设备常见故障及具体分析000000
一.常见故障分析与排除(出现故障后,应立即关闭电源,并按如下步骤进行检查)000000
1.进线电源有电,电源指示灯不亮:0000000
①查三相电源,每相电压是否在规定范围内,中心线(零线)是否脱落;0000000
②相序继电器灯是否亮,如主电源正常,而相序继电器灯不亮,说明主电源的相序需调整,
关掉主电源,将三相线中任意两相位置调换即可如调换后没有作用,说明是相序继电器有问题,应更换相序继电器;0000000
③不可将相序继电器短接强行启动,否则回引起压缩机损坏。0000000
2.电源正常情况下,开机没有反应,且没有故障显示:000000
①操作按钮已坏,失去操作功能;0000000
②全自动PLC程序控制有误或元件损坏。0000000
3.风机不运转:000000
①不启动:检查风机供电线路是否连接好,测量风机三相绕组是否平衡。0000000
②工作异常:a.三相电绕组不平衡;0000000
b. 检查风机叶片是否损坏或抖动;0000000
c.机体内是否有异物。0000000
4.自带风机或风机联锁,风机能启动而压缩机不能启动:000000
①全自动温、湿度设定值高于进风温、湿度值,应将温、湿度值向下调整至合适值000000
②开机方式不正确,只开通风键,压缩机不起动。工况转换过程必须先按停机键,再按所需的工况功能键,方可开机。0000000
③压缩机出现故障现实,这种情况应测量供电三相电压是否平衡,如正常应立即停机通知厂家待修。0000000
5.低压故障指示灯量:000000
①风机风量小0000000
纸花②空气过滤网结尘,风阻增大,影响进风风量,应立即将过滤网清洗干净,0000000
③制冷系统有泄漏,停机检查平衡压力,系统管路有无裂纹、管路上有无油迹,阀件部位有无松动。0000000
④风阀工作是否正常,旁通阀是否关闭。0000000
⑤水冷调温除湿机水量是否过大,水温是否过低应适当调节水阀。0000000
⑥除湿机进风温度过低。0000000
6.高压故障指示灯亮:000000
①检查通风系统,风机是否打开,风阀开闭是否正常,旁通阀是否关闭0000000
②空气过滤网是否结尘,风阻增大、风量减小,不能满足要求。0000000
③进风温度超过标准(32℃)0000000
④水冷调温除湿机水系统循环是否畅通,进水温度是否过高(32℃),冷却塔散热是否正常,水温有无逐步增高的现象。0000000
⑤制冷系统出现故障,调温除湿机所有阀件是否处于正常工作状态,系统有无堵塞,检查过
000000
滤器前后温度是否一至,膨胀阀是否结霜。0000000
7.排水不畅或渗水:000000
冷凝水管是否堵塞,应及时清理。如水管清洁,而由于风量造成的负压使排水不畅,应将排
水管作成U型弯,减小负压,确保排水畅通。0000000
8.除湿但室内湿度不降,或有冷风但室内不冷:000000
⑴房间太大或门窗打开,请关严门窗;0000000
⑵室内人太多或有热源,请清除热源;0000000
⑶室外机或冷却塔安装位置不佳,散热不良,如日晒、通风不良等,请校正或重装。
000000
⑷室内机安装位置或风管不佳,冷气循环差,请校正或重装;0000000
⑸过滤网脏堵,请清洗;0000000
⑹系统堵塞,检查毛细管、过滤器、两器等,请修复或更换;0000000
⑺两器脏,请清洗;0000000
⑻进出风处障碍物,请清除;0000000
⑼制冷剂过多,请放出适量的制冷剂;0000000
⑽系统混有空气,放氟,抽真空,重新灌注;0000000
⑾室外温度太高;0000000
⑿检查高低压是否正常,若低压偏高,则系统中可能会有空气,低压偏低,则可能制冷剂泄漏、系统缺氟;0000000
⒀若膨胀阀处结霜,可能是系统中混有水份,造成冰堵,也可能是脏堵;0000000
⒁压缩机本身效率低;0000000
⒂阀门未完全打开。0000000
9.压缩机能运转,除湿但室内湿度不降,或有冷风但室内不冷:0000000
①负荷大;0000000
②换热器结灰严重,通风不畅,散热效果差,造成制冷量下降;0000000
③机组安装位置、风管位置;0000000
④制冷循环系统堵塞。膨胀阀或干燥过滤器堵塞后,流入蒸发器的液体制冷剂减少,制冷量下降。0000000
⑤电磁阀等有故障,导致制冷效果差或不制冷0000000
10.压缩机刚启动即停:000000
①外机或冷却塔日晒、通风受阻等,冷凝效果不佳,排气压力过高而停机,请清除障碍物;
天竺葵的养殖方法0000000
②异常高电压或低电压,压缩机无法启动,电流过大,过载保护器动作而停机;0000000
③接线错误;0000000
④电网容量不足,线路压降大、电流过造成过载保护器动作面停机;0000000
⑤室外温度太高。冷凝压力升高,压缩机过载,保护器自动切断电源而停机。如果使空调器正常运转,可将风速置于中冷或低冷档,降低制冷负荷,使空调器继续运转。0000000
11.机组可以运转,但无热风或冷风吹出,检查发现压缩机未启动:0000000
①检查压缩机过载、过流保护器、高压保护开关是否断开;0000000
②制冷状态下,室内感温头是否断路,制热状态下,感温头是否短路;0000000
③用万用表检查压缩机继电器否吸合。0000000
12.机组可以运转,但无热风或冷风吹出,检查发现压缩机已启动:0000000
①检查系统压力,若低压偏低,且连接管已结霜,则需加氟。如连接管不冰手,则说明氟已漏完,此情况下,不可使压缩机长时间运转,否则会烧毁压缩机;0000000
②检查系统压力,若低压偏低,且连接管已结霜,则需加氟。如连接管不冰手,则说明氟已漏完,此
情况下,不可使压缩机长时间运转,否则会烧毁压缩机。0000000
13.在制冷工况下完全不制冷,检查发现风机不转动:000000
①插头接触不良或电源线断损是主要故障,必须更换电源线和检查插头;0000000
②电气接触不良或温控器有故障,查明原因后修复或更换元器件;0000000
③电容器接触不良或损坏,需要修复;0000000徐若瑄三级片
④零件断线、风扇电机失电,查明原因后修复;0000000
⑤风扇电机,检查风扇叶子是否卡住,电机绕组有否损坏,如已损坏应予更换。0000000
14.在制冷工况下完全不制冷,风扇电机能运转,压缩机不能工作:0000000
①电压太高或太低,电流大,导致压缩机过载保护器动作;0000000
②电源容量太小,压降大,压缩机受保护而停机;0000000
③接线错误;0000000
④电气线路有问题,压缩机不能运转;0000000
⑤过载跳开;0000000
⑥控制线路故障;0000000
⑦压缩机自身故障,需更换新压缩机。0000000
15.在制冷工况下完全不制冷,压缩机能工作,但无冷风或热风:0000000
①制冷循环系统泄漏;0000000
②制冷循环系统堵塞,膨胀阀或干燥过滤器全部堵塞,蒸发器得不到制冷剂而不制冷;
000000
③压缩机自身故障,请更换压缩机。0000000
16.机组上电无反应:000000
①检查电源是否接触不良,正常则检查接线板;0000000
②检查相序;0000000
③检查TD400;0000000
④检查PLC。0000000
17.机器噪音大:000000
①内风机或风叶安装不佳;0000000
②外风机风叶与外壳碰;0000000
③外壳装配螺丝松;0000000
④管路碰撞压缩机或外壳;0000000
⑤系统混有空气;0000000
蓝燕的三级⑥压缩机故障;0000000
⑦液击,放出多余制冷剂;0000000
⑧钣金件振动大,振动处加帖阻尼快。0000000
18.机器频繁开停:000000
①检查温湿度传感器;0000000
②高压故障;0000000
③低压故障;0000000
④控制电路故障。0000000
19.除湿机低压管表面结霜,除湿效果变差:000000
①毛细管后段结霜,与低压管接口处发现油迹,判断故障为泄漏,可以查漏焊接维修后再加压检漏,充注制冷剂;0000000
②毛细管前段开始结霜,管道未发现油迹,判断是过滤器堵塞,可以更换过滤器。0000000
20.除湿机蒸发器结霜:000000
①氟里昂F22蒸发温度偏低,;
②制冷系统内脏油、沉淀物需氮气吹除干净,更换下旧过滤器,减少制冷剂流动阻力;
③检修时间、工作环境条件不当.0000000
21.通电后经常跳闸:000000
①电源电压过低,压缩机不能正常启动,造成启动电流过大;0000000
②用户的漏电保护器太小,可以更换20A以上的保护开关;0000000
③机器内部电路短路;0000000
④压缩机、风机漏电。0000000
22.机器不停机:000000
①设置湿度过低;0000000
②有湿源环境面积太大;0000000
③强电板问题不受控制。0000000
二.除湿机的调试000000
1.开机前的准备0000000
⑴通风、通水的检查:0000000
①系统在开机前应首先检查通风系统风机、风阀工作是否正常,旁通阀位置是否合适,应确保通风系统完全满足除湿机的要求。0000000
②风冷调温除湿机应确保室外机散热效果良好,通风效果好,散热器周围应无遮挡物,否则会造成散热不好而导致制冷系统高压增高,形成高压保护。散热器与周围物体间距应大于600mm以上。0000000
③水冷调温除湿机必须保证冷却循环水的洁净度不允许使用含有杂质、浑浊的水源,进除湿机的水温必须低于32℃以下。0000000
④冷却水塔风机运转方向必须正确,补水器水路部分均匀,确保水散热效果。否则会引起制冷系统高压保护。0000000
湖南专升本有哪些学校
⑤循环水泵系统应通畅,开机前应将管内空气放净,避免造成气堵,供水不畅。0000
00
⑵供电系统的检查:0000000
①除湿机的供电电压为380V±10%,单相电压为220V±10%开机前应确保单相电压在此范围内。0000000
②如果其中一相欠压或过压或相序错误,都会造成除湿机不能正常工作,甚至造成压缩机和其它部件损坏。0000000
注:此种现象经常发生在供电系统维修后或在线路上增加新设备所致。0000000
⑶制冷系统的检查:0000000
除湿机在开机前应检查制冷系统高低压力表的平衡压力,其压力应在7Kgf/cm2以上,环境温度应在15~32℃之间,且应送电预热压缩机的加热带8~12小时以上。只有满足以上三个条件后,才能开启除湿机,否则会造成压缩机以及器件的损坏。0000000
注:0000000
⑴系统平衡压力过低的原因分析0000000
①系统所处的环境温度过低;0000000
②系统制冷剂不足,此种情况应先检查有无泄漏,不可盲目添加制冷剂。0000000
⑵工作温度对除湿机的影响:0000000
如果环境温度低于规定的工作温度15℃,制冷系统运行过程中,蒸发器会产生结霜,甚至产生结冰的现象,最终导致压缩机烧机。0000000少数民族习俗
⑶开机前如压缩机预热不足规定的时间,压缩机内的润滑油粘度较大,会造成压缩机启动电
流过大,线圈发热。预热时间不足,压缩机内存积的大量制冷剂液体会造成液击,损坏压缩机。
0000000
2.启、停除湿机的要领及事项0000000
⑴启动除湿机的注意事项:0000000
①在以上条件满足的情况下(执行完成后),方可启动除湿机,用户可根据环境要求选用除湿工况(升温除湿机只有升温一个工况)。根据需要将温湿度设定值设定好(设定时应根据相应的使用说明
书进行设定),如果温湿度显示值偏差超过100%时说明TD200内有水气,应及时用电吹风将其烘干。0000000
②开机时通风风机必须首先运行(水冷调温工况时冷却塔、循环泵必须首先进入工作状
态且运转正常),否则应立即停机,检查并排除故障后,才能开机。0000000
③开机3~5分钟后,压缩机开始工作,如果压缩机启动有异常声音超过5秒,应立即停机,并关闭电源,检查电源供电、通风系统、供水系统是否有故障,排除故障后,方可重新启动。0000000
④系统进入正常状态后约5~7分钟后,观察高、低压力表的指针刻度和数据,确定系统是否运行正常,一般情况下高、低压力表的参考数据为:0000000
15℃25℃30℃
低压压力4~5.5Pa 低压压力2~3.5Pa 低压压力  3.5~
4.5Pa
高压压力9~12Pa 高压压力10~16Pa 高压压力12~18Pa 进风温、湿度的不同,高低压力表度数略
有差异,但除湿机正常工作时,高、低压力表的指针不应有大幅度的摆动,如有此种现象,必须要检查风机转速、风阀、水泵、水温是否正常。
0000000
⑤除湿机正常工作时,应注意观察温、湿度控制仪的设定值是否超过环境温湿度,否则会造成压缩机不启动,温度的设定值应和环境温度值相差3度以上。0000000
⑥除湿机使用的过程中,应每天不低于两次检查除湿机的工作状况,并测量三相电源的
000000
平衡状况,观察高低压力表的数据,如有异常应立即停机,否则有可能烧毁压缩机。000000注:除湿机正常工作15分钟后,操作人员才能离开000000
⑵.停止除湿机的注意事项:0000000
在停止除湿机时,应注意如风机、水泵是单独控制,应先关掉除湿机,然后在关闭风机水泵冷却塔,如风机水泵是和除湿机联锁的,则可直接停机。0000000
注:每次除湿机正常运转15分钟后,方可允许停机,否则会造成制冷系统因压力未平衡,系统内冷冻油停滞在系统管路内,而使压缩机产生缺油,易损坏压缩机。000000
三、日常保养与维修000000
①除湿机处于停机状态且有相当一段时间不用时,应关闭总电源。0000000
②空气过滤网应经常清洗,保持清洁。0000000