Ⅰ、Ⅱ路电源指示灯亮,Ⅰ路工作灯亮,采集器有电压显示。
4.合A屏站联电源模块输入开关、输出开关。
5.合A屏报警模块电源开关。
6.合APHS—UPS供电开关(在小电源箱内),启动监测模块进入监控软件对系统的监测状态。
7.合A屏直流模块供电开关(包括直流转辙机电源和继电器电源)。
8.合A屏开关箱输出开关。
9.闭合A屏稳压模块正面旁路开关(确认逆变开关处在“关”的位置),旁路输入指示灯亮闭合输入开关,旁路工作指示灯亮按压逆变开关,稍停一会,逆变指示灯亮,旁路工作灯灭闭合电源箱上的电池开关闭合输出开关。
10.按照步骤9给B屏稳压模块上电;给C屏稳压模块上电。
11.合B屏车站信号点灯电源、道岔表示电源主变压器输入开关,并依次合输出开关。(严禁合备变压器的输入、输出开关)中国科举制度
12.合B屏稳压备用电源和计算机联锁电源主变压器输入开关,并依次合主输出开关。
13.合C屏主变压器输入开关及区间电源、DIMS电源、微机检测电源主输出开关。
14.合C屏直流输出开关。(未使用的标出不合)
15.合D屏主25Hz控制面板电源开关,(此时供电指示灯是否亮?)
16.合D屏备25Hz控制面板电源开关
17.依次合D屏轨道电源输出开关、局部电源输出开关。
18.合D屏主交流转辙机输入、主交流转辙机输出开关。
二 关机步骤
关机时,逆上电操作,最后所有输入、输出开关均在关断状态。关闭监测模块的步骤是:退出监测菜单回到Windows桌面,点击开始” →南柱赫李圣经点弹出上拉菜单关闭计算机点对话框“Y或是,待自动退机后,关闭PHS-UPS电源开关。
注意事项
一 上电注意事项:
1.由于模块工作需要启动、稳定时间,因此上电闭合开关应在前一级模块工作稳定后,再合后一级开关,否则会出现断相影响正常送电。
2.本电源屏有相序监督功能,相序不正确,电源屏将无输出。因此今后电力施工完毕,首先检查相序是否正确。检查办法不能再象大站屏那样,将被检电源倒在工作电源,然后
按压调压屏升压或降压按钮,看输出电压是否与操作意图相一致。在新电源屏采用这种方法会造成电源屏停电。在无相序表的情况下,可以未施工电源为参照,通过检查两路电源输入端相位对应性来判断相序。以Ⅰ路电为未施工电源,相序为A、B、C,Ⅱ路电为电力施工过的电源为例,先Ⅱ路中与Ⅰ路A相对应的端子,然后Ⅱ路与Ⅰ路B相对应的端子。其端子对应的相位排列如果是A、B、C;  C、AB;  B、C、A;则相位正确,否则为不正确,迅速联系电力解决。我们对电力的要求应该是相序正确,相位一一对应。魏武帝
二 ATS旁路开关闭合注意事项:
ATS实现的功能与我们大站屏的2个交流接触器、两套断相检查器及按钮构成的电源自动切换、人工切换、断相切换功能基本一致,它增加了自动和手动旋钮,自动模式下,系统认定1路为工作电源,手动模式下可以人工切换两路电源;另外,配合相序检查器实现错相切换;两路同时错相时电源屏将无输出;
小锅盖安装为在ATS故障时不间断供电,设计上用旁路开关跨过ATS给设备供电,但闭合旁路开关必须注意:
1.正常情况下不闭合旁路开关。
2.原来使用哪路电源,闭合哪路电源的旁路开关,不得同时闭合两路旁路开关。
3.如果拔除ATS,须先关另一路电源的ATS的输入,然后关使用中的这一路电源的输入,否则将出现切换。
黄晓明女友照片
三 稳压电源旁路开关
稳压器的旁路开关平时一定不要动,特别是在稳压器的逆变器在逆变状态时合上UPS旁路开关,将先发出强烈的爆炸声,随即稳压器无输出,将发生行车事故。A、B、C屏各有一套稳压器,但大家一定要注意旁路开关位置不紧靠稳压器,不处在一层上。
该开关的使用时机是稳压器故障,需要取下维修时,为不停止供电,先将稳压器的逆变器关闭(按钮弹出),旁路工作灯亮的情况下,闭合屏后对应UPSK旁路开关,电源跨过稳压器向下级供电,然后按步骤关闭稳压器,松开螺丝取下。重新安装时,先将逆变器置于关闭位置,装上后按顺序开旁路开关、输入开关、输出开关,断屏后旁路开关,开逆变器开关。
四 开关箱旁路开关使用
该旁路开关平时处于断开位置,当维修开关箱时将其闭合。
五 备电源输入输出开关
平时备电源的变压器输入、输出开关置于断开状态,正常时都合上无不良现象,要求平时不合是为防止两台变压器同时供电因故同时烧坏无法应急。两台变压器倒用时,备的先合输入,然后合输出,再断主用输出输入。
六 25HZ屏(D屏)单机供电按钮的使用
该按钮是当主、备机之一取下时,先关要取下的模块开关,然后按压使用中的单机供电按钮,此后再按压“他机供电按钮”将不再起作用。(他机供电按钮是实现主、备模块转换的)
  直流电源模块操作注意事项
  直流电源模块断开输入模块开关后,在面板正常灯熄灭后,才能再次闭合输入开关,否则模块无输出。